Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

LeaD
Berichten: 1170
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

gergeurtjens schreef: 16 jul 2020, 11:00 extra pomp is om vvw te voeden heeft niks met de spiralen te maken
@ Ruuben , dit is wat Ger zelf heeft geschreven .

@ Ger, heeft u de buffer open gezien aan de binnenzijde ? Door elke opening gekeken ?
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

ja zie in elke opening de waterspiraal
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

en gewicht van boven erin en die zakt tot onder
LeaD
Berichten: 1170
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door LeaD »

@ Ger , dat heeft u dan zéér goed gedaan en zo alle vermoedens uitgesloten .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

tussenstand
toebehoren-2.jpg
toebehoren 01.jpg
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Zo te zien komt het dit weekend wel klaar.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

vraagje er staat bovenste leiding aansluiten op CV retour

Op de foto 1 staat CV met daaronder t stuk met 2 leidingen retour
op foto 2 staat onderste afgeslepen leiding die ook retour gaat CV

welke moet ik hebben?
koud CV01.jpg
uitgang CV2 .jpg
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

thermokoppel kan niet helemaal erin, probleem??
thermokoppel.jpg
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 174
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

Afbeelding

Om van het CV toestel een NZ te maken heb je volgens Intergas nog een sensor (S4) nodig. Deze moet je niet zoals aangegeven onder het toestel plaatsen maar zo dicht mogelijk bij de warmwateruitstroomopening op het vat, op de warmwaterleiding.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 31 jul 2020, 09:44 thermokoppel kan niet helemaal erin, probleem??thermokoppel.jpg
Bredere of langere dompelbuis erin schroeven lijkt me. Tenzij het drinkwater spiraal in de weg zit of ze gelast Is.
Of er een nemen met hele kleine voeler, desnoods digitaal. Maar dat raad ik niet aan.
Alternatief is de sensor onder de isolatie van je buffer tegen de buitenkant te pakken. Zeker onderin is dat prima oplossing, opwarming zal gelijdelijk zijn en best nauwkeurig de bovenwaarde van koel moment in te stellen.
Bovenin luistert het schakelmoment is nauwer. Maar desalniettemin zal het werken.
Laatst gewijzigd door Ruuben op 31 jul 2020, 10:09, 5 keer totaal gewijzigd.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

ready to burn schreef: 31 jul 2020, 09:48 Afbeelding

Om van het CV toestel een NZ te maken heb je volgens Intergas nog een sensor (S4) nodig. Deze moet je niet zoals aangegeven onder het toestel plaatsen maar zo dicht mogelijk bij de warmwateruitstroomopening op het vat, op de warmwaterleiding.
Dan zal de ketel minder vaak aan hoeven slaan bij de eerste warmtevraag. Gaat ook werken zonder sensor, die kan er later ook wel bijgeplakt
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 31 jul 2020, 07:59 vraagje er staat bovenste leiding aansluiten op CV retour

Op de foto 1 staat CV met daaronder t stuk met 2 leidingen retour
op foto 2 staat onderste afgeslepen leiding die ook retour gaat CV

welke moet ik hebben?koud CV01.jpguitgang CV2 .jpg

Bouw je installatie volgens het schema. Niet volgens welke pijpen je nog over hebt of ziet lopen
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Oke Ruuben.
maar is me niet helemaal duidelijk waar ik dan de bovenste leiding aan met knopen?
boven de vulkraan CV afkoppelen, afsluiten en dan daar aansluiten?? en andere open leidingen ook afsluiten?

groet Ger
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

kan ik ook sensor erin steken en dan resterende rondom afplakken??
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 31 jul 2020, 10:29 kan ik ook sensor erin steken en dan resterende rondom afplakken??