boiler met tapspiraal

waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking en dergelijke.

Moderator: Moderators

Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: boiler met tapspiraal

Bericht door Chicken Power »

Ja, maar nogmaals wel onder voorwaarde van een passende PWW. Die moet primair een ruime aansluiting hebbeen van duims of groter. Daarnaast liever een lange PWW (desnoods 2 in serie) met wat minder platen, dan een korte en gedrongen PWW met meer platen.

Meest cruciaal is de contacttijd om de warmte over te dragen. Dus bij voldoende primaire doorstroming door wijde pijpen is er maximale warmteoverdracht tussen beide media. Daarbij wordt de delta T dermate groot dat er primair een krachtig thermosifoneffect onstaat, zonder dat de gelaagdheid in de boiler aangetast wordt.

Ik zou er niet aan weten te rekenen, maar kijk is in de draad van Holtere, geen drinkwater, maar wel hetzelfde effect.


Groet, Cp
Verwijderd.
Gebruikersavatar
Tim
Berichten: 2978
Lid geworden op: 25 feb 2010, 15:11
Locatie: Uruguay

Re: boiler met tapspiraal

Bericht door Tim »

Cp,

Deze had ik ook al eens gevonden, maar ben je niet bang dat er onderin niet altijd lange tijd 60+ gr C zal heersen?

Als je hier een elektrische naverwarmer in moet steken, moet je weer de volle 500L nawarmen.

Of zie ik dat verkeerd?

Tim