Wie kan er iets zinnigs zeggen over het volgende probleem: ik wil bij een langdurige storing kunnen besluiten (een deel van) het huis op een aggregaat aan te sluiten. Er bestaan zgn. powerswitsches, waarbij je kan kiezen van welke stroombron je je vermogen binnenhaalt. Waar zet je zo'n schakelaar in het schema?
Het lijkt me logisch om elke aardlek met een eigen fase te verbinden. Maar.... Als de prevalente groep haar stroom van het aggregaat krijgt, is het niet de bedoeling dat in de 3-fase-groep er opeens 1 fase via het aggregaat spanning krijgt. We hebben een oplossing met een relais, heel charmant, maar dat schijnt niet te mogen.
Ik heb verschillende electriciens gevraagd, maar nog geen oplossing die naar de norm zou mogen.
Groepenkast met handmatige noodstroom
Moderator: Moderators
Groepenkast met handmatige noodstroom
-- We hebben de aarde niet geërfd van onze voorgangers, maar te leen van onze nakomelingen --
-
- Berichten: 3309
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Groepenkast met handmatige noodstroom
Dit is typisch amerikaans, waar de stroom er regelmatig uitdondert. Powerswitch of zoiets. Die zijn mechanisch beveiligd met klepjes en zo. Je moet de ene aanvoer dichtzetten, dan pas kan de andere open. En dat doe je dan waar je groepenkast gevoedt, of waar je een onderverdeling maakt als je van drie naar een fase wilt in geval van nood. Ik zal eens een plaatje opzoeken.
Re: Groepenkast met handmatige noodstroom
De apparatuur die je in noodgevallen wilt laten draaien, heb je die over meerdere groepen verdeeld of geclusterd op 1 groep?
In dat geval kun je alle groepenschakelaars uitzetten, en de aggregaat in een stopcontact steken van de gewenste groep.
In dat geval kun je alle groepenschakelaars uitzetten, en de aggregaat in een stopcontact steken van de gewenste groep.
-
- Berichten: 3309
- Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21
Re: Groepenkast met handmatige noodstroom
Mmm, dan moet je wel goed in de gaten houden wat je doet en waarom.
https://www.consumerreports.org/portabl ... 069571021/
Google maar eens op power transfer switch for generator.
https://www.consumerreports.org/portabl ... 069571021/
Google maar eens op power transfer switch for generator.
Re: Groepenkast met handmatige noodstroom
De ABB schakelaar OT40F C kan in plaats van je huidige hoofdschakelaar, kleine moeite om te installeren ook. Je hebt ze ook van Geyer, en ook van 63 A, in het geval je zonnepanelen hebt.
Re: Groepenkast met handmatige noodstroom
Mag deze in plaats van de hoofdschakelaar? Niet elke elektricien is het daar mee eens...
-- We hebben de aarde niet geërfd van onze voorgangers, maar te leen van onze nakomelingen --