Ha die Atlas .
Waar het om gaat dat jij woorden cq begrippen mee krijgt om met Enexis te bekvechten..
En eventueel ook anderen die jouw verhaal lezen.
En misschien dat wij weer wat van jouw leren
Nu als ik zie 5Volt verschil (242-247V)en maar 3 huizen aan gesloten…vind ik eigenlijk best wel veel …!!!!!!!!!!!!
En dat de inkomende spanning te hoog is .. dat wisten we al….nu Enexis nog zien te overtuigen
Nu stel dat ze hun trafos 5 Volt lager zetten …. Ben je er dan ?? ..ik ben bang van niet …
Even rekenen.
247V inkomend is 253V bij de omvormer…..en dat bij 1,3Kw en dat is maar bij 35% van je max vermogen ..(en nu al 6V verlies)
Stel max vermogen 3700 W omvormer en bij 1300W al 6Volt verlies geeft bij 3700W dus 17V aan verlies in jouw kabel van meter kast naar omvormer.
Dus 17Volt ….. rekenkundig….. moet je echt even checken..is best veel.( je kabels word verwarmt met 17V x14,6A=248Watt …)
Dus bij 100 % vermogen MAG de ingangs spanning (meterkast)niet hoger zijn dan +/- (253-17)=236V…
Zelfs wanneer de buren ook zonne panelen nemen mag hij nooit hoger worden dan 236V.
Dus succes en hou ons op de hoogte..van de verlaging …