Er zijn 1279 resultaten gevonden
- 24 jun 2007, 12:23
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
...Wanneer gaat er weer een iets echt opbouwends doen op dit forum? Ik ben er trots op dat ik in deze draad gewezen heb op het vergroot risico op vergiftiging dat schuilt achter het ondoordacht rechtstreeks verbinden van een houtkachel met buiten. De meeste mensen denken dat dit de veiligheid sterk...
- 23 jun 2007, 16:05
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
Laten we om een realistische situatie te schetsen, nemen voor de schoorsteentrek: 10 Pascal en voor de woningonderdruk: 20 Pascal. De kachel is voor de toevoer van verbrandingslucht rechtstreeks verbonden met buiten. Om de zaak niet te compliceren, heerst buiten overal dezelfde druk... Dirk Laat ik...
- 23 jun 2007, 14:57
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
- 19 jun 2007, 23:42
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
...Ik heb het in mijn betoog trouwens niet over een luchtdichte/kierdichte woning, maar over een woning met mechanische afzuiging en natuurlijke toevoer. Het probleem zit hem niet in de luchttoevoerbuis maar in de afzuiging in combinatie met gesloten toevoerroosters. Een moderne woning met gesloten...
- 19 jun 2007, 20:42
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
- 19 jun 2007, 20:32
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
Die rechtstreekse verbinding zorgt op drukgebied voor een kortsluiting tussen het binnenste van de kachel met buiten. Hierdoor vervalt effectief de natuurlijke weerstand die een schoorsteen kan bieden tegen onderdruk in de woning. Praktisch gezien betekent dit voor een doorsnee moderne luchtdichte ...
- 19 jun 2007, 20:14
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
- 19 jun 2007, 20:00
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
- 19 jun 2007, 19:55
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
Rekenfoutje Dirk? 100cm2 en 20 liter/sec. geeft?.... Volgens mij 2 meter per seconde ipv 0,2 m/s maar mischien dat ik me verreken. Mijn rekenfout, chatanky. Sorry. Het moet inderdaad 2 meter per seconde zijn. We kunnen echter, zelfs met deze relatief kleine opening, nog steeds voldoen aan het Bouwb...
- 19 jun 2007, 18:08
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
Inderdaad dirk, die snelheid is bij de luchtinhoud pas te merken als je heel dicht bij de kachel zit. Dit geldt niet voor het aanvoerrooster waar de lucht de woning moet binnenkomen, daar is veel sterker merkbaar... Nou chatanky, je ongelijk kan snel berekend worden: Wanneer we ervan uitgaan dat ee...
- 19 jun 2007, 11:10
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
Die 0,2 m/sec slaat op de luchtstroom die er onstaat bij de aanvoer van verse lucht dit om discomfort te voorkomen. dit had ik al eerder aangegeven (geitenwolle sokken) Om die snelheid wat betreft aanvoerlucht te meten, moet men zich waarschijnlijk op dichter dan 30 centimeter van de kachel bevinde...
- 19 jun 2007, 10:46
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
...Conclusie zou iig moeten zijn: Ten aller tijde moet voorkomen worden dat verbrandingsgassen in de woning kunnen terugstromen. Op het moment dat er sprake is van geforceerde afzuiging in de woning is hiervoor maar 1 manier, directe en onafhankelijke luchttoevoer naar de verbranding... ...Uiteinde...
- 18 jun 2007, 16:32
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262
...Hier is wetgeving voor, vroeger GAVO, nu bouwbesluit (in NL dan): Bij elke vorm van mechanische ventilatie, dwz met ventilatoren, dus bij afzuiging en wtw MOET elk toestel of stookruimte met open vuur voorzien zijn van een eigen luchttoevoer van voldoende diameter... Ik heb een pdf-versie van he...
- 10 jun 2007, 18:24
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Rocket stove
- Reacties: 14
- Weergaves: 7201
- 10 jun 2007, 17:53
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Aanvoer verse lucht finoven
- Reacties: 139
- Weergaves: 55262