Hoi,Joop Slommeren schreef: ↑29 jan 2023, 14:07 Ja, warmtebatterijen zijn in mijn geval beide boilers.
In de winter (95 dagen in het jaar) is een scheiding van warm tapwater en het warme water voor je wand- vloer- of plafondverwarming verstandig.
Bij elke zonne-combi-boiler van boven de 400 liter is het helemaal niet nodig om zo’n groot buffervat met de combinatie warm tapwater én verwarmingswater 16 uur per dag op 60 graden te houden. Voor die korte periode is een bypass (een eenvoudige 50 of 80 liter elektrische boiler) een fikse besparing op je elektriciteit verbruik. In ieder geval heb je als je handig ben die investering voor het plaatsen van een elektrische boiler naast die van je zonne-combi-boiler er in één winter uit, en als je niet handig ben in +/- 2 winters eruit.
Ik heb hier toch nog een vraagje over. Begrijp ik het goed dat het tapwater eerst door de 800liter (zonneboiler) gaat en daarna door de 50liter boiler.
Ik begrijp dan dat je in de winter de 800liter op een 35graden hebt en dan de 50liter apart verwarmt van 35 naar 55graden.
Maar hoe doe je dat in de zomer als de zonneboiler 55 a 60graden is (of nog heter) En dan het tapwater vanuit hier door de koude 50liter boiler gaat? Want deze is apart zoals ik het begrijp?
Alvast bedankt.