Advies isoleren rookkanaal van pelletkachel artel topnext

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
robert5812
Berichten: 122
Lid geworden op: 13 jul 2011, 22:10
Locatie: Noordhorn

Advies isoleren rookkanaal van pelletkachel artel topnext

Bericht door robert5812 »

Heren al weer wat jaren geleden dat in online ben geweest...

Hoop ontwikkelingen intussen, vader geworden, motorrijbewijs , ander huis etc etc

Maar terug naar het onderwerp
Ik heb een artel 6 kw Topnext pelletkachel gekocht.
( achterop zit een T stuk met daarop een 7 mtr flexibel buis zogenaamd dubbelwandig ( gladde binnenzijde) bovenop een normale kap) 30m2 woonkamer en aansluitend een keuken en een hal waarbij de deuren vaak open staan

Echt een Geweldig ding
alleen valt mij op dat ik nogal wat condensvorming heb boven mij huis😊

Ik heb een tijdje alles bijgehouden qua temperatuur van mij rookgas, zowel boven als onderaan het rookkanaal heb ik een type K temperatuur meter geplaatst
Bij de uitgang van de pelletkachel meet ik op power stand 1. over 8 metingen gemiddeld 119,6 graden
Boven aan het rookkanaal gemiddeld 62.9 hij koelt dus over die 7 mtr zo'n 57 graden af

Hoeveel moet deze temperatuur minimaal zijn om geen condens te krijgen

Is het isoleren van het rookkanaal de oplossing?

Zoja met perliet korrels? Of zo veel mogelijk rockwool er om heen waar ik er bij kan?

Alvast vriendelijk bedankt voor de reacties

Mvg Robert
die `t dichtst bij het vuur zit , warmt zich het best
Plaats reactie