Pagina 4 van 4

Re: Foutje?

Geplaatst: 14 jan 2020, 13:21
door Ramon
Rechtse mengventiel is fout, linkse is goed.

Bij het rechtse mengventiel moet de pomp aan de rechtse kant het mengventiel IN blazen. Dit is een mengventiel om warm en koud te SCHEIDEN. Bijvoorbeeld als je retour van je huis eerst koud is gooit hij het water onderin je buffervat. Wordt je retour heet, gooit hij het water boven in je buffervat. (Of halverwege)

Bij het linkse mengventiel moet de pomp aan de rechtse kant UIT het mengventiel zuigen. Dit mis een mengventiel om heet en koud te MIXEN. Dus wordt de afvoer te heet, gaat hij er koud water bijmengen.

2 verschillende principes. Scheiden en mixen.

Je hebt dus echt de verkeerde gekocht.

Re: Foutje?

Geplaatst: 14 jan 2020, 19:01
door guus
das krek wa ik al een paar keer gezegd heb..... :roll:

Re: Foutje?

Geplaatst: 15 jan 2020, 13:51
door diamond
Blijft voor mij de vraag waarom doet de pomp boven de 80*
dan dat tikkerende geluid? de doorstroomopening wordt toch niet kleiner of zo ?
Want waarom werkt het goed met 75*

Re: Foutje?

Geplaatst: 15 jan 2020, 16:07
door Ramon
Omdat als het mixventiel heet wordt, sluit de bovenste klep. Normaal loopt je water dan van a naar b, maar jij zuigt aan ab. Met als gevolg een klep die gaat klapperen

Re: Foutje?

Geplaatst: 15 jan 2020, 16:12
door Ramon
Kijk eens goed naar de pijlen van de stromingrichting bij het mengventiel. Je pomp moet bij a. Bij blaast in koude toestand het water van a naar ab. Als het mengventiel warm wordt blaast hij van a naar b. Dan is ab dus helemaal dicht

Re: Foutje?

Geplaatst: 15 jan 2020, 16:39
door diamond
Okee Nu snap ik het :)