Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

hallo CP en ieder die het lezen wil
Ben na een bouwdiiiip weer aan de gang.
CP ja das een mooie buffer maar als ik genoeg warmte over hou ga ik toch proberen een staande te plaatsen.
Systeem gesplitst in een open en een gesloten deel
Kook , expansie leiding aan gelegd
De pomp verplaatst naar Retour , ww geplaatst,afvoer rookgas opnieuw gemaakt en een open expansie gemaakt
Die moet nog wel geplaatst worden maar eerst moet ik die nog solderen en wacht op Rovista N s39 voor RVS
zal er wat foto bij plakken van de vorderingen
groeten Arjan
Bijlagen
openex2.jpg
openex.jpg
kach.jpg
08112011060.jpg
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door Chicken Power »

Ziet er goed uit Arjan!

En bedankt voor de up- date.


Groet, Cp
Verwijderd.
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

@CP dank je we doen ons best
@ieder
We zijn weer iets verder kachel brandt
systeem werkt
Alleen de temperatuur blijft laag zie tempsheet
Denk toch dat de thermovar niet doet wat hij zou moeten doen
Heb diverse tests gedaan
Wat nu werkt is alle radiatoren dicht beneden VV af dan kom ik tot deze resultaten zie sheet
de radiatoren boven worden hand warm verder niet
Ga nu denk ik maar een heimeier mengklep ertussen bouwen hoop dat dat verbetering geeft
groet Arjan
Bijlagen
soil1 Kachel uit bij WW<br />soil2 Retour kachel<br />soil3 CV in<br />soil4 CV uit &gt;radiatoren
soil1 Kachel uit bij WW
soil2 Retour kachel
soil3 CV in
soil4 CV uit >radiatoren
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: altech eclips aqua

Bericht door arjan drost »

Hallo nu mijn cv systeem met de Altech aqua het goed doet wil ik graag de pellet ketel erbij
Nu loop ik tegen een probleem op dealer heeft het te druk om mij te helpen
Had gelukkig wel tijd om hem te verkopen

Pomp À loopt 24/7
Pomp B moet starten bij sww vraag en kamerthermostaat vraag
Pomp c ga ik regelen met een Pid regelaar de rex C100
Nu is de vraag hoe en waar start ik pomp B mee
Gebruikersavatar
Paul Joosten
Berichten: 1123
Lid geworden op: 22 feb 2013, 13:49
Locatie: Zuidwending / Veendam
Contacteer:

Re: altech eclips aqua

Bericht door Paul Joosten »

Je SWW boiler staat feitelijk parallel met het buffervat. Kan je die niet zodanig bij elkaar zetten dat je het middels thermosifonwerking zonder pomp B afkunt? Daarmee vervalt ook het nut van de open verdeler. Pomp A kan je dan door de kamerthermostaat laten aansturen zodat die minder draaiuren hoeft te maken. Kamerthermostaat werkt doorgaans met 24V dus je zult waarschijnlijk wel een relais nodig hebben om wat voor pomp dan ook daarmee aan te sturen.

Wellicht ten overvloede: je SWW boiler zorgt wel voor scheiding van SWW en systeemwater? Heeft die ook een elektrisch element voor in de zomer en t.b.v. legionellapreventie?
"Try and leave this world a little better than you found it" [Baden Powell]
"Verbeter de wereld, begin bij jezelf"... [algemeen]
..."maar stop daarna niet en help ook een ander op weg!" [Paul Joosten]
https://duurzamehuizenroute.nl/locatie/ ... 05-veendam
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: altech eclips aqua

Bericht door arjan drost »

Hoi Paul
Helaas kan het niet bij elkaar pelletcv staat in de schuur sww boiler op zolder
Sww boiler word nu nog bediend door boiler regelaar drie weg klep ook pellet cv start bij vraag boiler via een potentiaal vrij contact krijgt hij voorrang op cv
Voor de zomer gaat de pellet ketel ook voor warm water zorgen maar ook nog 2 zonneboilers die in serie staan met de sww boiler
Nu heb ik nog geen buffer die wil ik er nog bij plaatsen
De open verdeler kan niet weg daar zit ook de gas cv nog op
Sww boiler is met 2 spiralen een voor het zonnetje een voor de pellet cv
Groet Arjan
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

Afbeelding
zag na dat iemand mij erop wees dat de boel op zijn kant stond dit lijkt beter

Nu wil ik er nog een buffer bij zetten
De SWW boiler staat geschakeld via Driewegklep en Sorel STDC V3 boilersturing
Die zorgt dat klep omgaat ,ketel word gestart de pomp word geregeld door de ketel

en foto twee
Dit moet het dan worden nu heb ik een vraag hoe start je de pomp C bij cv vraag
Bij SWW vraag gaat klep en pomp gaan aan via de Sorel boiler sturing
mocht de buffer te koud worden start de ketel dat word geregeld via een Pid rex C1000 die regelt buffer temperatuur
Thermostaat is de Honywell liryc T6R groet Arjan

Afbeelding
hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door hanskraayeveld »

Beetje lastig, lijkt me...

Hoe ga je regelen of je cv ketel gaat verwarmen of je buffervat het gaat doen?
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

Hoi Hans
Hoe bedoel je lastig ?
De CV ketel hangt voor nood thermostaat staat altijd laag
En sww van CV gaat straks dicht dmv inlaat combinatie
Begrijp alles behalve hoe start je pomp C met kamer thermostaat
Groet Arjan
Gebruikersavatar
Paul Joosten
Berichten: 1123
Lid geworden op: 22 feb 2013, 13:49
Locatie: Zuidwending / Veendam
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door Paul Joosten »

Kan je wat meer vertellen over het besturingsdeel wat je bij de SWW boiler hebt getekend? Je hebt het over een Sorel STDC V3, wordt de relaisuitgang al gebruikt? Wat voor sensoren heb je er op aangesloten en wat meten die waar? Zelf gebruik ik daar een OEG regelkastje met wat extra relais voor.
"Try and leave this world a little better than you found it" [Baden Powell]
"Verbeter de wereld, begin bij jezelf"... [algemeen]
..."maar stop daarna niet en help ook een ander op weg!" [Paul Joosten]
https://duurzamehuizenroute.nl/locatie/ ... 05-veendam
JantjeV8
Berichten: 4023
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door JantjeV8 »

arjan drost schreef: 21 dec 2017, 07:40 Begrijp alles behalve hoe start je pomp C met kamer thermostaat
Groet Arjan
Als sec dat je vraag is:
Mijn (Honeywell) programmeerbare thermostaat schakelt een vrij contact. Je kunt kiezen tussen maak of breek. Dat contact kan niet het vermogen van de pomp aan. Mijn thermostaat schakelt zodoende een relais, dat relais schakelt de pomp. Die schakelcomponenten heb ik in een kastje ingebouwd. Dus bij de pomp komt slechts 1 3-aderige kabel uit, vanaf de thermostaat naar dat kastje ligt een dunne 2-aderige draad in een buis. Bij dat kastje komt dat bij elkaar, evenals een voedingskabel (stopcontact in mijn geval).
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

Hoi Paul
Zeker kan ik dat het kastje meet nu de temp van boiler op de top en op de zijde en regelt de Driewegklep
En stuurt een potentiaal vrij contact naar de ketel;zodat die start gaat via een (relais)
Dat relais gaat vervalen bij boiler dat ga ik plaatsen bij buffer met de rex C100 Pid regelaar
Zodra het relais weg gaat,ga ik met die uitgang de pomp starten en Driewegklep omzetten zodra er SWW vraag is
Driewegklep is veer sluitend
Groet Arjan
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

@Jantje V8
Ik heb inderdaad ook een Honywell liryc aan uit
wat voor relais heb je daar voor gebruikt een SSR?
Mvg Arjan
hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door hanskraayeveld »

Nee heb me vergist.

Ik denk hoe ga je dat doen met SWW, die warmt alleen maar op als je gaat verwarmen. Maar zag in je tekening een aansturing met 3 wegklep staan.

Ik denk dat je gewoon 2 relais moet kopen en parallel moet zetten op je "plus" van je pomp.

Vraagt de sww om "voeding" gaat die relais aan plus je 3weg ventiel, vraagt de verwarming, gaat het andere relais aan (ook weer de pomp dus), vragen ze allebei, gaan allebei de relais aan (no problemo) en je 3 weg ventiel zorgt ervoor dat je SWW voorrang krijgt.
arjan drost
Berichten: 119
Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
Locatie: Zuid Scharwoude
Contacteer:

Re: aansluiting kachel cv

Bericht door arjan drost »

Hoi Hans
Wat voor relais moet ik daar voor hebben en kan ik daar dan ook de kamer thermostaat bij zetten ?.
Elektro is niet mijn sterkste punt.
Groet Arjan