Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 13:47

wat op dit moment de situatie is ik douch nu via de CV

Ruuben
Berichten: 1657
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben » 29 jul 2020, 13:57

gergeurtjens schreef:
29 jul 2020, 13:46
warmwater uitgaan buffer gaat naar warm water voor te douchen, als ik ergens een probleem heb kan ik deze kraan dichtzetten en gewoon via de ketel douchen?
Slecht idee.
Niet doen. Blij dat ik het zie.
Stick to the plan.
Het is een onnodige legionella verhogende oplossing.
Geen dode punten, geen knutselarij meer. Nu ga je een goede probleemloze installatie neerzetten.

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 14:11

misschien spraak of schetsverwarring, zie tekening

onderste koper leiding is aftakking koud water wat ook naar de CV gaat, nu dus naar buffervat in onder
bovenste koper leiding komt van buffervat af, naar heetwater douch, deze leiding komt ook van CV uitgang het water.?
drinkwater.jpg

Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 139
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn » 29 jul 2020, 15:31

Ik ben bang dat dit niet gaat werken. De intergas is WEL geschikt als NZ. Dus als naverwarmer voor de (drink) warmwater.

Maar aan de CV-kant kan je zo problemen verwachten. In het toestel zit een Delta T-regeling. Die gaat over zijn nek als de retour temp. te hoog is, en zal in storing slaan. Misschien beter het vat en de Intergas parallel aansluiten?

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 15:37

schema??

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 15:40

toebehoren, sensor komt nog
toebehoren.jpg

Ruuben
Berichten: 1657
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben » 29 jul 2020, 18:58

.mijn handen jeuken. Goed bezig.

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 19:09

Moet ik een en ander nu anders aan gaan sluiten??

Ruuben
Berichten: 1657
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben » 29 jul 2020, 19:28

Zoals het schema wat je hebt. Gaat prima werken.

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 19:39

maar dan gelijk vraagje dan:

waar komt de leiding van koud water in vandaan, en zeker waar gaar de hete leiding 65 graden naar toe ( er staat cv drinkwater in??)

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 19:40

misschien ook ff tekenen?

Ruuben
Berichten: 1657
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben » 29 jul 2020, 19:45

gergeurtjens schreef:
29 jul 2020, 19:39
maar dan gelijk vraagje dan:

waar komt de leiding van koud water in vandaan, en zeker waar gaar de hete leiding 65 graden naar toe ( er staat cv drinkwater in??)
Kun je vraagteken in een tekening zetten welke leiding je precies bedoelt?

Heet sanitair water uit je buffer gaat naar de koudwater drinkwater ingang op je CV ketel.

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 20:06

cv1.jpg
cv2.jpg

Ruuben
Berichten: 1657
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben » 29 jul 2020, 20:14

Koud water komt je huis in,
Er gaat een koudwater leiding naar je buffer
Die komt er heet weer uit
Die gaat naar je CV ketel op de koudwater ingang
Er komt nu via alle bestaande leidingen warm water in je huis


De spraak verwarring is wellicht dat je heet drinkwater uit je buffer op de koud water aansluiting op je CV ketel zet. Maar zo heet die nou eenmaal

gergeurtjens
Berichten: 130
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens » 29 jul 2020, 20:37

drinkwater-2.jpg
zo dus??

Plaats reactie