Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Rik in Drenthe »

Beste allemaal,

Sinds een aantal maanden zijn we de trotse bezitters van een houtgestookte cv-kachel.
Het mooie is dat je hiermee ook andere ruimtes, dan waar de kachel staat, kunt verwarmen. Maar dat hoef ik jullie niet uit te leggen.
Heerlijk, ook de vloerverwarming boven op de badkamer, wordt lekker warm.
Ook op de bendenverdieping is vloerverwarming, 7 groepen voor +/- 65m²
Als ik de (gas)cv-ketel laat branden, wordt de aanvoertemp naar de verdeler zo'n 35-40gr.C. De (gemengde) temp in de verdeler is dan +/- 32 gr.C.
Hierbij voelt de vloer prettig warm.
Als ik nou de hout-cv kachel opstook, wordt de aanvoertemp 50+ gr.C en de watertemp wat de slangen in gaat is dan (maar) 25-28gr....!?
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Ik zou graag de vloertemp een paar graden hoger willen hebben. Moet toch kunnen met een hogere aanvoertemp zou je denken...
Ik hoor het graag als iemand een suggestie, of dezelfde ervaring, heeft.

Groet van Rik

(ps. dit bericht heb ik nogmaals gepost, vorige bericht kon ik niet terugvinden....? misschien wat fout gedaan)
[dubbele post verwijderd - Benthuis]
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8537
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door kockie »

Maak eens een schema en wat foto's.

Het eerste dat in mij opkomt is een te lage flow van je houtcv kachel of een verkeerd aangesloten pomp.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Rik in Drenthe »

Dag Maarten,

Dat is een goed idee.
Morgen of zaterdag zal ik een schema en foto's posten.

Groet van Rik
bertocello
Berichten: 250
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door bertocello »

Mij lijkt het dat de temperatuur van de cv-kachel de ruimte verwarmt en zodoende de thermostaat de opdracht geeft om lagere aanvoertemperatuur te handhaven. Is er trouwens sprake van een buffervat?
mvg Bertocello.
guus
Berichten: 174
Lid geworden op: 14 okt 2012, 23:25
Locatie: Brabant

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door guus »

Als er een pomp op de verdeler zit kan het zijn dat deze door de maximaal thermostaat uitgeschakeld wordt .
Dan circuleert het water in de vloer niet meer en kom je aan dit soort "rare" waardes.

Het is maar een gokje :mrgreen:
Ik ben niet zo een beste typer, maar best wel eigenwijs. :fff
Johndc
Berichten: 724
Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
Locatie: Essen (BE)

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Johndc »

Hoe staat het mengventiel van je hout cv afgesteld? Of is het 1 systeem samen met je gas brander?
Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel (update)

Bericht door Rik in Drenthe »

Fijn al wat reacties!

@Guus: max.themostaat wordt niet actief, pomp blijft netjes draaien
@Johndc: Ik weet niet precies wat je met mengventiel bedoelt. Ik zal hieronder proberen uit te leggen hoe het systeem in elkaar zit.

Ik zal proberen 2 foto's te posten:
Installatie in kruipruimte, direct onder de houtcv
Installatie in kruipruimte, direct onder de houtcv
DIt is de installatie onder de vloer, direct onder de houtcv-kachel
Deze zit op hetzelfde circuit aangesloten als de gas-cv. Er zit alleen een keerklep (in de aanvoer) tussen.
Zodat het warme water van de houtcv niet de gas-cv in gaat.
Verdeler begane grond
Verdeler begane grond
Dit is de verdeler op de begane grond.
De thermometer op de aanvoer'balk' geeft 32gr.C aan als de gas cv draait de aanvoertemp is dan 35-40 gr, gemeten met de pompschakelaar (zie sensor op aanvoerbuis)
Wanneer de vloer verwarmd wordt door de houtcv, is de temp. op de aanvoer'balk' slechte 25-28gr.C...? Terwijl de aanvoertemp (gemeten met de pompschakelaar) 50+ gr.C is....
Voor de verdeler zit nog een by-pass ventiel. Deze staat op 500mbar. Voorheen stond deze op 100, maar toen kwam hij nog wel eens 'in actie' dus liet de by-pass heet water door.

De cv ketel is een Remeha 28C met PWM pomp

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende info hebben.

Groet van Rik
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Janssen »

Ik denk dat de hoeveelheid heet water (vermogen) wat uit de hout cv kachel komt veel lager is dan die van de cv ketel.
Stook je je kachel heel rustig of stook je lekker door?

Groet van janssen
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Rik in Drenthe »

De genoemde temperaturen zijn als ik flink doorstook.
Dus een aanvoertemp hoger dan 50gr. En een gemengde temp. de slangen in van 25-28gr.
Maar heeft het dan niet iets met de pomp te maken?
btw, de kackel is 14,6 kW. Ik weet alleen niet wat de verdeling straling/cv is.

Groet van Rik
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Janssen »

Komt er ook geen water uit de overstort als de kachel aan is?
Wat is de aanvoer en retour temp uit de hout kachel?
Wat word er nog meer warm dan alleen de vloerverwarming op de bad kamer?

groet van janssen
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Rik in Drenthe »

Er komt geen water uit de overstort. Wat de exacte aanvoer- en retour temp. uit (in) de hout cv is, weet ik niet.
De pompschakelaar van de vv verdeler beneden geeft allen 'Hi' in het display als de temp boven de 50gr. is.

Dit wordt verwarmd door de houtcv:
begane grond, 65m² 7 groepen
boven badkamer 12m² 2 groepen
en 2 losse radiatoren
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Janssen »

Alles is goed warm behalve de BG vloerverwarming?
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Rik in Drenthe »

Da's ook weer niet helemaal waar....
De vloerverwarming op de badkamer boven wordt war genoeg (instroomtemp zo'n 35 gr.) Maar alleen als de verdeler beneden wat geknepen is (voetventiel op retour), dit geldt ook voor de overige radiatoren. Ik heb net het voetventiel helemaal open gedraaid, dan stijgt de instroomtemp. beneden met 1-2 gr. Alleen dan worden de overige radiatoren (en badkamer) niet of nauwelijks warm.

Ik vind het thermomixventiel (60gr) verdacht. Ik denk dat deze de hele tijd heet aanvoerwater weer (bijgemixt) in de kachel laat stromen.
Zodat de pompkracht hierdoor wordt 'opgeslokt', waardoor er niet genoeg aanvoer van warm water is...
Hoe denk(en) jij/jullie hierover?

Rik
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8537
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door kockie »

Ik heb pas een min of meer vergelijkbare situatie gezien. Daar was vuil in het thermomix ventiel gaan zitten. Na spoelen was alles weer normaal.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Rik in Drenthe
Berichten: 10
Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43

Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel

Bericht door Rik in Drenthe »

Zit ik misschien toch in de goede richting.....
Kun je het thermomixventiel instellen? Dan kan ik het testen door de temp een stuk lager te zetten, dan mag hij niet meer bijmengen.
De beknopte handleiding zegt er niks over. Het is een ESBE VTC300 (serie)
Het ventiel is nieuw, nu als vast? door vuiligheid?

Rik
Plaats reactie