Op het warmwaterspiraal voor tapwater moet een overstortventiel van 8 bar gemonteerd worden op de plaats waar koud water het spiraal ingaat.szedervirag schreef: ↑08 aug 2019, 10:10 Klopt onze redenering dat we dan ook niet meer nodig hebben dan dit?
En moet er zowel op de warmwaterspiraal als op het buffervat een expansievat? of enkel op het buffervat?
(Ned. regels voor warmwater apparatuur)
Dus geen expansievat maar een overstortventiel.
Wat betreft je houtketel moet op je systeem vanzelf ook een overstortventiel gemaakt worden van 2 of 2,5 bar. Die zijn niet makkelijk verkrijgbaar, maar ik weet dat die van 2 bar in ieder geval te koop zijn.
Daarnaast inderdaad een expansievat van totaal 120 liter. Dat kun je ook realiseren door meerdere kleinere expansievaten aan te sluiten op het koudretour van je buffervat (kleine expansievaten zijn vaak goedkoper dan één grote). Met totaal 100 liter expansievat gaat het ook wel, maar je hebt dan meer drukverschil in je systeem tussen koude buffer en opgewarmde buffer. En met max 2,5 bar in je systeem is dat niet echt gewenst.