Piekvermogen PV-installatie

Stroom en warmte opwekken met de zon wordt hier besproken

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Piekvermogen PV-installatie

Bericht door nck »

Als relatieve newby op het gebied van PV-installaties deed ik vandaag een voor mij wat vreemde observatie.
Zondag, jawel, op de dag des Heren's, :fff de helft van mijn installatie in bedrijf gesteld.
Dat heet 18 panelen van 285 Wp. Dit op een Fronius symo 12.5-3-m inverter.
Bloedje nieuwsgierig natuurlijk en alles draait als een tierelier.
Vanmorgen het log uitgelezen van maandag.
Opbrengst 16,436 kWh
Max gemeten solarspanning 684 V
Max gemeten uitgangsvermogen 6084 W

De eerste waarde komt vrijwel 1 op 1 overeen met mijn tussenmeter
De tweede waarde zal wel kunnen kloppen, de spanning die ik onbelast in de string heb gemeten zaten ook om en nabij deze waarde.

Mijn verbazing is echter over de maximale uitgangsvermogen. Deel dit door 18 en je krijgt een waarde van 338 Watt per paneel.
Ik heb de manual er bij gepakt en het staat er dus echt. "Hoogste, tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverde vermogen"
Houd in gedachten dat dit een meting is van 7 september.

Belooft nog wat volgend voorjaar.


Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Dutch John
Berichten: 4615
Lid geworden op: 02 dec 2006, 12:23

Re: Piekvermogen PV-installatie

Bericht door Dutch John »

nck schreef:338 Watt per paneel.
Waarschijnlijk clouded edge effect in combinatie met koude panelen.

Groet,
DJ
He chose to be rich by making his wants few, and supplying them himself. - Ralph Waldo Emerson-
Gebruikersavatar
kockie
Site Admin
Berichten: 8536
Lid geworden op: 28 jan 2006, 17:42
Locatie: Zeddam
Contacteer:

Re: Piekvermogen PV-installatie

Bericht door kockie »

Ik wilde een heel verhaal gaan typen, maar denk aan hetzelfde. Een heel korte piek.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Re: Piekvermogen PV-installatie

Bericht door nck »

Kijk, weer wat bij geleerd.

Wist niet dat dit een dergelijke piek kon veroorzaken.
Thnxs heren.

:D
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Re: Piekvermogen PV-installatie

Bericht door nck »

We gaan nog even verder met nog een paar vragen mijnerzijds.

Ten eerste de instelling van de startspanning van de MPP-tracker.
Fabrieksmatig is deze ingesteld op 600 volt.
Open spanning in mijn systeem is 680 - 720 volt.
Belast zakt het terug richting 530, wat ik afgelopen tijd heb gemeten.

Is het zinvol om de startspanning op 500 volt te zetten of is deze waarde gebaseerd op de open spanning?



Een vraag over het bijschakelen van een grote afnemer.
D.J. attendeerde mij erop dat de inverter niet blij zou zijn met een vrij zware ohmse belasting in zijn directe omgeving.
De Fronius heeft de mogelijkheid om via een instelbaar relais, vanaf een vooraf ingestelde waarde een grote verbruiker in te schakelen.
Mijn insteek is altijd geweest om vanaf een opgewekt vermogen van plus/min 6 Kw een verwarmingsspiraal bij te schakelen voor ons SWW.
Bijkomend voordeel m.i. is dat dan juist de netspanning ook daalt, zodat de inverter in wezen makkelijker zijn energie kwijt kan.
John, wat is je argument in deze?
Of, waar ga ik de mist in?

ik zie uw antwoorden met interesse tegemoet.


Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Dutch John
Berichten: 4615
Lid geworden op: 02 dec 2006, 12:23

Re: Piekvermogen PV-installatie

Bericht door Dutch John »

Wat ik vertelde, betreft een omvormer die van 24 volt 230 volt maakt. Jou netgekoppelde omvormer zal het niet uitmaken waar het afgenomen vermogen naartoe gaat. Tenzij je ineens van nul naar 6 kW gaat. Dan is ook de vraag wat de omvormer doet met de spanningsval. Fronius kennende, zullen ze daar wel rekening mee gehouden hebben... Fronius vragen?

Groet,
DJ
He chose to be rich by making his wants few, and supplying them himself. - Ralph Waldo Emerson-
Gebruikersavatar
nck
Wiki Koning
Berichten: 1743
Lid geworden op: 19 apr 2008, 19:11
Locatie: venebrugge
Contacteer:

Re: Piekvermogen PV-installatie

Bericht door nck »

Dat het een omvormer van 24 naar 230 betrof heb ik dus gemist.
En in dat licht kan ik de opmerking ook prima plaatsen.
Bij mij speelt het om het stuk vermogen vanaf zeg maar 5 kW naar max 12.5 kW.
Dit geeft een spanningsverschil op het net van ongeveer 5-7 volt. Gemeten in de inverter.
Mag volgens mij geen enkel punt zijn aangezien fronius zelf al voorstelt om zo een warmtepomp bij te schakelen.

Maar ik zal nader informeren bij de importeur, kan nooit kwaad.

Thnxs, Jan
Vinden wanneer je stopt met zoeken
Plaats reactie