Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Moderator: Moderators
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Het lijkt wel of de boel schakelt op de verkeerde sensoren?
Dattie gaat lopen als de boiler warm is en het water mooi koelt over de collector i.p.v. andersom?
Dattie gaat lopen als de boiler warm is en het water mooi koelt over de collector i.p.v. andersom?
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Gedurende de zomer hadden we wél warm water.holtere schreef:Het lijkt wel of de boel schakelt op de verkeerde sensoren?
Dattie gaat lopen als de boiler warm is en het water mooi koelt over de collector i.p.v. andersom?
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Maccy schreef:Gedurende de zomer hadden we wél warm water.holtere schreef:Het lijkt wel of de boel schakelt op de verkeerde sensoren?
Dattie gaat lopen als de boiler warm is en het water mooi koelt over de collector i.p.v. andersom?
toen kon je de hitte niet kwijt over de collectoren
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Toch wel hoor. Kijk eens naar onderstaande foto van 1 mei 2015Ruuben schreef:Maccy schreef:Gedurende de zomer hadden we wél warm water.holtere schreef:Het lijkt wel of de boel schakelt op de verkeerde sensoren?
Dattie gaat lopen als de boiler warm is en het water mooi koelt over de collector i.p.v. andersom?
toen kon je de hitte niet kwijt over de collectoren
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Maccy schreef:
Toch wel hoor. Kijk eens naar onderstaande foto van 1 mei 2015
niegoed niegoed niegoed
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Voor alle duidelijkheid. Door een groter expansievat te plaatsen werd dit probleem opgelost.Ruuben schreef:Maccy schreef:
Toch wel hoor. Kijk eens naar onderstaande foto van 1 mei 2015
niegoed niegoed niegoed
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Dat zou juist wel het probleem kunnen zijn. Dat pompje moet gewoon uit staan als er geen warmte van de collector naar de boiler te verpompen is.Maccy schreef: Dus is het volgens u geen probleem dat het pompje werkt als de temperatuur buiten zo laag is?
Dergelijke suncontrollers hebben vaak een ingebouwd vorstbeschermingsprogramma. U raadt het al, dat is onder een bepaalde (collector)temperatuur warm water rond pompen met alle verlies tot gevolg.
In de zomer heeft de controller dat niet gedaan omdat de controller de geprogrammeerde koude temperatuur waarop de vorstbeveiliging inschakelt niet heeft gehaald.
Is op uw controller een symbool te zien welke functie er op dat moment werkt? Bijvoorbeeld een 3-hoek symbooltje dat de pomp in werking is?
-
- Berichten: 564
- Lid geworden op: 30 mei 2016, 17:19
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Wel vervelend dat je installateur niet vertelt wat voor apparatuur je hebt. Het is inderdaad een OEG, maar of het de hygiëneboiler is, dat weet ik niet.Maccy schreef:JantjeV8 schreef: Ik ben redelijk overtuigd dat het een boiler is van OEG. Ik denk deze: https://www.oeg.net/nl/hygi-ne-combinat ... -516005288
Ik heb hier een WPS 500-2, een 500l tapwater boiler met 2 warmtewisselaars; ik post even de installatieschema's. Wellicht dat je er wat aan hebt.
Daarnaast, nog even over die keerklep, die zit bij mij weldegelijk achter de isolatie van de Wilo. Zie foto.
Het stuk met de barcode is de 'keerklep' of hoe je zo'n ding ook noemt.
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Ik heb wat zitten kijken wat er gebeurd als ik op de knopjes van de controller druk en heb wat foto's gemaakt.JantjeV8 schreef:Dat zou juist wel het probleem kunnen zijn. Dat pompje moet gewoon uit staan als er geen warmte van de collector naar de boiler te verpompen is.Maccy schreef: Dus is het volgens u geen probleem dat het pompje werkt als de temperatuur buiten zo laag is?
Dergelijke suncontrollers hebben vaak een ingebouwd vorstbeschermingsprogramma. U raadt het al, dat is onder een bepaalde (collector)temperatuur warm water rond pompen met alle verlies tot gevolg.
In de zomer heeft de controller dat niet gedaan omdat de controller de geprogrammeerde koude temperatuur waarop de vorstbeveiliging inschakelt niet heeft gehaald.
Is op uw controller een symbool te zien welke functie er op dat moment werkt? Bijvoorbeeld een 3-hoek symbooltje dat de pomp in werking is?
Misschien kunnen jullie hier informatie uit afleiden?
De temperatuur, gemeten bij de heatpipes was zopas nog 23°C. Het is donker en ik denk dat de werkelijke buitentemperatuur maximaal 5°C is. Ik heb voorlopig de sensor uit de koker gehaald zodat de sensor de butentemperatuur gebruikt. Als we de sensor doen geloven dat de heatpipes 'koud' zijn zal het circulatiepompje wel niet starten (denk ik).
Straks begin ik te stoken en geef ik jullie een overzicht van de temperaturen, gemeten door de sensor bij de kachel en in de boiler.
Wordt vervolgt…
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Waar woon je ergens? Misschien is er iemand met verstand van zaken in de buurt te vinden. Zo blijft het allemaal een beetje gissen wat er gebeurd.
Voor nu: trek de stekker van de zonneboiler er eens gewoon uit. Kijk dan hoe de situatie morgen is. Halverwege de ochtend de stekker er weer in...
Voor nu: trek de stekker van de zonneboiler er eens gewoon uit. Kijk dan hoe de situatie morgen is. Halverwege de ochtend de stekker er weer in...
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Ik woon in West-Vlaanderen (België). Moest er iemand zijn die de tijd én de zin heeft om langs te komen dan zou ik dit uiteraard erg waarderen.kockie schreef:Waar woon je ergens? Misschien is er iemand met verstand van zaken in de buurt te vinden. Zo blijft het allemaal een beetje gissen wat er gebeurd.
Jammer genoeg kan ik de stekker er niet uittrekken, de controller is aangesloten op een aftakdoos. Ik heb de sensor verwijderd bij de heatpipes. Zal dit niet het zelfde resultaat geven?kockie schreef:Voor nu: trek de stekker van de zonneboiler er eens gewoon uit. Kijk dan hoe de situatie morgen is. Halverwege de ochtend de stekker er weer in...
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
zit er geen uit-knop op het ding?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Jammer genoeg niet. Ik kan ook de elektriciteit niet uitzetten want ik ben aan het stoken en ik vrees dat de temperatuur te hoog zal oplopen als de circulatiepomp een tijdje niet werkt. Ik kan dit morgen doen als de kachel voldoende afgekoeld is.kockie schreef:zit er geen uit-knop op het ding?
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Ondertussen heb ik de temperaturen gemeten:
A: temperatuur gemeten op de ronde thermometer die zoch midden op de boiler bevindt
B: temperatuur gemeten door de sensor bij de kachel
C: temperatuur van het water, afkomstig van de kachel, gemeten in de boiler
18u15 (voor het stoken)
A: 53°C
B: 23°C
C: 51°C
18u20 (gestart met stoken)
18u40
A: 52,5°C
B: pompje slaat aan aan 59°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 67°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 55°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 44°C
C: 51°C
19u00
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 58°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 72°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 54°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 47°C
C: 50°C
19u35
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 59°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 75°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 55°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 52°C
C: 51°C
19u40: kachel afgesloten
19u50
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 59°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 73°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 55°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 50°C
C: 51°C
20u20
A: 53°C
B: pompje slaat aan aan 58°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 66°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 54°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 49°C
C: 50°C
21u30
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 57°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 63°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 53°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 43°C
C: 49°C
22u45
A: 51,5°C
B: pompje slaat aan aan 57°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 62°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 52°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 42°C
C: 49°C
Het vreemde is dat de temperatuur van de kachelmantel, aan de buitenzijde, meer tussen de 70°C en 83°C is.
De pomp staat ingesteld dat die moet aanslaan als de temperatuur 8°C hoger is dan de temperatuur van het water in de boiler en moet afslaan vanaf +4°C. Zou het zinvol kunne zijn om deze waarden te verhogen naar bv. +12 en +6 ?
Ter info: de radiator wordt niet gebruikt, het water loopt rechtstreeks van de kachel naar de boiler…
A: temperatuur gemeten op de ronde thermometer die zoch midden op de boiler bevindt
B: temperatuur gemeten door de sensor bij de kachel
C: temperatuur van het water, afkomstig van de kachel, gemeten in de boiler
18u15 (voor het stoken)
A: 53°C
B: 23°C
C: 51°C
18u20 (gestart met stoken)
18u40
A: 52,5°C
B: pompje slaat aan aan 59°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 67°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 55°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 44°C
C: 51°C
19u00
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 58°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 72°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 54°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 47°C
C: 50°C
19u35
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 59°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 75°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 55°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 52°C
C: 51°C
19u40: kachel afgesloten
19u50
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 59°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 73°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 55°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 50°C
C: 51°C
20u20
A: 53°C
B: pompje slaat aan aan 58°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 66°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 54°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 49°C
C: 50°C
21u30
A: 52°C
B: pompje slaat aan aan 57°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 63°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 53°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 43°C
C: 49°C
22u45
A: 51,5°C
B: pompje slaat aan aan 57°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 62°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 52°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 42°C
C: 49°C
Het vreemde is dat de temperatuur van de kachelmantel, aan de buitenzijde, meer tussen de 70°C en 83°C is.
De pomp staat ingesteld dat die moet aanslaan als de temperatuur 8°C hoger is dan de temperatuur van het water in de boiler en moet afslaan vanaf +4°C. Zou het zinvol kunne zijn om deze waarden te verhogen naar bv. +12 en +6 ?
Ter info: de radiator wordt niet gebruikt, het water loopt rechtstreeks van de kachel naar de boiler…
Re: Help; onze massakachel koelt onze boiler af
Update:
23u55
A: 50°C
B: pompje slaat aan aan 57°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 62°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 51°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 42°C
C: 47°C
Niettegenstaande deze waarden, voel het warmste water die uit de kraan vloeit, lauw aan. Ongeveer mijn lichaamstemperatuur.
23u55
A: 50°C
B: pompje slaat aan aan 57°C, de temperatuur loop vervolgens op tot 62°C, daarna koelt de temperatuur af. Aan 51°C stopt het pompje en koelt de temperatuur verder af tot 42°C
C: 47°C
Niettegenstaande deze waarden, voel het warmste water die uit de kraan vloeit, lauw aan. Ongeveer mijn lichaamstemperatuur.