Pagina 26 van 30

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 25 aug 2020, 18:20
door Ruuben
gergeurtjens schreef: 25 aug 2020, 18:15 en hoe los ik dit op??
Zie hierboven. Ontluchter plaatsen. Er zit nog geen water in de leidingen onder je CV.

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 25 aug 2020, 18:24
door ready to burn
Als de temp van de kachel 65°C blijft en niet meer verder stijgt, lijkt het gewoon te werken. Een Delta-T van 10°C lijkt me netjes voor zo`n kacheltje.
De opgewekte warmte moet namelijk toch ergens blijven.
Maar het zal best wel ff duren voor je dat terug ziet in de temp. van het vat. Het zou zomaar kunnen dat dat wat langer duurt dan de 30 minuten die je nu gestookt hebt.

Pas als je de kachel in korte tijd naar de 80°C stookt, moet je je zorgen gaan maken.

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 25 aug 2020, 18:37
door gergeurtjens
oke had oplossing nog niet gezien, ga proberen

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 25 aug 2020, 18:45
door Ruuben
gergeurtjens schreef: 25 aug 2020, 18:37 oke had oplossing nog niet gezien, ga proberen
Graag gedaan hoor

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 26 aug 2020, 14:42
door ready to burn
gergeurtjens schreef: 25 aug 2020, 07:24 Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.

En nu??
Je hebt het over dat ''rechts'' koud blijft.

Afbeelding

Als je leiding A bedoeld, dan hoort dat zo.
Deze zal waarschijnlijk pas na 1 a 2 (misschien wel 3) uurtjes warm gaan worden.
Eerst moet je het vat verwarmen, voor deze warmwater vanaf het vat terug voert naar de pelletkachel.

Als het goed is zou het ongeveer zo moeten zijn:
Temp. per leidingsectie:
A = 20°C
B = 65°C
C = 55°C
D = 65°C

Als er een stromingsprobleem zou zijn, dan merkt je dat omdat je kachel dan snel een hogere temp. bereikt dan 65°C.
De warmte wordt dan niet afgevoerd en blijft in je kachel hangen.

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 27 aug 2020, 02:52
door gergeurtjens
super bedankt!!

Er komt volgende week ook nog een expert kijken die dergelijke installaties heeftt gebouwd, ben benieuwd en houd jullie hier op de hoogte

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 02 sep 2020, 06:37
door gergeurtjens
Tussenvraag: ik heb als test de anticondensklep er tussenuit gehaald. Buffervat is altijd op temperatuur door het verwarmingsspiraal (zonnepanelen).
Water wat nu retour komt is dus altijd 60 graden. (is dan deze klep wel nodig?)

Maar zie nu dat in deze situatie de aanvoer en retour leiding pelletkachel warm worden, Probleem is echter dat dit het enigste is wat warm word de verwarmingsbuizen naar de radiator onder blijven koud??

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 02 sep 2020, 08:48
door LeaD
gergeurtjens schreef: 02 sep 2020, 06:37 Water wat nu retour komt is dus altijd 60 graden. (is dan deze klep wel nodig?)
Als dit zo is, is zelfs die pelletkachel niet meer nodig .

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 02 sep 2020, 08:59
door gergeurtjens
?? van de winter wordt buffervat gevoed door de pelletkachel??

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 02 sep 2020, 13:00
door ready to burn
gergeurtjens schreef: 02 sep 2020, 08:59 ?? van de winter wordt buffervat gevoed door de pelletkachel??
En ben je dan nu de zomerstand aan het uittesten??

Ik denk dat het verstandig is, dat je nu nog even wacht op de expert die langs gaat komen, en laat je door hem bijpraten hoe zo`n installatie werkt, en wat de functies van de diversen onderdelen zijn. Dat zal vermoedelijk een stuk sneller/beter gaan, dan via een forum.

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 02 sep 2020, 19:12
door LeaD
De volgende bedenking : het elektrisch verwarmingselement zit in de bovenste helft van het buffervat, de leiding naar de de pelletketel dient dus onderaan de buffer te worden afgetakt , dus koud water onderin . Hoe kan het elektrisch element het water beneden in de buffer opwarmen tot 60 °C , je geeft namelijk aan de het retourwater naar de pelletkachel al 60°C heeft zonder de anticondensklep ( ertussenuit genomen ) . Je zou kunnen stellen dat de pomp in de pelletkachel verkeerd om pompt .

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 03 sep 2020, 04:22
door gergeurtjens
Aansluiting buffervat onderin gaat retour pelletkachel.
Pomp loopt goed want als eerste wordt de onderste leiding pelletkachel warm. Bovenste leiding staat R van retour.

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 03 sep 2020, 06:41
door LeaD
Om die reden zit er een anticondensklep in, het warme water uit de kachel wordt onmiddellijk terug de kachel ingestuurd tot wanneer het heet heeft . 60°C ga je niet meer beetnemen .

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 03 sep 2020, 09:52
door ready to burn
Het is mij nog steeds een beetje onduidelijk wat het probleem is?
Zou het kunnen dat het misschien gewoon werkt, maar dat het anders werkt dan jij denkt ?

Als je dit "probleem" stapsgewijs wil oplossen, vergeet even de afgiftezijde, en concentreer je op het laden van het vat.
Geef nou eens een duidelijke omschrijving wat er volgens jou fout bij het laden van het vat??

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Geplaatst: 03 sep 2020, 09:54
door gergeurtjens
installateur is erbij geweest, installatie was goed aangesloten. we krijgen alleen geen stroming. nu dus anticondensklep eruit gehaald om te kijken wat dit voor resultaat heeft maar zoals gezegd de aanvoer en retour worden wel warm, Boven bij buffervat wordt ook alles warm maar de flow naar de radiatoren ontbreekt. Dit zelf getest, volgende stap is dat hij komt kijken bij werkende installatie.