Pagina 1 van 2

Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 17 okt 2017, 20:36
door Johndc
Een tijdje terug een tweedehands regenwaterpomp-unit gekocht met leidingwater aansluiting (bij een tekort aan regenwater)
Het is een iets oudere unit (want de nieuwe werkt iets anders) https://www.motralec.com/telecharger/Wi ... m_af22.pdf (dit is em dus)
Nu de problemen waar ik een oplossing voor zoek;
De "computer" die de pomp laat op- en afslaan doet niet wat er van verwacht wordt. Bij opstarten gaat de pomp draaien, maar bij de opgegeven druk om af te slaan gaat de pomp vrolijk door.
Ik haal de stroom er af bij 4 bar (zowat het max. dat deze pomp geeft) Als ik dan ergens water aftap start de pomp op bij de ingevoerde min. druk (tot hier gaat het goed) maar ze blijft dus doordraaien tot ik zelf de stroom onderbreek. De gehele unit is reeds uit mekaar geweest om te reinigen, ook de twee voelers die op de persleiding zitten.
Naar Wilo gebeld met het euvel en gevraagd achter een eventuele oplossing...maar daar zijn ze blijkbaar niet echt behulpzaam. Er moest volgens hun eerst een evaluatie door hun gebeuren eer zij ook maar iets van oplossing wilden aandragen.
Is er iemand op dit forum die een beetje thuis is in die materie?
De onderdelen van een Wilo pomp zijn aardig aan de prijs! Zo heb ik een sealset voor de pomp nodig die rond de 100 euro kost. Voorlopig een nieuwe pomp gekocht die 72,50 euro heeft gekost.
Heb nu als drukcontroller (om de pomp te bedienen) een exemplaar in China besteld (27,20 euro) om het boeltje draaiende te houden.
Graag dus iemand die een beetje thuis is in dit soort sturingen (elektronisch) :wink:

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 17 okt 2017, 20:56
door nck
Ik zie maar 1 druksensor zitten.
Werkt die sensor naar behoren?
Ik zou eens beginnen om te controleren of de sensor rond de 4 bar ook afvalt. (of opkomt)
invallen doet hij wel zeg je.

bij twijfel of dit de oorzaak is nagaan of de sensor bij max druk open of gesloten hoort te zijn en dan eens simuleren met een brug over ingang drie.
(voor op gesteld dat het een maak/breek contact is.)

Jan

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 17 okt 2017, 21:03
door Johndc
Ik zal morgen eens proberen van de waardes te meten aan de print. Ook zal ik eens wat rommelen met de druk-instellingen.
Hopelijk kan ik morgen iets meer vertellen.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 18 okt 2017, 12:54
door GTV6
De drukopnemer is een analoge opnemer welke een signaal afgeeft tussen 4 en 20 mA.
Dit kun je nameten met een universeelmeter. De 20 mA zal worden afgegeven mij maximaal drukbereik van de opnemer en vise versa.
Meet dit na zoals je stroom meet, niet zoals je spanning meet. dus een draad losnemen en de meter er tussen.
Waarschijnlijk is er een afwijking, of de programmering is niet geheel juist.
Meerdere oorzaken mogelijk. Als het probleem in de opnemer zit kun je een universele opnemer kopen, je hoeft niet bij wilo te kopen.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 18 okt 2017, 15:48
door Johndc
GTV6 schreef:De drukopnemer is een analoge opnemer welke een signaal afgeeft tussen 4 en 20 mA.
Dit kun je nameten met een universeelmeter. De 20 mA zal worden afgegeven mij maximaal drukbereik van de opnemer en vise versa.
Meet dit na zoals je stroom meet, niet zoals je spanning meet. dus een draad losnemen en de meter er tussen.
Waarschijnlijk is er een afwijking, of de programmering is niet geheel juist.
Meerdere oorzaken mogelijk. Als het probleem in de opnemer zit kun je een universele opnemer kopen, je hoeft niet bij wilo te kopen.
Dat gaan we straks eens proberen! :wink:

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 18 okt 2017, 21:26
door Johndc
Ik ben even gaan meten. Resultaten... 5,5mAmp, pomp start op. Meterpen los van de contacten, 0,0mAmp, pomp gaat direct in alarm (display zegt geen water)
De max. waarde die ik kon meten bij 4 bar druk was 10,2 mAmp.

Ik heb zo'n flauw vermoeden dat de schakelrelais de boosdoener is. Ben echter vergeten van er een fotoke van te nemen. Er zitten er twee dezelfde in, eentje voor de pomp en eentje voor de solenoidklep die het leidingwater bediend. Denk ik.
Raar blijft het wel dat wanneer ik de stroom er even afhaal bij 4 bar druk in het systeem de pomp niet blijft draaien maar niks doet zolang er druk in het systeem blijft. Zodra ik een verbruiker inschakel gaat de pomp weer draaien.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 19 okt 2017, 10:27
door GTV6
Ik lees het nog eens en nu lees ik dat er twee opnemers in de perszijde zijn aangesloten.
Dit kan niet goed zijn, er hoort maar 1 opnemer in de perszijde.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 19 okt 2017, 12:38
door Johndc
Het is van fabriek zo gemaakt hoor! Ik heb er een fotoke van getrokken en de twee relais zijn van het type "TAKAMISAWA (FUJITSU) JS24-K"
Ik snap enkel niet dat wanneer ik de spanning er even afhaal en bij genoeg druk (meer dan dat ik heb ingesteld) de pomp niet op slaat.
Enkel als de druk onder die ingestelde waarde van 1,5 bar slaat de pomp terug op.

Afbeelding

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 19 okt 2017, 18:34
door GTV6
Je hebt hem denk niet nieuw gekocht dus geen sprake van fabrieks aansluitingen. in elk geval heb je drie opnemers aangesloten zie ik.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 19 okt 2017, 20:51
door Johndc
Ja (maar nog steeds fabrieksaansluitingen) terug te vinden in de manual(voor link zie hierboven).
1; sensor voor omschakeling naar leidingwater.
2; sensor om de hoeveelheid regenwater in de tank af te lezen (instelbaar)
3; sensor voor de werkdruk af te lezen en (denkelijk ook) om de pomp op te starten en te laten stoppen.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 20 okt 2017, 11:43
door Johndc
Met er nog eens over na te denken vind ik het nog steeds raar dat wanneer ik de stroom er even af haal die pomp niet opstart bij 3,9 a 4 bar. Er zal dan waarschijnlijk nog iets anders meespelen.
Een relais doet normaal niet meer dan op of af schakelen, er moet iets aan vooraf gaan. Waarschijnlijk is het dat onderdeeltje dat de boosdoener is. Maar wat? Het moet iets zijn dat je kan instellen via elektronische weg. Dat is me duidelijk. Ik ken hier te weinig van om te weten wat dat is. Iemand?

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 21 okt 2017, 16:56
door Johndc
Alléz mannekes! Waar zitten die elektronica knobbels? :wink:

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 22 okt 2017, 08:36
door JantjeV8
Blijft zo'n relais niet plakken, ingebrand zal ik maar zeggen.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 22 okt 2017, 22:26
door Johndc
Ik dacht (maar kan mis zijn) dat een plakkende relais blijft "plakken". Ook als je de stroom/spanning er af haalt.
Hier doet het relais normaal zijn werk als ik even de stroom onderbreek. Dus zit ik in een andere richting (boosdoener) te denken.

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Geplaatst: 24 okt 2017, 00:02
door Pietje
Johndc schreef:Alléz mannekes! Waar zitten die elektronica knobbels? :wink:
Eh, op een electronica-forum...? 8)