Hoezo dat? Dat ligt aan het aantal poolparen. (50 Hz x 60 seconden is 3000 / aantal poolparen)
1 polig = 3000 toeren ( 2950)
2 polig = 1500 toeren ( 1480)
3 polig = 1000 toeren ( 985)
4 polig = 750 toeren ( 745)
5 polig = 600 toeren ( 595) (zeldzaam)
Het bedrijfstoerental is het synchrone toerental - de slip van het anker.
Deze slip is nodig voor de inductie van het anker.
De eerste vier uitvoeringen zijn vrij algemeen verkrijgbaar. Zou eens op de sloop neuzen.
Goeie multimeter mee en de wikkelingen ter plekke doormeten op weerstand.
Niet de waarde is interessant maar of de drie waardes hoegenaamd gelijk zijn.
Het liefst in driehoek meten en tussen elke wikkeling en het huis.
Dan heb je al een redelijke indicatie of er een kapotte wikkeling in zit.
Het enige waar je geen uitspraak over kan doen is de toestand van de isolatie van de wikkeling.
Hiervoor moet je hem zogenaamd "Meggeren"
Hier misschien ter overvloede een doormeetschema
schematisch het aansluitblok van de motor met de zes aansluitpennen.
de weerstandsmeting tussen volgens 1, 2 en 3 moeten hoegenaamd gelijk zijn evenals de meting van alle bovenste (of onderste) pennen met het huis. bij de laatste meting mag er vanzelfsprekend geen weerstand gemeten worden, dus een oneindig grote weerstand. anders ligt er een wikkeling aan het huis bloot.
Bijlage:
weerstand.jpg [ 42.08 KiB | 1972 keer bekeken ]
Jan