Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

igorfranken
Berichten: 40
Lid geworden op: 01 jan 2017, 12:36

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door igorfranken » 22 dec 2018, 21:49

WilfredT2 schreef:
22 dec 2018, 17:53
igorfranken schreef:
22 dec 2018, 10:53
Ik neem aan dat zo'n vaatwasser met een thermostaat werkt die stopt met verwarmen als het water een temp heeft bereikt...
Dat hoeft niet. Is je vaatwasser geschikt voor gebruik warm water? Zo niet, dan verwarmd ie als nog. Ze zijn dan niet geregeld op temperatuur maar verwarmen gewoon gedurende een bepaalde tijd, afhankelijk van programma.
Best bijzonder als je erover nadenkt. Het aanvoer water in de winter of in de zomer kan zomaar 10 graden schelen... Dat betekent dat hij minder warm wast in de winter met al die vette aangekoekte ovenschalen en stoofschotelresten ;-)

JantjeV8
Berichten: 2807
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door JantjeV8 » 23 dec 2018, 09:10

Een (af)wasmachine meet een weerstandswaarde. Die waarde gebruikt de machine om de warmtespiraal in/uit te schakelen. Het programma loopt 'daarachter' gewoon door. Als je warmteelement kapot is, stopt de machine niet omdat het water niet warm wordt.

Dus met warm water vullen, houdt in dat de spiraal niet/nauwelijks ingeschakeld hoeft te worden, verder niets. MAchine raakt daar niet door van slag.

Degene die geschikt zijn voor hotfill, hebben dus 2 wateraansluitingen achterop. In de machine, net achter die aansluitingen zitten de inlaatventielen. Daar splitst de wateraanvoer. Meestal in 3. Voorwas, hoofdwas, fijnwas, vanuit het programma wordt het gewenste ventiel bediend om het water door het juiste gedeelte van het zeepbakje te sturen. Bij een hotfill is het ventiel voor hoofdwas apart geplaatst op de warmwateraansluiting.

Programmatechnisch hoeft er geen onderscheid te zijn tussen een hotfill en gewone machine. Een handige knutselaar zou van een gewone machine zelfs een hotfill kunnen maken, zodat naspoelen e.d. wel gewoon met koud water gebeurd.

igorfranken
Berichten: 40
Lid geworden op: 01 jan 2017, 12:36

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door igorfranken » 24 dec 2018, 13:57

JantjeV8 schreef:
23 dec 2018, 09:10
Een (af)wasmachine meet een weerstandswaarde. Die waarde gebruikt de machine om de warmtespiraal in/uit te schakelen. Het programma loopt 'daarachter' gewoon door. Als je warmteelement kapot is, stopt de machine niet omdat het water niet warm wordt.

Dus met warm water vullen, houdt in dat de spiraal niet/nauwelijks ingeschakeld hoeft te worden, verder niets. MAchine raakt daar niet door van slag.

Degene die geschikt zijn voor hotfill, hebben dus 2 wateraansluitingen achterop. In de machine, net achter die aansluitingen zitten de inlaatventielen. Daar splitst de wateraanvoer. Meestal in 3. Voorwas, hoofdwas, fijnwas, vanuit het programma wordt het gewenste ventiel bediend om het water door het juiste gedeelte van het zeepbakje te sturen. Bij een hotfill is het ventiel voor hoofdwas apart geplaatst op de warmwateraansluiting.

Programmatechnisch hoeft er geen onderscheid te zijn tussen een hotfill en gewone machine. Een handige knutselaar zou van een gewone machine zelfs een hotfill kunnen maken, zodat naspoelen e.d. wel gewoon met koud water gebeurd.
Dit is me helemaal helder en ik zou ook denken dat het zo zou werken. Voor de wasmachine werkt dit ook zo, want hij komt nu niet meer boven de paar 100W, terwijl hij voorheen een tijd 2 kW aantikte (water verwarmen). Totaal verbruik gemeten 70 Wh (1.2 kWh volgens boekje)
De vaatwasser echter lijkt toch gewoon onafhankelijk van aanvoer water temp een bepaalde tijd te verwarmen. Ik meet driemaal een piek van zo'n 2 kW gedurende 10 minuten. In totaal meet ik een verbruik van het wasprogramma van 1.09 kWh (1.05 kWh volgens boekje). Dan heeft hij dus helemaal geen gebruik gemaakt van het aanvoer water van 40 graden. Jammer...

JantjeV8
Berichten: 2807
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door JantjeV8 » 24 dec 2018, 16:39

Ja, maar ik denk dat de vaatwasser ook een hoop warmte wegstookt om de vaat te drogen. Dat doet ie niet door er warm water overheen te kieperen. De vaatwasser gebruikt maar een liter of 10 a 12 aan water om een rondje te wassen. Voor de 1e spoeling pakt hij het restant van de vorige keer, opgeslagen in een reservoir. Dat spoelt hij weg, pas daarna pakt hij voor de vaat zelf vers water wat hij gaanderweg verwarmt. Per saldo zal hij maar een liter of 6 verwarmen.

igorfranken
Berichten: 40
Lid geworden op: 01 jan 2017, 12:36

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door igorfranken » 31 dec 2018, 11:52

JantjeV8 schreef:
24 dec 2018, 16:39
Ja, maar ik denk dat de vaatwasser ook een hoop warmte wegstookt om de vaat te drogen. Dat doet ie niet door er warm water overheen te kieperen. De vaatwasser gebruikt maar een liter of 10 a 12 aan water om een rondje te wassen. Voor de 1e spoeling pakt hij het restant van de vorige keer, opgeslagen in een reservoir. Dat spoelt hij weg, pas daarna pakt hij voor de vaat zelf vers water wat hij gaanderweg verwarmt. Per saldo zal hij maar een liter of 6 verwarmen.
Dit snap ik niet helemaal... hoe droogt de vaatwasser de vaat?

JantjeV8
Berichten: 2807
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door JantjeV8 » 01 jan 2019, 10:22

Hete lucht

igorfranken
Berichten: 40
Lid geworden op: 01 jan 2017, 12:36

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door igorfranken » 01 jan 2019, 12:26

JantjeV8 schreef:
01 jan 2019, 10:22
Hete lucht
En waar komt die hete lucht vandaan?

JantjeV8
Berichten: 2807
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door JantjeV8 » 01 jan 2019, 14:19

Verwarmingselement, soms zelfs met een ventilatortje er bij. Soort fohn zeg maar.

igorfranken
Berichten: 40
Lid geworden op: 01 jan 2017, 12:36

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door igorfranken » 05 jan 2019, 08:34

JantjeV8 schreef:
01 jan 2019, 14:19
Verwarmingselement, soms zelfs met een ventilatortje er bij. Soort fohn zeg maar.
Ok, had ik nog nooit van gehoord en dat zit er bij mij niet in...

JantjeV8
Berichten: 2807
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door JantjeV8 » 05 jan 2019, 12:30

Zeker weten? Wat schrijft jouw machinedocumentatie over het drogen van de vaat?

bonkelaar
Berichten: 282
Lid geworden op: 08 okt 2008, 20:08
Locatie: Omgeving Lochem

Re: Update van mijn Kachel installatie, iemand suggesties?

Bericht door bonkelaar » 06 jan 2019, 14:19

igorfranken schreef:
24 dec 2018, 13:57
JantjeV8 schreef:
23 dec 2018, 09:10
Een (af)wasmachine meet een weerstandswaarde. Die waarde gebruikt de machine om de warmtespiraal in/uit te schakelen. Het programma loopt 'daarachter' gewoon door. Als je warmteelement kapot is, stopt de machine niet omdat het water niet warm wordt.

Dus met warm water vullen, houdt in dat de spiraal niet/nauwelijks ingeschakeld hoeft te worden, verder niets. MAchine raakt daar niet door van slag.

Degene die geschikt zijn voor hotfill, hebben dus 2 wateraansluitingen achterop. In de machine, net achter die aansluitingen zitten de inlaatventielen. Daar splitst de wateraanvoer. Meestal in 3. Voorwas, hoofdwas, fijnwas, vanuit het programma wordt het gewenste ventiel bediend om het water door het juiste gedeelte van het zeepbakje te sturen. Bij een hotfill is het ventiel voor hoofdwas apart geplaatst op de warmwateraansluiting.

Programmatechnisch hoeft er geen onderscheid te zijn tussen een hotfill en gewone machine. Een handige knutselaar zou van een gewone machine zelfs een hotfill kunnen maken, zodat naspoelen e.d. wel gewoon met koud water gebeurd.
Dit is me helemaal helder en ik zou ook denken dat het zo zou werken. Voor de wasmachine werkt dit ook zo, want hij komt nu niet meer boven de paar 100W, terwijl hij voorheen een tijd 2 kW aantikte (water verwarmen). Totaal verbruik gemeten 70 Wh (1.2 kWh volgens boekje)
De vaatwasser echter lijkt toch gewoon onafhankelijk van aanvoer water temp een bepaalde tijd te verwarmen. Ik meet driemaal een piek van zo'n 2 kW gedurende 10 minuten. In totaal meet ik een verbruik van het wasprogramma van 1.09 kWh (1.05 kWh volgens boekje). Dan heeft hij dus helemaal geen gebruik gemaakt van het aanvoer water van 40 graden. Jammer...
Onze vaatwasser(s) krijgen al jaren hotfill uit de hout en zonneboiler. Onze huidige Miele uit 2012 heeft nog nooit anders gehad.
Dit moet stroom schelen omdat de machine het water niet op hoeft te warmen vanaf een graad of 15 uit de kraan.
Ik heb er echter nooit aan gemeten.
Zal mijn verbruiksmeter er eens tussen zetten.

Hotfill maken van onze wasmachine heeft mijn grote interesse, maar niet die van mijn wederhelft.
Dus het moet vanzelf werken zonder extra handelingen.
We hebben een Asko wasmachine en zij bieden ook een hotfill machine aan.
Deze krijgt echter geen al te lovende kritieken zodat we afgelopen jaar wel weer een Asko (de vorige heeft het 16 jaar volgehouden) hebben aangeschaft maar niet die met de hotfill.
De vorige Asko was met een setje om te bouwen maar als je er om komt heeft niemand er ervaring mee en is het moeilijk verkrijgbaar.
Er is een hotfill apparaat te koop maar die vereist interesse en motivatie, anders wordt het niets.

Groet Jos.