Pomp blijft draaien
Moderator: Moderators
Pomp blijft draaien
Hallo iedereen ,
Ik heb een hout cv kachel die in verbinding staat met een zonneboiler voor warmwater en verwarmingsondersteuning ( met pelletketel )
Mijn probleem : pomp kachel staat ingesteld op 60° start , dit gebeurd vlotjes maar die pomp moet natuurlijk ook afspringen als de kachel uit is , doch als men retourwater v/d boiler meer dan 60° is , heeft ze natuurlijk geen reden om te stoppen met draaien ( retourtemp te hoog )
Dit is juist een uitbreiding van mijn instalatie , volgende winter heb ik daar dus mss problemen mee ?
Kan ik dit oplossen door de pomp te sturen door de warmte te meten v/d schouw ?
Of heeft er iemand anders een lumineus idee hierover ?
Instalatie is real time te volgen , doch momenteel zonder de kachel , tekening en site moet nog aangepast worden en ik wacht nog op een uitbreiding van mijn regeling .
Dank voor het meedenken ,
Mvg , Kris
http://users.skynet.be/zonnigruisbroek/pagina2.html
Ik heb een hout cv kachel die in verbinding staat met een zonneboiler voor warmwater en verwarmingsondersteuning ( met pelletketel )
Mijn probleem : pomp kachel staat ingesteld op 60° start , dit gebeurd vlotjes maar die pomp moet natuurlijk ook afspringen als de kachel uit is , doch als men retourwater v/d boiler meer dan 60° is , heeft ze natuurlijk geen reden om te stoppen met draaien ( retourtemp te hoog )
Dit is juist een uitbreiding van mijn instalatie , volgende winter heb ik daar dus mss problemen mee ?
Kan ik dit oplossen door de pomp te sturen door de warmte te meten v/d schouw ?
Of heeft er iemand anders een lumineus idee hierover ?
Instalatie is real time te volgen , doch momenteel zonder de kachel , tekening en site moet nog aangepast worden en ik wacht nog op een uitbreiding van mijn regeling .
Dank voor het meedenken ,
Mvg , Kris
http://users.skynet.be/zonnigruisbroek/pagina2.html
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Pomp blijft draaien
Kriske,
Geen idee hoe je zonder ketel nu aan die temperaturen komt, maar ik stel vast dat het temperatuursniveau en de deltaT over je radiatoren dramatisch is voor een goed rendement.
Bijplaatsen van extra radiator- of VV vermogen lijkt me zeer noodzakelijk.
Ook is het te overwegen om de retour naar je ketel en de aanvoer van je zonnecircuit op je buffer te wisselen.
Hoe zet ik dat schema trouwens is stil, ben net op een stukje ingezoomd, mietert het weer weg.
Groet, Cp
Geen idee hoe je zonder ketel nu aan die temperaturen komt, maar ik stel vast dat het temperatuursniveau en de deltaT over je radiatoren dramatisch is voor een goed rendement.
Bijplaatsen van extra radiator- of VV vermogen lijkt me zeer noodzakelijk.
Ook is het te overwegen om de retour naar je ketel en de aanvoer van je zonnecircuit op je buffer te wisselen.
Hoe zet ik dat schema trouwens is stil, ben net op een stukje ingezoomd, mietert het weer weg.
Groet, Cp
Verwijderd.
Re: Pomp blijft draaien
Kijk nou de familie van: http://users.skynet.be/zonnigniel/1/Solstat%20Niel.JPG
De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen die uit de tekst vericht wordt en adviseert bij twijfel een vakman in te schakelen.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
Re: Pomp blijft draaien
chathanky schreef:Kijk nou de familie van: http://users.skynet.be/zonnigniel/1/Solstat%20Niel.JPG
Inderdaad
Kris
Re: Pomp blijft draaien
Cp ,
Ketel werkt al wel maar staat nog niet op de tekening en de site .
Temperatuursniveau waar u over schrijft is aan de pomp met mengventiel en word gestuurd door de regeling ( UVR1611 ) , dus het retourwater v/d radiatoren brengt de aanvoertemp perfect op het gewenste niveau . ( pomp staat juist naast de boiler en de temp loopt een beetje door tot aan de sensoren )
Retour v/d pelletketel is gekozen op die hoogte omdat de pelletketel niet meer mag verwarmen dan het bovenliggende stuk , dan heb ik nog ruim voldoende over voor de zon .
Zonnecircuit kan ik niet veranderen ivm de spiraal ( met uitwendige warmtewisselaar was het nog een pak duurder )
Sorry , maar het vernieuwen v/d site kan ik wel wijzigen , zelfs afzetten , maar dan heb je geen nieuwe gegevens . Kzal het nu op 5 min zetten.
Kan het niet veranderen , is zo ingesteld op de site zelf.
Mvg , Kris
Ketel werkt al wel maar staat nog niet op de tekening en de site .
Temperatuursniveau waar u over schrijft is aan de pomp met mengventiel en word gestuurd door de regeling ( UVR1611 ) , dus het retourwater v/d radiatoren brengt de aanvoertemp perfect op het gewenste niveau . ( pomp staat juist naast de boiler en de temp loopt een beetje door tot aan de sensoren )
Retour v/d pelletketel is gekozen op die hoogte omdat de pelletketel niet meer mag verwarmen dan het bovenliggende stuk , dan heb ik nog ruim voldoende over voor de zon .
Zonnecircuit kan ik niet veranderen ivm de spiraal ( met uitwendige warmtewisselaar was het nog een pak duurder )
Sorry , maar het vernieuwen v/d site kan ik wel wijzigen , zelfs afzetten , maar dan heb je geen nieuwe gegevens . Kzal het nu op 5 min zetten.
Kan het niet veranderen , is zo ingesteld op de site zelf.
Mvg , Kris
Laatst gewijzigd door Kriske op 29 mar 2010, 00:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Pomp blijft draaien
Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn, je plaatst een vertraagt afvallend relais die je koppelt aan je stuurcommando van de ketel. zo kun je na het afslaan van de ketel nog enkele minuten of wat je wilt de pomp na laten draaien.
De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen die uit de tekst vericht wordt en adviseert bij twijfel een vakman in te schakelen.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
Re: Pomp blijft draaien
chathanky ;
Ik vermoed dat je de vraag niet goed begrepen hebt , met de pelletketel heb ik geen enkel probleem maar met de watervoerende kachel wel ( die word niet gestuurd en kan je nog niet zien op de site , is sinds gisteren geplaatst en heeft al een beetje proefgedraaid , daarom die temperaturen in men boiler )
Mvg , Kris
Ik vermoed dat je de vraag niet goed begrepen hebt , met de pelletketel heb ik geen enkel probleem maar met de watervoerende kachel wel ( die word niet gestuurd en kan je nog niet zien op de site , is sinds gisteren geplaatst en heeft al een beetje proefgedraaid , daarom die temperaturen in men boiler )
Mvg , Kris
Re: Pomp blijft draaien
In de pelletkachel zit toch een pomp om het buffervat te verwarmen?
Als het retourwater van de buffer boven de 60 graden is blijft die pomp verwarmen zeg je, toch? Ook al is de pelletketel uit.
Als dit zo is moet je de pomp met een relais vrij kunnen geven als de pelletketel start en vervolgens blokkeer je deze vertraagt als de pelletketel stopt met verwarmen.
Als het retourwater van de buffer boven de 60 graden is blijft die pomp verwarmen zeg je, toch? Ook al is de pelletketel uit.
Als dit zo is moet je de pomp met een relais vrij kunnen geven als de pelletketel start en vervolgens blokkeer je deze vertraagt als de pelletketel stopt met verwarmen.
De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen die uit de tekst vericht wordt en adviseert bij twijfel een vakman in te schakelen.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
Het is mogelijk dat er onjuistheden in de tekst staan.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Pomp blijft draaien
Beste Kris,
Evenzo de retourtemperatuur van je radiatoren en die naar de buffer.
Daardoor krijgt je ketel een te hoge retourtemperatuur aangeboden die de pomp nutteloos doet doordraaien, waardoor je ook nog eens de stratificatie in je buffer om zeep helpt.
Klassieke fout voor een ontwerper die de houtstookmaterie nog niet compleet eigen is. Men probeert temperatuursniveaus af te stemmen op het gewenste gebied van de ketel. Maar dat is een eigen ‘interne kring’ die zelf mengt, maar koud moet worden gevoedt, en pas op het gewenste hogere temperatuursniveau, weer gaat afgeven.
Groet, Cp
Nu heb ik wat aan mijn ogen, maar ik zie toch echt een pelletketel op dat schema staan.Kriske schreef:Ketel werkt al wel maar staat nog niet op de tekening en de site .
Kris, ik versta dat niet goed. Wat is in dat geval de aanvoertemperatuur van de buffer, en die na menging naar de radiatoren?Kriske schreef:Temperatuursniveau waar u over schrijft is aan de pomp met mengventiel en word gestuurd door de regeling ( UVR1611 ) , dus het retourwater v/d radiatoren brengt de aanvoertemp perfect op het gewenste niveau . ( pomp staat juist naast de boiler en de temp loopt een beetje door tot aan de sensoren )
Evenzo de retourtemperatuur van je radiatoren en die naar de buffer.
Het probleem is dat de onderliggende preferenties van aan- en afnemende kringen niet goed afgestemd zijn.Kriske schreef:Retour v/d pelletketel is gekozen op die hoogte omdat de pelletketel niet meer mag verwarmen dan het bovenliggende stuk , dan heb ik nog ruim voldoende over voor de zon .
Daardoor krijgt je ketel een te hoge retourtemperatuur aangeboden die de pomp nutteloos doet doordraaien, waardoor je ook nog eens de stratificatie in je buffer om zeep helpt.
Klassieke fout voor een ontwerper die de houtstookmaterie nog niet compleet eigen is. Men probeert temperatuursniveaus af te stemmen op het gewenste gebied van de ketel. Maar dat is een eigen ‘interne kring’ die zelf mengt, maar koud moet worden gevoedt, en pas op het gewenste hogere temperatuursniveau, weer gaat afgeven.
Dat miste ik dus door het wisselen van het scherm. Zag de spiraal toen weer niet. Maar voer dan de wissel uit met je ‘lage temperatuursvoeding’ van de aanvoer.Kriske schreef:Zonnecircuit kan ik niet veranderen ivm de spiraal ( met uitwendige warmtewisselaar was het nog een pak duurder )
Groet, Cp
Verwijderd.
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Pomp blijft draaien
Tijdens mijn schrijven en publiceren nog een aantal postings, zie ik.
Kriske,
U maakt er even een Janboel van, het is zowel een pelletketel die thans al wel werkt en in het schema staat, en dat je nu ook nog eens een houtkachel met watermantel in dat systeem wil integreren?
En voor dat zaken weer heel verwarrend worden gemaakt, ik heb je trouwens nergens zien schrijven over “pompen die verwarmen”.
Groet, Cp
Kriske,
U maakt er even een Janboel van, het is zowel een pelletketel die thans al wel werkt en in het schema staat, en dat je nu ook nog eens een houtkachel met watermantel in dat systeem wil integreren?
En voor dat zaken weer heel verwarrend worden gemaakt, ik heb je trouwens nergens zien schrijven over “pompen die verwarmen”.
Groet, Cp
Verwijderd.
Re: Pomp blijft draaien
Sorry , maar we spreken met zen allen over iets anders .
In men 1ste bericht schreef ik : ik heb een hout cv kachel die in verbinding staat met een zonneboiler voor warmwater en verwarmingsondersteuning ( met pelletketel )----Pelletketel staat op de tek , houtkachel nog niet !
aanvoertemperatuur van de buffer, en die na menging naar de radiatoren? : aanvoer naar de radiatoren kan je alleen zien als de verwarming aanstaat , nu is dat idd ongeveer de temp die v/d boiler komt.
Bij de ketel draaid de pomp niet door .
Bij de houtkachel wel als de retour hoger is dan 65 ° ( retour is helemaal onder aan de boiler , kan echt niet lager )en dit is mijn probleem.
Als ik nu de rookgassen meet v/d houtkachel , dan kan mijn regeling aan de hand van die gegevens de pomp wel stilleggen , is dit een goede oplossing of zijn er andere ?
Mvg , Kris
In men 1ste bericht schreef ik : ik heb een hout cv kachel die in verbinding staat met een zonneboiler voor warmwater en verwarmingsondersteuning ( met pelletketel )----Pelletketel staat op de tek , houtkachel nog niet !
aanvoertemperatuur van de buffer, en die na menging naar de radiatoren? : aanvoer naar de radiatoren kan je alleen zien als de verwarming aanstaat , nu is dat idd ongeveer de temp die v/d boiler komt.
Bij de ketel draaid de pomp niet door .
Bij de houtkachel wel als de retour hoger is dan 65 ° ( retour is helemaal onder aan de boiler , kan echt niet lager )en dit is mijn probleem.
Als ik nu de rookgassen meet v/d houtkachel , dan kan mijn regeling aan de hand van die gegevens de pomp wel stilleggen , is dit een goede oplossing of zijn er andere ?
Mvg , Kris
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Pomp blijft draaien
Dat blijkt maar weer is !Kriske schreef:Sorry , maar we spreken met zen allen over iets anders .
Zo is dat duidelijker geformuleerd, ik schoot hier met de matte plekken op mijn glazen bol even mis. Het begrip ketel en kachel wordt te vaak door elkaar gebruikt. Indien ze beiden in een configuratie voorkomen, is een, zo zuiver als mogelijk, gebruik van het Nederlands, zeer aan te bevelen.Kriske schreef:In men 1ste bericht schreef ik : ik heb een hout cv kachel die in verbinding staat met een zonneboiler voor warmwater en verwarmingsondersteuning ( met pelletketel )----Pelletketel staat op de tek , houtkachel nog niet !
Je bedoeld dus feitelijk buffer?Kriske schreef:aanvoertemperatuur van de buffer, en die na menging naar de radiatoren? : aanvoer naar de radiatoren kan je alleen zien als de verwarming aanstaat , nu is dat idd ongeveer de temp die v/d boiler komt.
Dat zal in diens besturing zitten, waarschijnlijk zoals Chathankey voorstelde.Kriske schreef:Bij de ketel draaid de pomp niet door .
Maak het schema compleet, zodat we kunnen zien, hoe houtkachel hydraulisch in het systeem staat. Mocht de retour van je houtketel inderdaad onderaanzitten, zou je dan bij 65 graden dan niet aan het eind van je stook en oplaad cyclus zitten?Kriske schreef:Bij de houtkachel wel als de retour hoger is dan 65 ° ( retour is helemaal onder aan de boiler , kan echt niet lager )en dit is mijn probleem.
Naar mijn zeer bescheiden mening, is er bij die condities helemaal geen plek meer voor de zon!
je bedoeld buffer?Kriske schreef:aanvoertemperatuur van de buffer, en die na menging naar de radiatoren? : aanvoer naar de radiatoren kan je alleen zien als de verwarming aanstaat , nu is dat idd ongeveer de temp die v/d boiler komt.
Dat zal in diens besturing zitten, waarschijnlijk zoals Chathankey voorstelde.Kriske schreef:Bij de ketel draaid de pomp niet door .
Maak het schema compleet, zodat we kunnen zien, hoe houtkachel hydraulisch in het systeem staat. Mocht de retour van je houtketel inderdaad onderaanzitten, zou je dan bij 65 graden dan niet aan het eind van je stook en oplaad cyclus zitten.Kriske schreef:Bij de houtkachel wel als de retour hoger is dan 65 ° ( retour is helemaal onder aan de boiler , kan echt niet lager )en dit is mijn probleem.
Naar mijn zeer bescheiden mening, is er bij die condities helemaal geen plek meer voor de zon!
Ik weet niet wat die regeling doet, en hoe de houtkachel geschakeld is. Wat dacht je op basis van mijn vorige bemerking zelf?Kriske schreef:Als ik nu de rookgassen meet v/d houtkachel , dan kan mijn regeling aan de hand van die gegevens de pomp wel stilleggen , is dit een goede oplossing of zijn er andere ?
Groet, Cp
Ps. Zen = zijn, z’n. Men = mijn, m’n.
Edit: dubbel geplakte zinnen verwijderd.
Verwijderd.
Re: Pomp blijft draaien
Cp ,
Sorry dat het dan zo onduidelijk overkwam . Uitleggen is gemakkelijker dan het neerpennen ervan
Ik bedoel idd dat het een buffer is .
De pelletketel kan ik idd sturen en daar is geen enkel probleem mee .
De houtkachel kan ik niet sturen en daar zit voorlopig het probleem .
Houtkachel heeft dezelfde ingang als de pelletketel maar de retour naar de houtkachel is helemaal onderaan v/d buffer .
Pomp v/d houtkachel springt op bij een watertemperatuur van +/- 65° , maar word niet gestuurd door mijn regeling ( UVR1611 )
Houtkachel kan tot 95° het water opwarmen , dat kan natuurlijk niet tot de laatste liter want dan zou hij in veiligheid gaan en beginnen spoelen met koelwater .
Ik kan moeilijk inschatten op welke temperatuur mijn buffer onderaan zou komen na een stookcyclus , volgens de huidige instelling zou ik al moeten stoppen onder de 65° , alhoewel de houtkachel tot 95° geeft .( moeilijk te schatten denk ik )
Als ik onderaan de buffer 70° heb , is de rest v/d buffer +/- 83° , dus in theorie kan ik nog hoger laden maar dan heb ik iedere keer het probleem dat de pomp v/d houtkachel niet wil stoppen omdat het retourwater te warm is en de pomp geen reden vind om te stoppen.Daarom mijn vraag hierover.
Volgens uw zeer bescheiden mening hebt u gelijk over de plaats van het laden door de zon , maar in de winter zijn er verschillende weken of zelfs maanden dat de zon niets opbrengt , dus moet ik daar op die momenten geen rekening mee houden , het is zelfs zo dat ik de buffer vol kan laden met de houtkachel en dat er tegen 10u in de morgend al terug plaats is voor de zon .
Momenteel ben ik af en toe aan het proefdraaien met de houtkachel en dat verklaart de hoge temperaturen onderaan in de buffer ( al doende leert men , zegt men hier )
Mvg , Kris
Sorry dat het dan zo onduidelijk overkwam . Uitleggen is gemakkelijker dan het neerpennen ervan
Ik bedoel idd dat het een buffer is .
De pelletketel kan ik idd sturen en daar is geen enkel probleem mee .
De houtkachel kan ik niet sturen en daar zit voorlopig het probleem .
Houtkachel heeft dezelfde ingang als de pelletketel maar de retour naar de houtkachel is helemaal onderaan v/d buffer .
Pomp v/d houtkachel springt op bij een watertemperatuur van +/- 65° , maar word niet gestuurd door mijn regeling ( UVR1611 )
Houtkachel kan tot 95° het water opwarmen , dat kan natuurlijk niet tot de laatste liter want dan zou hij in veiligheid gaan en beginnen spoelen met koelwater .
Ik kan moeilijk inschatten op welke temperatuur mijn buffer onderaan zou komen na een stookcyclus , volgens de huidige instelling zou ik al moeten stoppen onder de 65° , alhoewel de houtkachel tot 95° geeft .( moeilijk te schatten denk ik )
Als ik onderaan de buffer 70° heb , is de rest v/d buffer +/- 83° , dus in theorie kan ik nog hoger laden maar dan heb ik iedere keer het probleem dat de pomp v/d houtkachel niet wil stoppen omdat het retourwater te warm is en de pomp geen reden vind om te stoppen.Daarom mijn vraag hierover.
Volgens uw zeer bescheiden mening hebt u gelijk over de plaats van het laden door de zon , maar in de winter zijn er verschillende weken of zelfs maanden dat de zon niets opbrengt , dus moet ik daar op die momenten geen rekening mee houden , het is zelfs zo dat ik de buffer vol kan laden met de houtkachel en dat er tegen 10u in de morgend al terug plaats is voor de zon .
Momenteel ben ik af en toe aan het proefdraaien met de houtkachel en dat verklaart de hoge temperaturen onderaan in de buffer ( al doende leert men , zegt men hier )
Mvg , Kris
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Pomp blijft draaien
Helemaal met je eens, geen probleem, en fijn dat we elkaar daarin verstaan.Kriske schreef: Sorry dat het dan zo onduidelijk overkwam . Uitleggen is gemakkelijker dan het neerpennen ervan
Nu helemaal helder.Kriske schreef:Ik bedoel idd dat het een buffer is .
Zoals ik al vermoedde.Kriske schreef:De pelletketel kan ik idd sturen en daar is geen enkel probleem mee .
De houtkachel kan ik niet sturen en daar zit voorlopig het probleem .
Houtkachel heeft dezelfde ingang als de pelletketel maar de retour naar de houtkachel is helemaal onderaan v/d buffer .
Logisch, het ding reageert vooralsnog autonoom.Kriske schreef:Pomp v/d houtkachel springt op bij een watertemperatuur van +/- 65° , maar word niet gestuurd door mijn regeling ( UVR1611 )
Zo is de vraagstelling zeer duidelijk, zelfs zonder schema.Kriske schreef:Houtkachel kan tot 95° het water opwarmen , dat kan natuurlijk niet tot de laatste liter want dan zou hij in veiligheid gaan en beginnen spoelen met koelwater .
Ik kan moeilijk inschatten op welke temperatuur mijn buffer onderaan zou komen na een stookcyclus , volgens de huidige instelling zou ik al moeten stoppen onder de 65° , alhoewel de houtkachel tot 95° geeft .( moeilijk te schatten denk ik )
Als ik onderaan de buffer 70° heb , is de rest v/d buffer +/- 83° , dus in theorie kan ik nog hoger laden maar dan heb ik iedere keer het probleem dat de pomp v/d houtkachel niet wil stoppen omdat het retourwater te warm is en de pomp geen reden vind om te stoppen.Daarom mijn vraag hierover.
En zo hebben we uiteindelijk hier de ware en meest zuivere vraag onder de meest extreme condities te pakken.Kriske schreef:Volgens uw zeer bescheiden mening hebt u gelijk over de plaats van het laden door de zon , maar in de winter zijn er verschillende weken of zelfs maanden dat de zon niets opbrengt , dus moet ik daar op die momenten geen rekening mee houden , het is zelfs zo dat ik de buffer vol kan laden met de houtkachel en dat er tegen 10u in de morgend al terug plaats is voor de zon .
Momenteel ben ik af en toe aan het proefdraaien met de houtkachel en dat verklaart de hoge temperaturen onderaan in de buffer ( al doende leert men , zegt men hier )
En met deze zeer elementaire extra informatie, ga ik daar is even rustig over nadenken, om tot een wel overwogen oplossing te komen.
Ter toelichting; uit een aantal andere draden blijkt door goed gemonitorde bedrijfsomstandigheden van het laden en ontladen van buffers , dat in de praktijk het handhaven van een goede gelaagdheid, niet alleen door zeer van zelfsprekende natuurkundige wetmatigheden geborgd wordt. In de praktische uitvoering tot een goed rendement zal zeker nog een aantal maatregelen genomen moeten worden, die nog geen gemeengoed zijn in het huidige opleveringsniveau van installaties.
Groet, Cp
Verwijderd.
Re: Pomp blijft draaien
Een kale houtkachel heeft geen enkele actieve regeling.
Je kunt de pomp wel op cv temperatuur schakelen maar dit geeft zoals je aangeeft problemen met ongewenst doordraaien.
Je zou een extra opnemer moeten plaatsen die reageert op het wel of niet branden van de houtkachel.
In de rookgasafvoer kun je een sensor plaatsen die je pomp schakelt als de kachel brand. Met een vertraagt afvallend relais kun je de nadraaitijd instellen.
Je kunt de pomp wel op cv temperatuur schakelen maar dit geeft zoals je aangeeft problemen met ongewenst doordraaien.
Je zou een extra opnemer moeten plaatsen die reageert op het wel of niet branden van de houtkachel.
In de rookgasafvoer kun je een sensor plaatsen die je pomp schakelt als de kachel brand. Met een vertraagt afvallend relais kun je de nadraaitijd instellen.