Co de Boswachter schreef:heatinggreenservices schreef:Je kan de Max rookgastempratuur instellen in de computer. Zodat de ventilator terug moduleerd tot aan de ingestelde temparatuur. Dat zal het probleem wel zijn.
Die kan je waarschijnlijk in het set up menu veranderen, maar daar heb je een toegangscode voor nodig en die heb ik niet.
Daar gaat het niet zitten vermoed ik, want als die te laag zou staan dan zou de fan geen 100 % aangeven.
Hij wil juist de rookgas optrekken naar zijn instelling door op max te gaan .
( de fan snelheid wordt ook mee bepaald door snelheid van stijgen of dalen van de keteltemperatuur)
Die stenen in de vergassingskamer : de onderste platte stenen hebben een lichte U- vorm en zijn uitneembaar om te kunnen schoon houden.
De U vorm zorgt ervoor dat de hete lucht onder de steen door kan naar de achterwand van de ketel, waar ( bij mij toch) ook een opening is in het verlengde van de U, waardoor ze weg kunnen.
Dit geheel moet open zijn en verbinding maken, de stenen staan dus vast tegen de achterwand aan.
Dit hele zaakje moet goed schoon blijven van as om de rookgas temp en dus rendement te behuden. Tweedaags even reiningen met bijgeleverde schraper en een stofzuiger.
Soms is er een steen die de u onderbreekt ( bij mij niet ) als je die van voor zet kan de hete lucht niet door.
Dus even op de knieën en kontroleren en evt schoon maken met stofzuiger.
Maak je dealer hierop even attent, hij moet je ook kunnen vertellen hoe het bij jouw zit.
succes, en laat iets weten wat het is of was.
grt, Wiha