Beste mensen,

Na heel wat uren gelezen te hebben op dit forum, en geïnspireerd te zijn door jullie allen.
Ben ik zelf ook maar aan de slag gegaan.

Ik heb in mijn rookkanaal van mijn houtkachel een warmte wisselaar gebouwd, her en der van wat rommel het een en ander in elkaar geknutseld.

En tot mijn verbazing wekt het ook nog.
Graag jullie positieve kritiek en commentaar.

Ik heb alleen nog 1 uitdaging. Mijn hout kachel heeft een te hoog rendement.
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

Wat fotos, aangezien het oog ook wat wil....
Bijlagen
Het allemaal in elkaar gezet, met een 3-weg temp klepje ertussen
Het allemaal in elkaar gezet, met een 3-weg temp klepje ertussen
Boiler van een atag omgebouwd
Boiler van een atag omgebouwd
RVS buizen gebogen en in een flens gemaakt
RVS buizen gebogen en in een flens gemaakt
Buisje in het rook kanaal gemaakt
Buisje in het rook kanaal gemaakt
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Johndc
Berichten: 724
Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
Locatie: Essen (BE)

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Johndc »

Spijtig dat je enkel positieve commentaar wil :mrgreen: :wink:
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

Het werkt prima, alleen het vermogen wat nog in het rookgas zit is te weinig.
Ik denk ongeveer max 2 KW als ik een beetje door stook. Het na deel daarvan is dat het beneden dan +24C of warmer word. (vind mijn vrouw niet zo erg)
Nu ben ik aan het twijfelen om het rendement van mijn kachel op een of andere manier lager te maken.
Of een zelf een hout pallet kachel van max 4 a 5 KW te bouwen
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

Johndc schreef:Spijtig dat je enkel positieve commentaar wil :mrgreen: :wink:
Kom maar op dan 8)
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8537
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: WTW uit rookgas

Bericht door kockie »

Indrukwekkend stukje (hard)soldeerwerk...Heb je er ook nog enige vorm van beveiliging en expansie op zitten? Of is de boiler niet meteen een warmtewisselaar?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

kockie schreef:Indrukwekkend stukje (hard)soldeerwerk...Heb je er ook nog enige vorm van beveiliging en expansie op zitten? Of is de boiler niet meteen een warmtewisselaar?
Het is een open boiler aan de kant van het rookgas, de originele spiraal die er in zit heb ik aangesloten op mijn CV .
Het werkt op een leegloop principe, zodra de temp stijgt in het rookgas kanaal gaan de pompen draaien. Er zit nog geen regeling op aangezien dit eerst een proef is
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Johndc
Berichten: 724
Lid geworden op: 24 okt 2011, 22:17
Locatie: Essen (BE)

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Johndc »

Mooi werk, daar niet van. Maar...die wisselaar is niet goed. Ik denk dat die na 14 dagen stoken al dicht zit of toch zeker serieus wat aanslag gaat hebben.
En iedere keer dat ding demonteren om te reinigen ga je snel moe zijn denk ik.
MatthiasD
Berichten: 243
Lid geworden op: 20 okt 2013, 18:07
Locatie: Noordoostpolder

Re: WTW uit rookgas

Bericht door MatthiasD »

Mooi apparaat :D
Je zegt dat je kachel een te hoog rendement heeft, wat is de schoorsteentemperatuur bij de warmtewisselaar dan?
holtere
Berichten: 1173
Lid geworden op: 07 mei 2011, 18:23

Re: WTW uit rookgas

Bericht door holtere »

@ Janssen,

Keileuk experimentje waar je heel veel van gaat leren (bedoel ik zonder te betuttelen)!
Mooi uitgevoerd ook 8)
Kachels bouwen is een hartstikke moeilijk vak en je zult wat meters moeten maken om resultaten te boeken! Hiermee heb je een goede start gemaakt!
Belangrijk dat je om de veiligheid hebt gedacht en een open systeem hebt gebruikt kachelzijdig.
Waar je nu tegen aan gaat lopen is dat de rookgassen veel te snel passeren door de wisselaar. Heb je de afgastemp gemeten voor en achter de wisselaar? Wat helpt is de wisselaar horizontaal te leggen of nog liever naar beneden zodat de gassen in tegenstroom gaan.
Na een paar weken stoken ga je ook merken dat je wisselaar-opbrengst flink achteruitgaat. Hij wordt vies, erg vies zelfs :twisted:
Al eerder opgemerkt hier: zorg dat de reinigingsgang een eitje is anders stook je weer voor de mussen.

Ik zie op de plaatjes dat je ook vloerverwarming hebt? De lage temperaturen die je daar voor nodig hebt zijn ideaal om een goede houtcv tot z'n recht te laten komen!

Benieuwd welke conclusies je zelf hebt getrokken voor een volgende stap?

Grz,
Holtere
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

Ik heb de WTW even uit elkaar gehaald, om de vervuiling te bekijken.
Ik heb ongeveer 3 weken gestookt. Ik stook alleen in de avond van 1800 tot 2200 ongeveer.
Met deze buiten temperaturen is het overdag dan nog 19 graden.
Er is inderdaad wel wat vervuiling, Er is ook nog wel het een of ander op te verzinnen voor een "auto" schoonmaak.
Dit is een fijn poeder wat je er zo kan afborstelen.
Bijlagen
IMG_2044.JPG
IMG_2042.JPG
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

MatthiasD schreef:Mooi apparaat :D
Je zegt dat je kachel een te hoog rendement heeft, wat is de schoorsteentemperatuur bij de warmtewisselaar dan?
Ongeveer 330 graden bij normaal stoken, de uittrede is dan 110 na de wisselaar.
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
Gebruikersavatar
Janssen
Berichten: 17
Lid geworden op: 28 dec 2013, 20:02
Locatie: zevenaar

Re: WTW uit rookgas

Bericht door Janssen »

holtere schreef:@ Janssen,

Keileuk experimentje waar je heel veel van gaat leren (bedoel ik zonder te betuttelen)!
Mooi uitgevoerd ook 8)
Kachels bouwen is een hartstikke moeilijk vak en je zult wat meters moeten maken om resultaten te boeken! Hiermee heb je een goede start gemaakt!
Dat denk ik ook wel, maar ik zou ook op de bank voor de tv kunnen zitten
holtere schreef: Belangrijk dat je om de veiligheid hebt gedacht en een open systeem hebt gebruikt kachelzijdig.
Waar je nu tegen aan gaat lopen is dat de rookgassen veel te snel passeren door de wisselaar. Heb je de afgastemp gemeten voor en achter de wisselaar? Wat helpt is de wisselaar horizontaal te leggen of nog liever naar beneden zodat de gassen in tegenstroom gaan.
Als ik de wisselaar naar beneden leg, dan krijg ik mijn kachel niet meer aan, en de buizen lopen niet meer leeg bij stroom uitval of problemen met de pomp
holtere schreef: Na een paar weken stoken ga je ook merken dat je wisselaar-opbrengst flink achteruitgaat. Hij wordt vies, erg vies zelfs :twisted:
Ik zou willen dat ik een flinke opbrengst had :(
Laatst gewijzigd door kockie op 29 dec 2013, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.