Hallo,
Wij hebben een aantal weken geleden een stuv2165H houtkachel gekocht en geïnstalleerd. Deze trekt gruwelijk hard ook met de schuif dicht. De kachel was een showroom model dus geen nieuwe. heeft iemand hier ervaring mee?
Groet ralph
Houtkachel trekt te hard
Moderator: Moderators
Re: Houtkachel trekt te hard
Al eens de technische infomatie van deze open haard met ruit (want dat is het, geen kachel) gelezen?
Daar staat de voorgeschreven trek van het rookkanaal beschreven, en ook hoe die te berekenen.https://www.stuv.com/sites/default/file ... 0314nl.pdf
Als er teveel trek is dan is dat te compenseren met een trekregelaar.
Groet,
Hans
Daar staat de voorgeschreven trek van het rookkanaal beschreven, en ook hoe die te berekenen.https://www.stuv.com/sites/default/file ... 0314nl.pdf
Als er teveel trek is dan is dat te compenseren met een trekregelaar.
Groet,
Hans
Re: Houtkachel trekt te hard
Hallo,
Bedankt voor de reactie! Ja de beschrijving had ik gevonden. die berekening kom ik niet echt uit helaas. Ik heb een rechte schoorsteen dubbelwanding rvs 3m recht omhoog. Als compensatie lucht staan de onderste 2 open en boven op de kachel staan er 4 open.
Maar ik zou toch door de luchttoevoer te sluiten kunnen temperen?
Bedankt voor de reactie! Ja de beschrijving had ik gevonden. die berekening kom ik niet echt uit helaas. Ik heb een rechte schoorsteen dubbelwanding rvs 3m recht omhoog. Als compensatie lucht staan de onderste 2 open en boven op de kachel staan er 4 open.
Maar ik zou toch door de luchttoevoer te sluiten kunnen temperen?
-
- Berichten: 1534
- Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
- Locatie: regio Dordrecht
Re: Houtkachel trekt te hard
Ik denk dat in de berekening voor
S doorsnede van het kanaal (in cm2)
bedoeld wordt de oppervlakte van het kanaal.
Dan moeten je nog weten wat de doorsnede van je schoorsteenkanaal is en wat je bovenop je kanaal hebt zitten.
Vervolgens ook of de ruit van de haard wel of niet helemaal naar boven kunt schuiven.
En dan kun je rekenen met de formule.
S doorsnede van het kanaal (in cm2)
bedoeld wordt de oppervlakte van het kanaal.
Dan moeten je nog weten wat de doorsnede van je schoorsteenkanaal is en wat je bovenop je kanaal hebt zitten.
Vervolgens ook of de ruit van de haard wel of niet helemaal naar boven kunt schuiven.
En dan kun je rekenen met de formule.
Change, before you have to.