Vloerverwarming werkt niet goed

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Hermy
Berichten: 2
Lid geworden op: 04 okt 2020, 17:45

Vloerverwarming werkt niet goed

Bericht door Hermy »

Goedeavond,
Ik heb een nwe vloerverwarming in een uitbouw.
Een vloerverwarmings unit met 2 groepen van Riho Vorden.
De ketel is een Hre intergas 24/18 met cw 3 voor warmwater.
De vloer verwarming heeft 2 automatische ontluchters.
Sinds een paar dagen staat hij aan, begonnen met 30C , nu staat hij op 35C en morgen gaat hij op 40C.
Hij werkt niet goed en wordt iets warm.
Moet er een 2 weg klep tussen om t beter te laten werken?
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Vloerverwarming werkt niet goed

Bericht door Ramon »

Kun je misschien wat foto's plaatsen?

Wordt de aanvoerbuis naar de verdeler wel warm?
Hoe hoog staat de thermostaatknop op de verdeler?
Hoe ver staat het retourventiel open/dicht?
Hoe hard staat de pomp?
Wat is de slangdiameter en de lengte , onderlinge afstand, en het oppervlak dat hij moet verwarmen (en dikte vloer)?
Hoe ver staan de groepen open/dicht?
Laatst gewijzigd door Ramon op 31 okt 2020, 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Vloerverwarming werkt niet goed

Bericht door Ramon »

Je kan problemen met vloerverwarming in een paar categorien verdelen.

1. Aanvoertemperatuur naar verdeler en of flow ernaar toe is te laag.

2. Flow in de slang(en) van de vloerverwarming is te laag.

3. Afgiftecapaciteit van vloerverwarmingsslang is te laag, of verlies van vloer te hoog.

4. Er ligt een isolerende afwerkvloer op.

Oplossingen:

1. Aanvoer temp verhogen. Aanvoerleiding vergroten, alles open zetten, rest dicht(er) zetten. Het kan namelijk zijn dat er teveel warmte naar bijvoorbeeld je radiatoren gaat... en dus te weinig naar je vloer... checken dus.

2. Pomp harder zetten. Je kan dit controleren door aanvoer temp en afvoertemp te meten. Als afvoertemp gelijk is aan vloertemp staat de pomp te zacht, als afvoer temp gelijk is aan aanvoertemp staat de pomp te hard. Of is de aanvoer temp te laag.

Als afvoertemp bijna gelijk is aan aanvoer temp, en pomp staat op zijn hardst, heb je probleem 3 of 4.

3. Dikkere slang of meer slang in je vloer, vloer beter isoleren (gaat niet makkelijk op te lossen zijn)

4. Andere afwerkvloer, plavuizen.
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Vloerverwarming werkt niet goed

Bericht door Ramon »

Laat het wel even weten als je ermee geholpen bent... wel zo leuk
Marcn88
Berichten: 7
Lid geworden op: 31 jan 2020, 15:21

Re: Vloerverwarming werkt niet goed

Bericht door Marcn88 »

Bij de intergas dient als er vvw op aangesloten wordt een keerklep in de fetoir geplaatst te worden, intergas heeft deze standaard in het assortiment zoek hiervoor op retourbuis met keerklep
Wat ook kan is de duure variant een 2weg klep plaatsen van intergas
Plaats reactie