Allen,
waar plaats ik deze best in het hydraulisch circuit?
De luchtafscheider voor de microbellen in de buurt van de warmwaterafvoer van de houtvergasserketel?
DE vuilafscheider in het circuit met 'koud' water wat richting de houtvergasser gaat in de buurt van het buffervat?
MVG,
Joost
Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Moderator: Moderators
Re: Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Luchtafscheider in de aanvoer, liefst in het warmste gedeelte. Vuilafscheider op het laagste punt na je afgiftesysteem.
Ik heb de luchtafscheider in de aanvoer zitten vlak voor mijn buffervat. Vuilafscheider in de retour vlak voordat deze de buffer in gaat. En op een punt waar je later redelijk bij kan om het vuil eruit te spoelen.
Ik heb de luchtafscheider in de aanvoer zitten vlak voor mijn buffervat. Vuilafscheider in de retour vlak voordat deze de buffer in gaat. En op een punt waar je later redelijk bij kan om het vuil eruit te spoelen.
Re: Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Ik had de luchtafscheider in de leiding van ketel naar buffer zitten (heetste plek), maar heb deze bij onderhoud verplaatst naar bovenop de buffer. Ik had regelmatig last van lucht in de buffer en moest via een klimpartij de automatische ontluchter open zetten om te ontluchten. Na het ontluchten moest deze weer dicht ivm lekkage. Nu zit de luchtafscheider bovenop de buffer en heb ik nergens last meer van.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: Plaatsing vuilafscheider en luchtafscheider
Dus ongeveer waar ik dacht. Merci voor de uitleg heren!