Hieronder een schema'tje van de voorlopige opzet voor m'n isolatie.
Het gaat dus om het isoleren van een zuidoostgericht compartiment.
Betreft volle muren (60cm) zonder spouw, natuursteen.
Huidige binnenafmeting zonder isolatie +:- 4m30*9m60
Het zijn bovendien 2 identieke ruimtes boven elkaar.
Er wordt maar 1 toegangsdeur behouden (dubbele vleugels)
De lange buitenmuur is Z-O gericht. Dus relatief warme en droge buitenmuur. Deze muur heeft 4 grote hoge ramen. Daarmee bestaat deze muur uit praktisch evenveel raam als muur.
Omwille van de vele dagkant-afwerkingen en de winst in het behoud van een redelijk kamerbreedte zou ik hier opteren voor houtwolplaten + leem. Door zijn ideale Z-O ligging heeft deze muur het minste risico op regendoorslag/vochtproblemen. Daarom kan ik bij deze muur ook tot 8cm (misschien zelfs 10cm?) houtwolplaat zetten.
De overliggende lange muur is een binnenmuur. Hier is quasi geen gevaar voor condens. Hier opteer ik voor strobalen+leem vol tegen deze muur geplaats (met leemdip). Deze twee ingrepen maken de kamer 50à60cm minder breed. Dus minimaal 3m70. Dit is nog aanvaardbaar voor mij.
Nu de moeilijke korte muren. Deze zijn respectievelijk N-O (koude kant) en Z-W(regenkant) georiënteerd.
Bovendien zitten in deze korte muren de houten vloerbalken ingemetseld. Deze zullen na het plaatsen van isolatie in een erg koude/vochtige muur zitten met groot gevaar voor houtrot.
Vandaar dat ik opteer voor een dragend frame aan de binnenkant en het doorzagen van deze balken. Zodat ze de 10 cm van de muur blijven. Met houtwolplaten zou ik maar maximaal 6 cm mogen plaatsen op deze korte muren omdat het gevaar voor condens hier veel groter is.
Echter vermits ik hier toch al een dragend frame plaats (owv de door te zagen vloerbalken) zou ik hier ook een strobalenmuur kunnen plaatsen. Maar owv het condensrisico zal dat dan los van de muur moeten met een verluchte spouw.
Wie wil er meedenken:
1)Hoe groot maak ik de spouw op de kopse muren: Kan het te groot/te klein? Zelf dacht ik aan 10à15cm zodat ik baal per baal niet enkel een dip kan zetten maar ook nog met een spatel leem aan de buitenkant kan afwerken bij het opbouwen van de muur.
2)Is het genoeg om onderaan ventilatiegaten te maken en bovenaan (verschil 7 m) Of moeten er over de hele hoogte verdeeld ventilatieroosters?
3) Hoe veel en hoe groot moeten de ventilatiegaten zijn.
4)kunnen de onderste ventilatiegaten ook naar de kelder gaan ipv naar buiten? (ivm sneeuw die ze kan afsluiten in de winter)
5)Hoe maak ik de dagkanten van de ramen op de kopse muren. Kamerkant houtwolplaat + leem ; maar wat aan de kant van de spouw met deze dagkanten?
6)De spouw raakt ook een 10tal cm ongeïsoleerd de binnenmuur. Kan ik hier condensproblemen verwachten? En hoe te voorkomen?
G
isolatie.JPG
PS bruine rechhoeken zijn bestaande oude schouwen. Deze dragen ook zware I-ijzers waar de vloerbalken opliggen.