Expansievat
Moderator: Moderators
Re: Expansievat
Eerst allen weer hartelijk dank voor alle info.
Ik ga een 2e vat van 300 bijzetten die komt 1.50 m lager
ik zag een voordruk van 1.5bar dat lijkt mij direct goed.
Ik ga een 2e vat van 300 bijzetten die komt 1.50 m lager
ik zag een voordruk van 1.5bar dat lijkt mij direct goed.
Re: Expansievat
Het 2e vat is geplaatst het wordt weer tijd om te gaan stoken.
Dus graag voor alle duidelijkheid
totale watervolume 4500lt.
1e drukvat staat op 1.80
2e drukvat staat op 0.30
Hoogste radiator op 3.80
Alleen waterkolom geeft 0.4 bar(drukvaten dicht)
Welke voordruk op expansie vaten?
Welke vuldruk op cv
overdrukventiel is 3 bar.
Wie heeft voor mij de antwoorden ??
Re: Expansievat
interessant, ik had er nog niet bij stilgestaan dat de hoogte van de waterkolom de druk ook beïnvloed in een CV-systeem.
Ik heb momenteel een 1500l buffer op gelijkvloer, en heb het 250l expansievat 7.5m hoger staan. Het expansievat heeft een voordruk van 1.5 bar.
Dus als in op gelijkvloers 1.3 bar meet, heb ik op 7.5m slechts 0.55 bar meer? Met een voordruk van 1.5bar van het expansievat, dan doet mijn expansievat niks???? Waar wordt expansie en krimp dan opgevangen?
Ik heb momenteel een 1500l buffer op gelijkvloer, en heb het 250l expansievat 7.5m hoger staan. Het expansievat heeft een voordruk van 1.5 bar.
Dus als in op gelijkvloers 1.3 bar meet, heb ik op 7.5m slechts 0.55 bar meer? Met een voordruk van 1.5bar van het expansievat, dan doet mijn expansievat niks???? Waar wordt expansie en krimp dan opgevangen?
8kWp, 27kWh lifePO4 batt.,3F 10kW hybride inverter, Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development).
Re: Expansievat
Als je drukvat 1,5 is en aangesloten op je installatie en je systeem gevuld met water en je manometer op je expansievat 1,5 bar meet... Is de druk dus 1,5 en zal ie daar dus fungeren als expansievat. Je druk beneden is dan wel wat kritisch....check je vat specificaties. 2,5 bar 1500 liter is enorm veel geweld.
Re: Expansievat
ik heb geen drukmeter op m'n expansievat, de drukmeter zit beneden. Ik heb wel al gezien dat de druk soms tot 2.5bar gaat, misschien niet toevallig de druk waarbij m'n expansievat begint te werken?
8kWp, 27kWh lifePO4 batt.,3F 10kW hybride inverter, Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development).
Re: Expansievat
Denk dat je overdrukventiel al open gaat bij 2,5.....
Re: Expansievat
dat is er eentje van 3bar
8kWp, 27kWh lifePO4 batt.,3F 10kW hybride inverter, Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development).
Re: Expansievat
0,75Dus als in op gelijkvloers 1.3 bar meet, heb ik op 7.5m slechts 0.55 bar meer?
In principe doet je expansievat niks tot 1.5 + 0.75 = 2.25 bar, gemeten op 7.5 meter lager gelegen manometer.
Re: Expansievat
mijn licht begint te branden Ramon, bedankt! Dit verklaart waarom de druk zo snel doorschiet naar 2.xx bar.
dus eigenlijk heb ik nu een werkingsbereik tot 3bar op gelijkvloers, of 2.25bar aan m'n expansievat 7.5m hoger.
Bij 2.25bar zit er (1-2.5/3.25)*250l=57l water in m'n expansievat. Met andere woorden heb ik een zeer beperkt expansiebereik voor m'n watervolume?
Indien ik de voordruk op m'n expansievat zou verlagen tot 0.75 bar zou ik (1-1.75/3.25)*250l=115l water in m'n expansievat hebben als er op benedenverdiep 3bar staat.
Zonder voordruk(1 atmosfeer=0bar) op m'n expansievat zou ik (1-1/3.25)*250l=173l water in m'n expansievat hebben als er beneden 3 bar staat. Dit levert me het grootste expansiebereik op. Bij een meer werkbare 1.5 bar op gelijkvloer zou ik dan (1-1/2.25)*250l=138l in het expansievat hebben. het vat begint te werken bij 0.75bar bij m'n installatie beneden wat ook gunstig is.
Dus zonder voordruk heb ik de beste oplossing?
dus eigenlijk heb ik nu een werkingsbereik tot 3bar op gelijkvloers, of 2.25bar aan m'n expansievat 7.5m hoger.
Bij 2.25bar zit er (1-2.5/3.25)*250l=57l water in m'n expansievat. Met andere woorden heb ik een zeer beperkt expansiebereik voor m'n watervolume?
Indien ik de voordruk op m'n expansievat zou verlagen tot 0.75 bar zou ik (1-1.75/3.25)*250l=115l water in m'n expansievat hebben als er op benedenverdiep 3bar staat.
Zonder voordruk(1 atmosfeer=0bar) op m'n expansievat zou ik (1-1/3.25)*250l=173l water in m'n expansievat hebben als er beneden 3 bar staat. Dit levert me het grootste expansiebereik op. Bij een meer werkbare 1.5 bar op gelijkvloer zou ik dan (1-1/2.25)*250l=138l in het expansievat hebben. het vat begint te werken bij 0.75bar bij m'n installatie beneden wat ook gunstig is.
Dus zonder voordruk heb ik de beste oplossing?
8kWp, 27kWh lifePO4 batt.,3F 10kW hybride inverter, Duco balansvent., Lucht-water WP 8kWth, 1500l buffer, putboring, bad/douche op regen/putwater, CV-houtkachel, µ-WKK 10kWel(under development), Nissan Leaf 40kWh, el. offgrid(under development).
Re: Expansievat
Ik kan me vergissen, maar ik denk zo:
Als je beneden 2.25 bar meet, meet je boven 1.5 bar. 0 liter water in je expansievat.
250 x 1.5 bar = 375
Meet je beneden 3 bar, boven 2.25 bar, heb je:
375 / 2.25 = 167 liter lucht
250 - 167 liter = 83 liter water
Als je beneden 2.25 bar meet, meet je boven 1.5 bar. 0 liter water in je expansievat.
250 x 1.5 bar = 375
Meet je beneden 3 bar, boven 2.25 bar, heb je:
375 / 2.25 = 167 liter lucht
250 - 167 liter = 83 liter water
Re: Expansievat
Onee absolute druk...
250 x 2.5 = 625
625 / 3.25 = 192 liter
250 - 192 = 58 liter water ja
250 x 2.5 = 625
625 / 3.25 = 192 liter
250 - 192 = 58 liter water ja
Re: Expansievat
Het meeste expansiebereik heb je ALTIJD met de minste voordruk. Maar vaak moeten pompen perse een bepaalde druk hebben.Dus zonder voordruk heb ik de beste oplossing?
Bij jou situatie is het weer anders als bij mij. Bij mij staat het expansievat laag. Ik heb een voordruk van 1 bar. Dat zou in jouw geval dan een voordruk zijn van 0,25 bar.
Meestal is het werkgebied van 1 a 1.5 bar tot 2.5.
Voordruk is 2/3 van minimumdruk