Er zijn 453 resultaten gevonden
- 14 jan 2021, 19:08
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
Ja, maar in theorie! als je uitgaat van leidingen die niet kunnen expanderen, en de druk is 1.5 bar in je systeem en je expansievat ook, en je verliest 1 druppel of je water wordt kouder dan normaal, bijv: je gaat op vakantie en zet de temperatuur op 15 graden (kamerthermostaat), dan zakt je druk g...
- 14 jan 2021, 09:36
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
En doe nu eens met een voordruk van 1,2 bar , nadat u met water de druk op 1,5 bar heeft gebracht en daarna tot 3 bar . Het verlies aan volume door te vullen van 1,2 tot 1,5 bar kun je maar 1 keer vullen en dat is bij de start . Bij een voordruk van 1,2 bar heb je nog een samendrukbaar volume van 17...
- 13 jan 2021, 23:16
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
@Kofi1, waarom dan 0,8 bar dan ? Voor je het weet staat je systeem te koken, vooral in de ciruculatiepomp aan de aanzuigzijde ( cavitatie ) . @ jgroot , en dan zou 0 bar als limiet ook nog werken zeker, dan heb je gewoon een gevulde buis en geen expansie meer . Nogmaals een paar voorbeelden; Expansi...
- 13 jan 2021, 21:02
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
U wenst een werkdruk van 1,5 bar ter hoogte van de verwarmingsketel, waarom zou je het expansievat vooraf al gedeeltelijk vullen met water opdat het dezelfde druk als de werkdruk zou krijgen ? Want dit is wat er gebeurt als de voordruk te laag of lager is . Zoals ik u al voorgerekend heb ben je van ...
- 13 jan 2021, 20:43
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
Logica en fysica .
- 13 jan 2021, 20:13
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
Allebei op 1,5 bar . ( dacht eventjes dat het kleine vaatje op 4m stond , niet dus )
- 13 jan 2021, 16:42
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Fröling FHG 3000 turbo
- Reacties: 67
- Weergaves: 3151
Re: Fröling FHG 3000 turbo
Als u het systeem gevuld hebt tot 1,5 bar, en uw voordruk in het 200 L expansievat is slechts 0,5 bar, dan bent u al 80 L expansievolume kwijt en rest er nog 120 L lucht . Het expansievat op het verdiep die 4 meter hoger staat mag op 1 bar blijven , onder het vat staat 4 meter water die ook voor 0,4...
- 13 jan 2021, 15:06
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Installatie houtvergasser
- Reacties: 198
- Weergaves: 25329
Re: Installatie houtvergasser
Kan u ook mededelen wat de gewenste insteldruk van uw systeem is bij kamertemperatuur .
We mogen verwachten dat het expansievat in de nabijheid staat van de ketel en aangesloten op de koude zijde .
We mogen verwachten dat het expansievat in de nabijheid staat van de ketel en aangesloten op de koude zijde .
- 13 jan 2021, 14:17
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Installatie houtvergasser
- Reacties: 198
- Weergaves: 25329
Re: Installatie houtvergasser
Waarom slechts 0,5 bar voordruk ?
- 12 jan 2021, 17:53
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: 1 of 2 vergassers
- Reacties: 18
- Weergaves: 734
Re: 1 of 2 vergassers
Als de buffer goed gelaagd is zou dit zomaar van warm naar koud moeten overgaan . Ik gaf aan dat het debiet niet in functie staat van de diameter van de leiding , maximaal toelaatbaar debiet wel natuurlijk .
- 12 jan 2021, 17:43
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Petroleum, gas, elektrisch
- Reacties: 11
- Weergaves: 395
Re: Petroleum, gas, elektrisch
Zorg er op zijn minst voor dat je een weegschaal hebt, zo weet je wat er nog in de fles zit .
- 12 jan 2021, 17:39
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Kachel: oud of nieuw?
- Reacties: 36
- Weergaves: 1212
Re: Kachel: oud of nieuw?
Met alleen ja-knikkers en uitsluitend lovende woorden kom je ook niet vooruit . Het is nog altijd een forum waar de kunst discussiëren is rond een thema ecologie .
- 10 jan 2021, 17:44
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Advies gevraagd voor nieuwe houtkachel
- Reacties: 6
- Weergaves: 778
Re: Advies gevraagd voor nieuwe houtkachel
Geuren, kleuren en smaken, daar valt niet over te twisten .
Nieuw topic " Modeadvies gevraagd voor nieuwe houtkachel "
Nieuw topic " Modeadvies gevraagd voor nieuwe houtkachel "

- 10 jan 2021, 16:50
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Petroleum, gas, elektrisch
- Reacties: 11
- Weergaves: 395
Re: Petroleum, gas, elektrisch
Die thermostaatfopmethode kan ik wel volgen, maar waarom er nog geen thermostatische kraan is gemonteerd op de radiator boven, die begrijp ik niet . Mijn situatie 20 jaar terug, een slaapkamer op de benedenverdieping zonder verwarming omgevormd tot bureau/werkplaats . Het eerste wat ik heb aangepast...
- 10 jan 2021, 15:07
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: 1 of 2 vergassers
- Reacties: 18
- Weergaves: 734
Re: 1 of 2 vergassers
Maar de zo klein mogelijke leidingdiameter, moet WEL toereikend zijn op een koude dag. Kleinere diameters geven een grotere stromingsweerstand, hogere stromingssnelheid vraagt een hoger vermogen van de pomp , grotere pomp kost meer in aankoop en verbruikt ook meer . Het debiet is bepaald door de en...