Pagina 2 van 2

Re: Expansievat

Geplaatst: 18 jul 2020, 15:02
door diamond
Eerst allen weer hartelijk dank voor alle info.
Ik ga een 2e vat van 300 bijzetten die komt 1.50 m lager
ik zag een voordruk van 1.5bar dat lijkt mij direct goed.

Re: Expansievat

Geplaatst: 05 okt 2020, 16:12
door diamond
diamond schreef: 18 jul 2020, 15:02 Eerst allen weer hartelijk dank voor alle info.
Ik ga een 2e vat van 300 bijzetten die komt 1.50 m lager
ik zag een voordruk van 1.5bar dat lijkt mij direct goed.
Het 2e vat is geplaatst het wordt weer tijd om te gaan stoken.
Dus graag voor alle duidelijkheid
totale watervolume 4500lt.
1e drukvat staat op 1.80
2e drukvat staat op 0.30
Hoogste radiator op 3.80
Alleen waterkolom geeft 0.4 bar(drukvaten dicht)

Welke voordruk op expansie vaten?
Welke vuldruk op cv
overdrukventiel is 3 bar.

Wie heeft voor mij de antwoorden ??

Re: Expansievat

Geplaatst: 05 okt 2020, 20:30
door Ruuben

Re: Expansievat

Geplaatst: 06 okt 2020, 10:33
door TLS
interessant, ik had er nog niet bij stilgestaan dat de hoogte van de waterkolom de druk ook beïnvloed in een CV-systeem.
Ik heb momenteel een 1500l buffer op gelijkvloer, en heb het 250l expansievat 7.5m hoger staan. Het expansievat heeft een voordruk van 1.5 bar.

Dus als in op gelijkvloers 1.3 bar meet, heb ik op 7.5m slechts 0.55 bar meer? Met een voordruk van 1.5bar van het expansievat, dan doet mijn expansievat niks???? Waar wordt expansie en krimp dan opgevangen?

Re: Expansievat

Geplaatst: 06 okt 2020, 11:24
door Ruuben
Als je drukvat 1,5 is en aangesloten op je installatie en je systeem gevuld met water en je manometer op je expansievat 1,5 bar meet... Is de druk dus 1,5 en zal ie daar dus fungeren als expansievat. Je druk beneden is dan wel wat kritisch....check je vat specificaties. 2,5 bar 1500 liter is enorm veel geweld.

Re: Expansievat

Geplaatst: 06 okt 2020, 11:28
door TLS
ik heb geen drukmeter op m'n expansievat, de drukmeter zit beneden. Ik heb wel al gezien dat de druk soms tot 2.5bar gaat, misschien niet toevallig de druk waarbij m'n expansievat begint te werken?

Re: Expansievat

Geplaatst: 06 okt 2020, 12:18
door Ruuben
Denk dat je overdrukventiel al open gaat bij 2,5.....

Re: Expansievat

Geplaatst: 06 okt 2020, 12:29
door TLS
dat is er eentje van 3bar

Re: Expansievat

Geplaatst: 08 okt 2020, 00:13
door Ramon
Dus als in op gelijkvloers 1.3 bar meet, heb ik op 7.5m slechts 0.55 bar meer?
0,75

In principe doet je expansievat niks tot 1.5 + 0.75 = 2.25 bar, gemeten op 7.5 meter lager gelegen manometer.

Re: Expansievat

Geplaatst: 08 okt 2020, 10:28
door TLS
mijn licht begint te branden Ramon, bedankt! Dit verklaart waarom de druk zo snel doorschiet naar 2.xx bar.

dus eigenlijk heb ik nu een werkingsbereik tot 3bar op gelijkvloers, of 2.25bar aan m'n expansievat 7.5m hoger.
Bij 2.25bar zit er (1-2.5/3.25)*250l=57l water in m'n expansievat. Met andere woorden heb ik een zeer beperkt expansiebereik voor m'n watervolume?


Indien ik de voordruk op m'n expansievat zou verlagen tot 0.75 bar zou ik (1-1.75/3.25)*250l=115l water in m'n expansievat hebben als er op benedenverdiep 3bar staat.

Zonder voordruk(1 atmosfeer=0bar) op m'n expansievat zou ik (1-1/3.25)*250l=173l water in m'n expansievat hebben als er beneden 3 bar staat. Dit levert me het grootste expansiebereik op. Bij een meer werkbare 1.5 bar op gelijkvloer zou ik dan (1-1/2.25)*250l=138l in het expansievat hebben. het vat begint te werken bij 0.75bar bij m'n installatie beneden wat ook gunstig is.

Dus zonder voordruk heb ik de beste oplossing?

Re: Expansievat

Geplaatst: 08 okt 2020, 17:58
door Ramon
Ik kan me vergissen, maar ik denk zo:

Als je beneden 2.25 bar meet, meet je boven 1.5 bar. 0 liter water in je expansievat.

250 x 1.5 bar = 375

Meet je beneden 3 bar, boven 2.25 bar, heb je:

375 / 2.25 = 167 liter lucht

250 - 167 liter = 83 liter water

Re: Expansievat

Geplaatst: 08 okt 2020, 18:02
door Ramon
Onee absolute druk...


250 x 2.5 = 625

625 / 3.25 = 192 liter

250 - 192 = 58 liter water ja

Re: Expansievat

Geplaatst: 08 okt 2020, 18:09
door Ramon
Dus zonder voordruk heb ik de beste oplossing?
Het meeste expansiebereik heb je ALTIJD met de minste voordruk. Maar vaak moeten pompen perse een bepaalde druk hebben.
Bij jou situatie is het weer anders als bij mij. Bij mij staat het expansievat laag. Ik heb een voordruk van 1 bar. Dat zou in jouw geval dan een voordruk zijn van 0,25 bar.

Meestal is het werkgebied van 1 a 1.5 bar tot 2.5.

Voordruk is 2/3 van minimumdruk