Friswaterstation
Moderator: Moderators
Re: Friswaterstation
Hoi hein.
Het klopt, hij werkt ook op tegenstroom. Alleen denk ik, omdat ik hem nu op de kop heb hangen, het warme cv water gelijk door de wisselaar schiet en zo bijna geen kans heeft om warmte over te dragen.
Ik ga proberen om hem spoedig weer terug te draaien, met de aansluitingen naar beneden, Zoals in de handleiding staat, en dan kan ik vergelijken of het dan wel werkt.
Als ik zo een beetje rond kijk op google zie ik wel dat bijna Bij alle friswaterstations, het hete cv water onder de wisselaar binnenkomt en er boven weer uitgaat, tenminste degene met een wisselaar aan de Zijkant.
Het klopt, hij werkt ook op tegenstroom. Alleen denk ik, omdat ik hem nu op de kop heb hangen, het warme cv water gelijk door de wisselaar schiet en zo bijna geen kans heeft om warmte over te dragen.
Ik ga proberen om hem spoedig weer terug te draaien, met de aansluitingen naar beneden, Zoals in de handleiding staat, en dan kan ik vergelijken of het dan wel werkt.
Als ik zo een beetje rond kijk op google zie ik wel dat bijna Bij alle friswaterstations, het hete cv water onder de wisselaar binnenkomt en er boven weer uitgaat, tenminste degene met een wisselaar aan de Zijkant.
Re: Friswaterstation
Welke pomp wordt er gestuurd dmv de pwm regeling?
Zit daar niet de fout in?
Zit daar niet de fout in?
Re: Friswaterstation
Ik heb er maar 1 pomp opzitten, de pomp voor het cv water door de Warmtewisselaar te sturen. Deze regelt toeren terug zodra het verswater op temperatuur is.
Ik heb geen circulatiepomp.
Ik merkte nu trouwens ook dat als ik veel drinkwater aftap, dit niet meer goed op temperatuur komt.
Ik denk toch echt dat ikzelf de fout heb gemaakt door hem op de kop te monteren.
Ik zie anders niets wat er fout zou moeten zijn.
Ik heb geen circulatiepomp.
Ik merkte nu trouwens ook dat als ik veel drinkwater aftap, dit niet meer goed op temperatuur komt.
Ik denk toch echt dat ikzelf de fout heb gemaakt door hem op de kop te monteren.
Ik zie anders niets wat er fout zou moeten zijn.
Re: Friswaterstation
Zot er ook geen lucht in het cv systeem?
Ik kan me voorstellen dat je m op deze manier heel slecht lucht vrij krijgt.
Ik zou m nog niet omdraaien! Ik denk dat dat toch niet het probleem is.
Als je retour 60 graden is, wat wil zeggen dat heel je warmtewisselaar minimaal 60 graden is, zou je plenty warm water moeten hebben...
Ik kan me voorstellen dat je m op deze manier heel slecht lucht vrij krijgt.
Ik zou m nog niet omdraaien! Ik denk dat dat toch niet het probleem is.
Als je retour 60 graden is, wat wil zeggen dat heel je warmtewisselaar minimaal 60 graden is, zou je plenty warm water moeten hebben...
Re: Friswaterstation
Lucht is het niet. Alle lucht is eruit.
Re: Friswaterstation
Ik zit er nu toch sterk aan te denken dat er iets met de platenwisselaar niet goed is, of dat deze vervuild is ofzo. Er blijkt eigenlijk dat er nauwelijks warmte overdracht plaats vindt.
Er zit deze wisselaar in:
https://www.swep.net/globalassets/suppo ... manual.pdf
Er zit deze wisselaar in:
https://www.swep.net/globalassets/suppo ... manual.pdf
Re: Friswaterstation
ik ken heel het ding niet he, maar moet er niet een bepaald drukverschil over het friswaterstation zijn? M.a.w. moet er niet een inregelafsluiter tussen die ervoor zorgt dat het water niet als een malle er doorheen stroomt zonder dat er warmteoverdracht plaatsvindt?
Re: Friswaterstation
Weinig warmte overdracht duidt op lucht.
Ik denk nog steeds dat 3/4 van de wisselaar vol zit met lucht.
Als hij vervuild zou zijn stroomt er moeilijk water door.
Je water zou simpelweg door de eerste plaat omhoog/naar beneden kunnen en zo weer terug. Dan zit bij de rest van de platen lucht ertussen. Moeilijk weg te krijgen hoor!
Wat is je druk van je cv systeem? Kun je de druk eens op 2,5 bar zetten? Kun je de pomp van je cv systeem op ontluchten zetten? En zo hard mogelijk laten draaien een tijdje?
Re: Friswaterstation
Ik geloof vast dat het lucht in je cv zijdige kant can je platenwisselaar is.
Je zou eigenlijk tijdelijk je pomp om moeten draaien, om het lucht er naar boven uit te krijgen. Nu trekt hij alles naar beneden.
Je zou eigenlijk tijdelijk je pomp om moeten draaien, om het lucht er naar boven uit te krijgen. Nu trekt hij alles naar beneden.
Re: Friswaterstation
Nu je het zo uitlegt kan ik mij daar wel wat bij voor stellen. Ik zal nog een wat gaan proberen.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Re: Friswaterstation
Zou het ook kunnen dat de wisselaar verkeerd is aangesloten? Dat hij een slag is gedraaid?
Re: Friswaterstation
Om het lucht verhaal uit te sluiten zou ik hierboven omcirkeld een Ontluchtingskraantje kunnen plaatsen.
Re: Friswaterstation
dat kan in elk geval geen kwaad.
Je kunt ook de pompschroef er een beetje uitdraaien om daar nog wat te ontluchten. Het kan zeker nog een luchtprobleem zijn. Wat je nog kunt proberen is om de retourafsluiter (cv zijdig) een kwartslag dicht te zetten om te kijken of dan de temperatuur wat hoger komt.
verder nog om dingen uit te sluiten/dubbelchecken:
- de driewegklep op de juiste manier aangesloten?
- heb je ook de juiste knop voor de juiste temperatuur?
- instellingen op de friwa juist?
Je kunt ook de pompschroef er een beetje uitdraaien om daar nog wat te ontluchten. Het kan zeker nog een luchtprobleem zijn. Wat je nog kunt proberen is om de retourafsluiter (cv zijdig) een kwartslag dicht te zetten om te kijken of dan de temperatuur wat hoger komt.
verder nog om dingen uit te sluiten/dubbelchecken:
- de driewegklep op de juiste manier aangesloten?
- heb je ook de juiste knop voor de juiste temperatuur?
- instellingen op de friwa juist?
-
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
- Locatie: Zaventem
Re: Friswaterstation
Een ontluchting op die plek haalt de lucht niet uit de wisselaar.
Zijn er behalve de aansluitingen die in gebruik zijn, geen andere afgedopte aansluitingen in de wisselaar langs waar je kan ontluchten? Dat is bij mij het geval.
Groet Wouter
Zijn er behalve de aansluitingen die in gebruik zijn, geen andere afgedopte aansluitingen in de wisselaar langs waar je kan ontluchten? Dat is bij mij het geval.
Groet Wouter
Re: Friswaterstation
Hoi wouter. Er zit wel een ontluchtings dopje op 1 van de buizen vlak bij de wisselaar, maar omdat hij nu op de kop hangt zit dit dopje onder en niet boven. Er zal hier dus geen lucht uit komen.
Waarom kan ik niet gewoon op de omcirkelde plek ontluchten? Dit is toch het hoogste punt?
Alvast bedankt.
Waarom kan ik niet gewoon op de omcirkelde plek ontluchten? Dit is toch het hoogste punt?
Alvast bedankt.