Pagina 1 van 1

Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 11:20
door Druppie
Hoe bepaal (bereken) ik hoeveel kW een radiator afgeeft bij een slechte doorstroming.
Het gaat om Radson type 22
1. 700 x 800
2. 500 x 1600
Ik heb de oppervlaktetemperatuur op de 4 hoeken van 2 radiatoren gemeten radiatorkraan maximaal open, zie bijlage.
IMG_1768.JPG
Ik zou graag willen weten wat de warmteafgifte is, de installateur heeft opgegeven dat ze samen 5 kW zouden leveren. Dat kan ik me bij deze waardes niet voorstellen.

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 12:11
door pelletpower
Onmogelijk zonder flow te weten.

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 12:19
door Ramon
65-42 + 65-58 = 30 graden temp verschil

Stel dat ze 5 kW zijn, dan heb je:

5 kWh per uur is 5/60 voor minuten.
0.001163 is de kWh voor 1 liter water per graad.

(5 / 60) / 30 / 0.001163 = 2,39 liter per minuut doorstroming nodig.

Klinkt niet gek.

Om het echt nauwkeurig te berekenen, moet je de formule voor warteafgifte gebruiken.

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 12:36
door Wouter Gillis
Zit er geen lucht in de "radiator achter tv".
bovenaan is die 28°C en onderaan 31°C?
daar klopt iets niet.

ook de retour vind ik eerder hoog (58°C)
groet
Wouter

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 12:43
door Ramon
Wouter Gillis schreef: 10 feb 2020, 12:36 Zit er geen lucht in de "radiator achter tv".
bovenaan is die 28°C en onderaan 31°C?
daar klopt iets niet.

ook de retour vind ik eerder hoog (58°C)
groet
Wouter
I agree.

Hij staat achter ook hoger als voor :lol:
Die andere staat mooi waterpas :D

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 15:59
door pelletpower
Dankje Ramon. Niets is onmogelijk zie je maar.

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 10 feb 2020, 22:22
door Ramon
pelletpower schreef: 10 feb 2020, 15:59 Dankje Ramon. Niets is onmogelijk zie je maar.
Nou je heb gewoon gelijk. Zonder flow is het eigenlijk niet uit te rekenen, alleen te benaderen. En de formule van warmte afgifte is niet 1 van de makkelijkste. Voor een plat oppervlak zonder koelribben gaat het nog wel, maar voor een radiator wordt lastig (voor mij)

Daarom reken ik de flow andersom uit, wat hij zou moeten zijn. 2.39 liter per minuut door allebei de radiatoren. Dat klinkt niet als een abnormaal hoog of laag getal... Dus die 5 kW zou in mijn beleving heel goed kunnen kloppen.

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 11 feb 2020, 13:22
door LeaD
Heeft de radson radiator dezelfde aansluitingen als op de foto ?
Vermogensopgave is bij 75° invoer en 65° afvoer bij een kamertemperatuur van 20°C :

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 11 feb 2020, 15:33
door GTV6
Berekenen is niet echt makkelijk.
Beter is uit te gaan van het afgegeven vermogen in de specifieke tabel van jouw radiator.
Met een aanvoer van 65 zou de kleine plaat max een 1600 W kunnen doen en de andere een 2500 W, dit als richtgetal dan.
Maar zeker weten dat het geen 5 kW is.
De kleine radiator doet het min of meer normaal maar iets te weinig flow.
De grote radiator werkt zeker niet normaal, of hij hangt scheef de verkeerde kant op, of er zit lucht in of zit ergens vol met slurrie.
Of je hebt een speciaal aansluitblok wat verkeerd is afgesteld. Ik denk dat je nu ongeveer samen een 2 kW hebt.

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 11 feb 2020, 22:46
door Ramon
LeaD schreef: 11 feb 2020, 13:22 Heeft de radson radiator dezelfde aansluitingen als op de foto ?
Vermogensopgave is bij 75° invoer en 65° afvoer bij een kamertemperatuur van 20°C :

Die jij hebt is toch een type 21? En hij heeft een type 22

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 12 feb 2020, 07:34
door LeaD
Beste Ramon , ik vraag naar de soort aansluiting , niet naar het radiator type .

Re: Warmteafgifte radiator berekenen

Geplaatst: 12 feb 2020, 17:21
door fireblade
Wat wil je eigenlijk met de wetenschap van die waardes gaan doen?