Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 14:03
door loth
Besten,

Er moet een noodknop komen op een stopcontact. Er moet ook nog een stekker zijn waardoor de stopcontact met noodknop te verplaatsen zijn.

Ik heb een afbeelding gemaakt in paint, met de daarbij horende kleurcodering voor bekabeling.

Kan iemand me vertellen of dit alles goed is aangesloten?

Mvg,
loth

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 14:40
door ritsaert snijder
Loth,
Je moet de bruine (fase) onderbreken met de schakelaar, de zwarte draad is de onderbroken fasedraad. In dit geval is het raar omdat je er hem aansluit met een stekker en dus de stekker kan omdraaien, toch zou ik me aan deze regel houden.
Wat is de functie van de wand contact doos?

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 15:05
door Dutch John
Je verhaal en schema zijn onduidelijk. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen stopcontact en wandcontactdoos? Wat ben je van plan, als je vindt dat er een noodstop nodig is? Misschien zijn er andere opties, zoals een veerbelaste schakelaar.

Groet,
DJ

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 15:15
door loth
Voor specialisatie moet ik een reactorvat bouwen.

Hierin komt een roermotor welke een 220V-stekker bezet. Deze roermotor kan niets aan veranderd worden mbt electra, hier is dus enkel de stekker.
Verder moet het systeem verplaatsbaar zijn.

Omdat de motor stroom moet hebben dus de stekker en stopcontact. De noodknop spreekt voorzich. Wandcontact-doos hoeft idd niet.

Kan iemand een verbeterschema typen/tekenen als het fout is?

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 15:32
door Dutch John
Begrijp ik dat goed: je hebt een roermotor met daaraan een korte of geen kabel met stekker. Je wilt in feite een aan/uitknop tussen de stekker van de motor en het stopcontact. Dan heb je een verlengkabel met dubbelpolige (nood)schakelaar nodig, om zowel fase als nul te schakelen. Afhankelijk van de situatie en persoonlijke voorkeur zijn er nog twee opties: schakelaar op de motor of een geschakeld stopcontact.

Groet,
DJ

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 15:41
door Paul Joosten
Een goede noodschakelaar is dubbelpolig uitgevoerd en onderbreekt zowel fase (bruin) als nul (blauw). De aarde (geel/groen) nooit onderbreken! Neem zo'n grote rode noodknop, monteer die in een stevig verlengsnoer en klaar is kees/loth.

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 18 nov 2014, 16:09
door ritsaert snijder
een noodknop, standaard gemonteerd op een doosje voor een nette en waterdichte aansluiting.

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 19 nov 2014, 11:16
door loth
ritsaert snijder schreef:een noodknop, standaard gemonteerd op een doosje voor een nette en waterdichte aansluiting.
En hoe sluit je deze aan? Dat is mijn vraag....

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 19 nov 2014, 11:21
door ritsaert snijder
Volgens het aansluitschema bij de knop, waarschijnlijk

blauw stekker ---schakelaar ---blauw
bruin stekker ---schakelaar-----bruin

aardedraad geel/groen loopt door via het doosje.

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 19 nov 2014, 11:43
door Paul Joosten
Wat ik al schreef... Wanneer je onderstaande onvoldoende begrijpt kan je de klus misschien beter uitbesteden en dat is NIET rottig bedoeld maar welgemeend advies. Denk aan je veiligheid. Elektriciteit is niet gevaarlijk zolang je maar weet dat (en hoe!) het je je leven kan kosten!
Paul Joosten schreef:Een goede noodschakelaar is dubbelpolig uitgevoerd en onderbreekt zowel fase (bruin) als nul (blauw). De aarde (geel/groen) nooit onderbreken! Neem zo'n grote rode noodknop, monteer die in een stevig verlengsnoer en klaar is kees/loth.

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 20 nov 2014, 00:13
door loth
Paul Joosten schreef:Wat ik al schreef... Wanneer je onderstaande onvoldoende begrijpt kan je de klus misschien beter uitbesteden en dat is NIET rottig bedoeld maar welgemeend advies. Denk aan je veiligheid. Elektriciteit is niet gevaarlijk zolang je maar weet dat (en hoe!) het je je leven kan kosten!
Paul Joosten schreef:Een goede noodschakelaar is dubbelpolig uitgevoerd en onderbreekt zowel fase (bruin) als nul (blauw). De aarde (geel/groen) nooit onderbreken! Neem zo'n grote rode noodknop, monteer die in een stevig verlengsnoer en klaar is kees/loth.
Ik heb vaker met stroom gewerkt en ben er zeer voorzichtig mee. Ik sluit het stroom gewoon compleet af en meer alvorens ik begin te draaien aan schroefjes.
Echter ben ik nog wel een leek in het zelf bedenken van dergelijke schema's.

Een paar draadjes aansluiten - zeker omdat er géén stroom staat op hetgeen ik wil aansluiten - kan ik zelf dus wel. Om toch foutief aansluiten tegen te gaan stel ik dus mijn vraag op dit forum.

Graag zou ik een definitief antwoord zien met bovenstaande schakelaar (ik vond je nogal twijfelachtig klinken, of ik begrijp het verkeerd) zodat ik zeker weet wat ik waarop moet aansluiten. Nogmaals, er staat dus geen stroom op het circuit ik wil aansluiten en daarom stel ik de vraag op dit forum. Er wordt niets "extreems" gedaan met stroom; dat ben ik zeker met je eens dat dat beter aan een professional kan worden uitbesteed. Echter spreken we nu niet over iets extreems - maar relatief simpels.

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 20 nov 2014, 00:53
door nck
Iedereen ziet hier in deze schakeling een heel cruciaal detail over het hoofd.
Wanneer de noodstop bediend word en de motor dus stilvalt, mag diezelfde motor nooit weer onder stroom komen bij het resetten van de noodstop.
Deze moet altijd weer opnieuw ingeschakeld worden buiten de noodstop om.

Dus google op een zogenaamde nullast schakeling.

Zie je veel bij bouwmachines en ander gerei, wanneer de spanning wegvalt moet de machine opnieuw gestart worden wanneer de spanning terug komt.



Jan

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 21 nov 2014, 11:55
door loth
nck schreef:Iedereen ziet hier in deze schakeling een heel cruciaal detail over het hoofd.
Wanneer de noodstop bediend word en de motor dus stilvalt, mag diezelfde motor nooit weer onder stroom komen bij het resetten van de noodstop.
Deze moet altijd weer opnieuw ingeschakeld worden buiten de noodstop om.

Dus google op een zogenaamde nullast schakeling.

Zie je veel bij bouwmachines en ander gerei, wanneer de spanning wegvalt moet de machine opnieuw gestart worden wanneer de spanning terug komt.



Jan
Jan, dat is inderdaad exact wat ik nodig ben!

Is dit iets?

https://www.baptist.nl/m/houtbewerkers/ ... schakelaar

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 21 nov 2014, 14:16
door nck
hallo loth,

dit is idd wat ik bedoel. perfect.
wanneer je het zelf wilt maken is hier het schema.
vrij eenvoudig te maken met een relais en een strartknop en een noodstop.


download/file.php?id=708&mode=view

Jan

Re: Schema Noodknop op stopcontact en stekker

Geplaatst: 21 nov 2014, 15:38
door Pietje
Ik voel de volgende vraag alweer aankomen...! :lol: