Er zijn 180 resultaten gevonden

door jgroot
09 feb 2023, 16:41
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

kijk ook even naar IMI Heimeier Eclipse

is over het algemeen wat gebruiksvriendelijker dan Danfoss. Misschien kun je een specialist zoeken die kranen kan vervangen en inregelen.
Lijkt mij zijn geld wel waard in jullie situatie.
door jgroot
17 jan 2023, 11:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

ik bedoel de pompkarakteristiek van beide pompen. Dus als je een DAB pomp zou kopen, dat deze wel een vooruitgang geeft t.o.v. de pomp die je nu hebt. Zowel in debiet als in opvoerhoogte (opvoerhoogte is je leidingweerstand). Als je vooral denkt dat het aan de pomp ligt zou ik op marktplaats prober...
door jgroot
16 jan 2023, 09:14
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

ik bedoel de pompkarakteristiek van beide pompen. Dus als je een DAB pomp zou kopen, dat deze wel een vooruitgang geeft t.o.v. de pomp die je nu hebt. Zowel in debiet als in opvoerhoogte (opvoerhoogte is je leidingweerstand). Als je vooral denkt dat het aan de pomp ligt zou ik op marktplaats probere...
door jgroot
15 jan 2023, 15:17
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Kijk maar goed naar de beide curves, anders heb je straks nog hetzelfde probleem.
door jgroot
15 jan 2023, 13:24
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Op zich een prima merk. Ik heb er persoonlijk geen ervaring mee.
door jgroot
15 jan 2023, 11:06
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Ik heb niet naar de debieten of curve gekeken.

Maar wellicht kun je nog iets anders op mp op de kop tikken. Hoeft ook geen toerengeregeld te zijn want nu heb je de pomp ook op een vaste stand staan.
door jgroot
15 jan 2023, 09:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Deze zag ik zojuist op marktplaats. Maar is wel een serieuze pomp voor een woonhuis. https://link.marktplaats.nl/m1914621348?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons Oef zeg die pompt wat rond zeg. Dat is bijna 3x zoveel dan de Alpha...
door jgroot
12 jan 2023, 21:05
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Yonos Pico 25/ 1-8 zou geschikt kunnen zijn. Debiet is hoeveelheid water, opvoerhoogte is de weerstand die de pomp kan overbruggen.

Teveel debiet door relatief kleine leidingen geeft veel stromingsgeluid. Daar moet je dus ook een beetje rekening mee houden.
door jgroot
12 jan 2023, 20:20
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Nondepie wat een verhaal. Dat is nog es een update :) . Pomptype zoals eerder door mij vermeld. Ik durf niet de garanderen dat het dan wel 100% is. Maar meer debiet en opvoerhoogte heeft deze zeker. Het zal best wat schelen, maar ik denk nog steeds dat het vermogen gewoon erg krap is. Extra isoleren...
door jgroot
06 jan 2023, 09:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Ventilatie in mijn HSB woning
Reacties: 5
Weergaves: 877

Re: Ventilatie in mijn HSB woning

Is eigenlijk geen keuze. Zeker WTW wanneer je het technisch in kunt passen.
door jgroot
22 dec 2022, 09:32
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

krijg je wel warmte in de badkamerradiator als die andere dicht staan? Of krijg je er gewoon geen warmte in?
door jgroot
21 dec 2022, 20:47
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Oh oké geen alpha 2 dus. Verkeerd gekeken door mij. Dan heb je ook geen auto adapt. Ik ben wel benieuwd naar de temperaturen en dus de afkoeling naar retour als deze van de radiatoren afkomt. Had je al berekend wat het totale vermogen van de radiatoren is? En komt dat een beetje overeen met de kachel?
door jgroot
21 dec 2022, 20:29
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Zie bijlage welke knop je een keer op moet drukken.
Auto adapt zit er ook op. Zou ik nog even niet proberen.

Welke temperaturen gaan er nu uit en komen er terug op de hoofdleidingen?
door jgroot
21 dec 2022, 16:24
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Reacties: 528
Weergaves: 23193

Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler

Wat is nu je instelling op de pomp? En welk debiet geeft de pomp aan? En varieert dit nog of is het constant? Als het een tandje groter moet als de 25-60 kiezen wij vaak een Yonos PICO 25/1-8. Maar dat is echt al een beste pomp voor een "woonhuis". Maar of een pomp de problemen oplost dur...