Hier staat een peletketel aangesloten op een buffervat.
Ik wil graag dat de ketel pas aanslaat wanneer het buffervat bijna leeg is -> Thermostaat met sensor bovenaan het vat.
Maar nu wil ik ook graag dat de ketel pas opnieuw afslaat wanneer het buffervat helemaal vol is. Hoe los ik dat op?
Ketel aansturen vanaf buffervat
Moderator: Moderators
Re: Ketel aansturen vanaf buffervat
Het kan met 2 thermostaten en een dubbelpolig relais.
Ik weet niet hoe goed u bent met electro ?
Als je boven en onder in de buffer een thermostaat plaatst die contact maken als ze te koud worden dan gebruik je de bovenste voor de minimum temperatuur en de onderste voor het maximum.
Hier onder een zeer ruw schetsje.
Ik weet niet hoe goed u bent met electro ?
Als je boven en onder in de buffer een thermostaat plaatst die contact maken als ze te koud worden dan gebruik je de bovenste voor de minimum temperatuur en de onderste voor het maximum.
Hier onder een zeer ruw schetsje.
Ik ben niet zo een beste typer, maar best wel eigenwijs.
Re: Ketel aansturen vanaf buffervat
Slimme schakeling is dat
Dit is inderdaad wat ik moet hebben.
Dank je wel !
Dit is inderdaad wat ik moet hebben.
Dank je wel !
Re: Ketel aansturen vanaf buffervat
Weet je zeker dat dit werkt?
Kan je er uitleg bij plaatsen aub?
Ik dacht na een kwartier kijken dat ik hem snapte, maar ik zie nog steeds allemaal problemen...
Kan je er uitleg bij plaatsen aub?
Ik dacht na een kwartier kijken dat ik hem snapte, maar ik zie nog steeds allemaal problemen...
Re: Ketel aansturen vanaf buffervat
Ja nu zie ik hem toch
Top schakeling!
Top schakeling!