Je hebt waarschijnlijk ook ontluchtingsproblemen, wat hier ontbreken ze.
Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Moderator: Moderators
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
boven op het vat zit ontluchting
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Ja, dat is goed, maar dergelijke leidingkrullen hebben ook een 'hoogste punt' waar het heel erg lastig is om de lucht er uit te halen. Dat soort bocht moet je een T-stuk maken met een doodlopend eindje naar boven, daarop ook ontluchters. Zowel op de heen als op de retour.
Je hoeft het niet eens te controleren, je HEBT daar gewoon een probleem.
Je hoeft het niet eens te controleren, je HEBT daar gewoon een probleem.
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Ik denk dat ik hier wel goed zit want bij dit heel gevuld watervat zit bovenaan de automatische ontluchting
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Ik denk dat Jantje de u bocht stellage achter je buffer bedoelt. Ik heb er gewoon overheen gekeken. Hij heeft gelijk. Daar zit gewoon een kolom met lucht.
Dat kan zo erg zijn dat het je hele installatie verhinderd heeft goed te werken.
Goed idee omdat eerst eens aan te pakken! Zal even knutselen zijn want het past natuurlijk niet. Gezien de locatie zou ik zeker een automatische ontluchter kiezen als je de bocht zo moet laten en er dus geen recht systeem van kan maken
Dat kan zo erg zijn dat het je hele installatie verhinderd heeft goed te werken.
Goed idee omdat eerst eens aan te pakken! Zal even knutselen zijn want het past natuurlijk niet. Gezien de locatie zou ik zeker een automatische ontluchter kiezen als je de bocht zo moet laten en er dus geen recht systeem van kan maken
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Het enige wat ik aan de achterzijde zou aanpassen is het lusterklemmetje aan het magneetventiel . Het overige lijkt te ontluchten via de boiler .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Ja, ook, maar ik bedoel ook bij die zwarte vv-unit.
Ik dacht dat ik die foto gekopieerd had, maar het bleef enkel bij tekst..
Lucht blijft zich in dat soort details verzamelen waardoor het inwendige gewoon stil komt te staan.
En er is ook nog een foto van een bypass, ik meen dat dat achter de kachel is, dat is ook weer een staand ding zonder ontluchter er bovenop.
Dat soort details blijven ellende geven, lucht is een lelijk iets in zo'n installatie.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Maar de topicstarter klaagt toch niet dat de vloerverwarming niet werkt ?
Tweede punt voor verbetering : het witte doosje op de muur , breng nooit kabels in langs de bovenzijde, maar altijd onderaan of in noodgeval langs de zijkant .
Tweede punt voor verbetering : het witte doosje op de muur , breng nooit kabels in langs de bovenzijde, maar altijd onderaan of in noodgeval langs de zijkant .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Bedankt maar weer , ik wil als ik een nieuw schema krijg al deze punten meenemen en denk alles netjes tegen de muur installeren.
Vraag kun je misschien aangeven met pijl waar precies de lucht in de bocht zit??
En bij die zwarte vvw unit zit toch een ontuchtings ventiel boven op het zwarte blok?
Vraag kun je misschien aangeven met pijl waar precies de lucht in de bocht zit??
En bij die zwarte vvw unit zit toch een ontuchtings ventiel boven op het zwarte blok?
- ready to burn
- Berichten: 174
- Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
- Locatie: mauie stad achteâh duh duine
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Het gaat om deze 2 luchtlussen.
Even ter vergelijking: Hier zitten 2 luchtpotten op:
Even ter vergelijking: Hier zitten 2 luchtpotten op:
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Bocht stellage achter mijn buffer waar zit daar de luchtbel?
-
- Berichten: 240
- Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
ik kan toch niet bij elke bocht een ontnuchter plaatsen, en nog nooit gezien bij een anticondensklep??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
De messing kleurige opstelling. Je kan een haakse hoeken zoals er nu ook zit vervangen door 2 met t stuk met aan 1 zijde schroefdraad waar een ontluchter opgeschroefd kan worden. Dat is de minst bewerkelijke oplossing. Die t stukken zijn niet makkelijk te krijgen, vaak even bestellen via een groothandel. Ik koop ze via eBay in Duitsland maar misschien makkelijker via Warmteservice (duur) of een welwillige CV installateur.gergeurtjens schreef: ↑21 jul 2020, 10:40 Bocht stellage achter mijn buffer waar zit daar de luchtbel?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Het gaat erom dat het een ubocht omhoog is waar gewoon lucht in zit die veel flow zou belemmeren. De lucht zou dus volledig omlaag mee getransporteerd moeten worden, dat is behoorlijk onmogelijk met een gewone CV pomp. Hoor je geen borrelgeluiden als de installatie in bedrijf is?gergeurtjens schreef: ↑21 jul 2020, 10:42 ik kan toch niet bij elke bocht een ontnuchter plaatsen, en nog nooit gezien bij een anticondensklep??
Even op letten dat de ontluchter daar ook wat hogere temperaturen aankwam lijkt me.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Voor dat de condensklep opengaat zal normaal die U-bocht de 50°C bereiken , heeft u dat al kunnen vaststellen ? Zo ja , dan is er stroming en zal er mogelijks nog een minimum aan lucht aanwezig zijn , voor de goede werking van geen belang omdat in normaal bedrijf de stroming rechtdoor gaat naar de buffer en er is bovendien een ontluchter aanwezig in de kachel ( werd reeds aangehaald ) . 15 cm verschilhoogte zal een circulatiepomp wel halen of het zou moeten zijn dat deze ingesteld staat in zijn minimum vermogenstand ( als er al een keuze is ), dan kan zich dat probleem wel stellen .
Mocht u toch nog twijfelen, je kan de bocht ook naar omlaag uitvoeren . Heb je geen ontluchter meer nodig .
Mocht u toch nog twijfelen, je kan de bocht ook naar omlaag uitvoeren . Heb je geen ontluchter meer nodig .