Bericht door Appie »

ik wil een vijverpomp van 12 volt rechtstreeks aansluiten op een zonnepaneel. hoef geen accu want de pomp hoeft alleen te draaien als de zon schijnt. daarvoor zijn standaard setjes te koop maar ik wil natuurlijk wat anders. namelijk een paneel met een groter vermogen (45 wp ipv 25wp, uiteraard 12 volt). Bij Conrad hebben ze een mooi paneeltje wat goed zou passen bij de pomp die ik wil kopen. kost een flinke cent, maar dan heb je ook wat. helaas ben ik een zonnepanelen-leek. dus voordat ik een flinke cent uitgeef wil ik zeker weten dat ik straks ook echt wat heb. daarom twee vragen:

1. hebben die panelen een standaard aansluitstekker en welke is dat dan? of zijn er verschillende en waar kan ik dan vinden welke kabel ik nodig heb? kan ik die stekker uberhaupt zelf monteren op het snoer van de pomp, of heb ik daarvoor zo'n speciaal tangetje nodig?
2. de technische man hier op de hoek beweerde dat bij dit voltage het stroomverlies in de draden heftig is. hij raadt me af om 10 m kabel te gebruiken. da's jammer want met 5 meter kabel kan ik de panelen niet op het dak kwijt. heeft iemand ervaring?

graag jullie wijze adviezen!

Appie
OBL-Rien
Berichten: 1368
Lid geworden op: 10 jan 2012, 17:30
Contacteer:

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door OBL-Rien »

Van de stekkers zou ik geen probleem maken, gewoon andere aanzetten indien nodig. In de modelbouw zijn leuke goudkontact stekkers in gebruik die een paar ampere aankunnen en vrijwel geen verlies hebben.
Wat de kabelverliezen betreft, gewoon dikke kabels gebruiken. Dus geen 0.75mm maar liever 2.5mm. (Hoewel ook .75 waarschijnlijk gewoon wel werkt) Dan is ook 10 meter geen probleem. Zeker als het niet uitmaakt wanneer de pomp alleen draait bij volle zon. Bij volle zon levert het paneeltje waarschijnlijk zo wie zo meer dan de nominale 12 volt.

Wat ik niet weet is hoe een paneel reageert als het altijd "kortgesloten" is. Heeft dat invloed op de levensduur van zo'n paneel? Ik bedoel hiermee dat wanneer de pomp permanent is aangesloten het ook aangesloten is als het paneel onvoldoende spanning levert om de pomp te laten draaien.

Overigens, controleer marktplaats en ebay ook even. Ik vind Conrad nogal duur.
http://www.overbeterleven.nl
http://www.nonagressieprincipe.nl

“There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.” - M.L. King
peter1968
Berichten: 62
Lid geworden op: 28 mar 2012, 08:35
Locatie: Peer

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door peter1968 »

Ik vraag me ook af of het wel gaat werken als je het paneel rechtstreeks aan de pomp koppelt. Want het komt er dan op neer dat de motor van de pomp meetsal te veel of te weinig stroom krijgt.
OBL-Rien
Berichten: 1368
Lid geworden op: 10 jan 2012, 17:30
Contacteer:

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door OBL-Rien »

Ik was in mijn antwoord uitgegaan van een simpele pomp: elektro motor zonder elektronica.
Zo'n motor kun je rustig op een lagere spanning aansluiten, dan draait hij gewoon niet.
Vlak voor het moment waarop de spanning hoog genoeg is om hem te laten draaien zal er mogelijk een iets hogere stroom vloeien dan wanneer hij kort erna wel draait.
Maar daar heb je alleen last van als je een sterke voeding hebt die oneindig amps kan leveren bij elke spanning.
Een zonnepaneel kan dat niet. Daar zou ik dan ook geen probleem verwachten.

Een veel te hoge spanning is wel schadelijk, maar de meeste elektro motoren kunnen goed tegen een te hoge spanning. Vooropgesteld er is een nominale last aanwezig, zoals dat bij een pomp het geval is.
http://www.overbeterleven.nl
http://www.nonagressieprincipe.nl

“There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.” - M.L. King
x21r
Berichten: 263
Lid geworden op: 27 jun 2011, 12:50

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door x21r »

Heren
Originele stekkers van zonne panelen zijn water dicht..
Nu mag je rustig er wat anders aan monteren ..tot kroon steentjes aan toe…
Alleen jij zal voor de waterdichtheid moeten zorgen.

Nu een gewone motor er op aan sluiten…. (met kool borstels)..deze geven spannings pieken..en kunnen je paneel stuk maken..
Nu kan je dit op lossen door de plus leiding te onderbreken en een diode te monteren in serie .

Nu geeft een zonne paneel steeds meer vermogen af …maar de motor draait niet ..
Als de spanning stijgt.. zal de motor proberen te gaan draaien ….maar spanning stort in…

Anders gezegd …er bestaat een aardige kans dat je motor niet gaat draaien.

Nu als je paneel 45 Wp is is dat bij 12 Volt 3,75A..bij kortsluiting is dat zeer waarschijnlijk iets van 4,25 Ampere.
Het zonne paneel kan hier tegen…(geen kortere levensduur te verwachten)
Alleen je motor niet als hij stil staat !!!!

Dus moet je hier een circuit in die bij 9V de motor door verbind en lager dan 6V loskoppelt…!!!!
Als voor zorg…


Dan als voorbeeld paneel is 45W dus 3,75A en motor is 1Watt ..
Dan neemt de motor nooit voldoende stroom af ..is niet erg .. spanning van paneel zal nooit verder stijgen dan de open klem spanning ..iets van 16V.
OBL-Rien
Berichten: 1368
Lid geworden op: 10 jan 2012, 17:30
Contacteer:

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door OBL-Rien »

x21r schreef: Als de spanning stijgt.. zal de motor proberen te gaan draaien ….maar spanning stort in…

Anders gezegd …er bestaat een aardige kans dat je motor niet gaat draaien.
De spanning stort alleen in wanneer er ontoereikende stroom is. Bij 5 of 6 volt is dat ook zeker het geval. Maar bij 12V ?
De aanloop stroom is natuurlijk wel altijd hoger dan de nominale stroom.

Ja ik kan me voorstellen dat de motor niet aanloopt. Maar dan is misschien een onderbreking bij lage spanning niet genoeg. Misschien dan toch een accu (voor de aanloopstroom)?
http://www.overbeterleven.nl
http://www.nonagressieprincipe.nl

“There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.” - M.L. King
x21r
Berichten: 263
Lid geworden op: 27 jun 2011, 12:50

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door x21r »

Zodra er licht is ..nu sóchtends om 06:00 beginnen de panelen gelijk op volle spanning te werken..

Maar er is niet voldoende stroom..dus spanning zakt...

De inschakelstroom zal redenlijk zijn..is niet erg..na 1/3 draai zakt de stroom...los gekoppeld ...spanning stijgt..aan gekoppeld..weer los gekoppeld...etc


Waarhet om gaat dat motor steeds opnieuw mag proberen te starten...

Als je langzaam de spanning laat stijgen.. zal de motor naar "grote waarschijnlijkheid" niet op gang komen.. en als dat gebeurt zal hij door branden...later op de dag..bij volle zon..
Appie
Berichten: 2
Lid geworden op: 05 jul 2012, 18:18

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door Appie »

dank voor de vele reacties.
ik begrijp dat er geen standaard aansluitstekker is voor zonnepanelen en dat ik zelf een stekker kan monteren zonder ingewikkelde tang. verder lees ik dat mijn probleem met de langere aansluitkabel en het spanningsverlies sowieso opgelost is met dikkere kabels.
ik wist niet dat conrad duur is, zal ebay en marktplaats in de gaten houden.
dan de pomp. daarover maak ik me eigenlijk niet veel zorgen. het gaat om de Esotec beeklooppomp 'garda' en die wordt ook verkocht in een set met een paneel van 25 watt, 12 volt. hij zal op een paneel van 45 watt eerder aanslaan en meer water rondpompen had ik bedacht. of zit ik er naast?

appie
OBL-Rien
Berichten: 1368
Lid geworden op: 10 jan 2012, 17:30
Contacteer:

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door OBL-Rien »

Zoals x21r al aangaf, let bij de stekker op waterdichtheid. Anders dan dat zie ik geen probleem.

Ik denk dat je gelijk hebt met je motor, i.e. hij zal vroeger aanslaan.
Lijkt me in ieder geval een acceptabel risico.
http://www.overbeterleven.nl
http://www.nonagressieprincipe.nl

“There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.” - M.L. King
OBL-Rien
Berichten: 1368
Lid geworden op: 10 jan 2012, 17:30
Contacteer:

Re: aansluitstekker panelen

Bericht door OBL-Rien »

x21r schreef:Zodra er licht is ..nu sóchtends om 06:00 beginnen de panelen gelijk op volle spanning te werken..

Maar er is niet voldoende stroom..dus spanning zakt...

De inschakelstroom zal redenlijk zijn..is niet erg..na 1/3 draai zakt de stroom...los gekoppeld ...spanning stijgt..aan gekoppeld..weer los gekoppeld...etc
Maar ook om 6 uur s'ochtens is het paneel al belast, dus de spanning krijgt nooit de gelegenheid om op te lopen. Pas wanneer het paneel voldoende stroom kan leveren loopt ook de spanning op.

Ik ben het wel met je eens dat dit kan betekenen dat de motor nooit op gang komt. En dat er gevaar voor doorbranden bestaat.
In dit geval waar de motor zo wie zo al voor een paneel bedoelt is, denk ik dat dit risico laag genoeg is om het te proberen.
http://www.overbeterleven.nl
http://www.nonagressieprincipe.nl

“There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.” - M.L. King