Goededag.

Ik heb een houtvergasser met een buffervat van 2000 liter. Hier heb ik een friswaterstation van taconava op aangesloten.
- taconava TacoTherm fresh 40, is hetzelfde als
- Austria Email Eco Swift E/Ez

https://www.amazon.de/-/en/Taco-Fresh-W ... B00LIVCIYQ

http://www.austria-email.es/fileadmin/c ... EZ_-de.pdf

https://vpsplumbing.co.uk/wp-content/up ... manual.pdf

Gegevens:

- primair (cv) aanvoer 70graden
- primair (cv) retour 60graden
- secundaire aanvoer koudwater 10graden
- secundaire retour warmwater 50 graden
- secundaire 5 liter per minuut

Het probleem wat ik ondervindt is dat de retour temperatuur aan de primaire zijde (cv zijde) heel hoog is. Als er 70graden de friwa binnen komt gaat er weer 60 graden terug de buffer in. Volgens de handleiding zou dit max 30 graden moeten zijn.

Er zijn 2 dingen die ik niet volgens het boekje heb aangesloten.
- ik heb de friwa op de kop hangen, dus met de aansluitingen naar boven.
- ik heb geen buffer temperatuur sensor aangesloten op de friwa.

Zijn er misschien mensen op het forum die mij hierin kunnen adviseren en of hun eigen ervaringen willen delen?

Alvast bedankt.
hein uut mooi drente
Berichten: 136
Lid geworden op: 17 jan 2012, 22:27
Locatie: Hartje Drenthe

Re: Friswaterstation

Bericht door hein uut mooi drente »

Zoals ik het lees in de omschrijving bij amazon heeft de friwa een capaciteit van 23 liter/minuut , hier hoort een pompsnelheid bij als je nu maar 5 liter/minuut afneemt zoals jij dan heb je simpelweg niet genoeg sanitair water om het bufferwater af te koelen.
Pompsnelheid verlagen indien mogelijk
Waterdebiet verhogen zal niet wenselijk zijn
60 graden terugvoeren onder in de buffer is niet prettig voor de gelaagdheid in de buffer maar deze zal zich wel herstellen.
wie een gat graaft voor een ander is machinist
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Friswaterstation

Bericht door rob21tq »

Bedankt voor je snelle reactie.

Bij amazon staat inderdaad 23 l/min. Ik heb echter de 40 l/min versie.
Verder is de pomp ook toerengeregeld. En staat er in de tabel in de handleiding, dat wanneer ik bv maar 5 l/min afneem de retour temp maar 15 graden zal bedragen, zo even uit mijn hoofd.
Daarom snap ik nog steeds mijn hoge retour temperatuur niet.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Friswaterstation

Bericht door Ramon »

Als de friwa op zijn kop hangt, en je gaat er met warm onder in, dan schiet het warme water naar boven en gaat eruit. Natuurlijke stroming. Je zal dan warm en koud om moeten wisselen. Warm moet er boven in, en koud onder uit.

Heb er geen ervaring mee, maar dit schiet me te binnen
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Friswaterstation

Bericht door rob21tq »

Orgineel is het zo:

- warm cv onder in / boven uit
- waterzijdig koud boven in / onder uit

En ik heb dit nu dus andersom omdat hij op zijn kop hangt.

- warm cv boven in / onder uit
- waterzijdig koud onder in / boven uit

Zou dit echt het probleem zijn?
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Friswaterstation

Bericht door Ramon »

Hoe jij het zegt, zou je hem goed hebben hangen, maar ik ben bang dat de friwa toch anders ontworpen is, dus dat jij hem nu verkeerd heb aangesloten.

Heb je geen foto met uitleg?

Je hebt niet toevallig cv en drinkwater dan omgewisseld?

warm cv boven in, afgekoeld onder uit
waterzijdig koud onder in, warm boven uit

DIT MOET KLOPPEN!
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Friswaterstation

Bericht door Ramon »

Ik weet bijna zeker dat hij niet op z'n kop mag.
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Friswaterstation

Bericht door rob21tq »

Hoi ramon. Ik heb er nog een bij zitten kijken, mogelijk heb je wel gelijk.
Ik vermoed dat het cv water nu gelijk door schiet en bijna geen kans heeft om het drinkwater op te warmen.

Zoals op de foto heb ik het nu aangesloten. Dus precies volgens de toegevoegde handleiding maar dan op zijn kop. :wink:
Bijlagen
C91A08F8-539F-4C61-A190-3E847CE20DD6.jpeg
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Friswaterstation

Bericht door Ramon »

Het lijkt erop dat je cv en friswater omgewisseld hebt ook...
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Friswaterstation

Bericht door rob21tq »

Aansluitingen op de foto van links naar rechts:

- drinkwater heet(Retour)
- drinkwater koud (aanvoer)
- cv water koud (Retour)
- cv water heet (aanvoer)
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Friswaterstation

Bericht door rob21tq »

Aansluitingen zitten naar mijn weten goed.

De pomp is voor cv water rond te pompen, en de flow sensor detecteert als er drinkwater wordt getapt.

Dit werkt ook gewoon.

Het enige wat ik heb gedaan is de hele unit met isolatie en al op de kop gehangen.

Normaal horen alle aansluitingen beneden te zitten volgens de handleiding.

Ik heb de hele unit omgedraaid omdat ik zo beter uit kom met mijn leidingwerk.

Verder heb ik niets gewijzigd.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Friswaterstation

Bericht door Ramon »

Heb je een foto van het aansluitschema?

Het kan bijna niet dat je hem alleen omgedraaid hebt. Dan kloppen namelijk alle aansluitingen niet meer in mijn beleving.
Laatst gewijzigd door Ramon op 07 mar 2021, 12:29, 1 keer totaal gewijzigd.
rob21tq
Berichten: 112
Lid geworden op: 30 apr 2014, 20:58

Re: Friswaterstation

Bericht door rob21tq »

Ik heb hierboven 2 manuals geplaatst. Daar staat alles in.

http://www.austria-email.es/fileadmin/c ... EZ_-de.pdf
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Friswaterstation

Bericht door Ramon »

Tja het klopt wel, als ik de tekening bekijkt.

Misschien doen ze het express, water de tegengekeerde richting opduwen. Ik vind het raar.

Maar goed, op z'n kop zal niet mogen, dat blijft.
hein uut mooi drente
Berichten: 136
Lid geworden op: 17 jan 2012, 22:27
Locatie: Hartje Drenthe

Re: Friswaterstation

Bericht door hein uut mooi drente »

Tegenstroomprincipe geeft het meestewarmteoverdracht en is de beste manier om een friwa aan te sluiten, of de unit op zijn kop of op de zijkant hangt maakt niks uit.