Wij hebben nu al een jaar of 10 een Atag q-solar zonne warmte systeem.
10m² collectoren op het dak een 380 liter boiler gevuld met drinkwater.
De boiler heeft 3 spiralen een onder in die is verbonden met de collectoren, 1 in het midden die is verbonden met de radiatoren en de ketel. 1 boven in die is alleen verbonden met de ketel.
De bovenste spiraal houd het tapwater op 60 graden als de zon onvoldoende schijnt, in de praktijk komt het er op neer dat ik eind maart het verwarmen door de ketel uit zet en eind september weer aan, heel af en toe afhankelijk van de douche behoefte van onze dochters moet in die periode 1 a twee keer bij verwarmt worden.
De middelste spiraal, helpt de ketel de radiatoren te verwarmen ik merk in het voor en na seizoen dat eerst de radiatoren worden verwarmt door de warmte die n de boiler zit.

so far so good.

Nu wil ik mijn aardgas verbuik verminderen, we gebruiken zo'n beetje 1000 a 1100 m³ per jaar.
Een hybridesysteem dus gas en warmte pomp lijkt mij wel wat, ik hoef dan aan de installatie niet heel veel te veranderen, wat de warmte pomp aan temperatuur te kort komt wordt beijgestookt door de gas ketel.
Ik heb met Atag gebeld, de mevrouw aan de telefoon snapte het eerst niet en later zij ze dat het nog niet kon omdat de warmtepomp dan voorrang had op de zonnewarmte, ik kon het beste even wachten.

Heeft iemand op het forum ervaring met hybride warmtepomp/ gas systemen ?
Hoe kan ik een warmtepomp koppelen aan het systeem, ik las al iets over een open verdeler?
Hoe regel je dat bij een warmte vraag eerst de warmtepomp aan gaat en dan pas het gas ?

een afbeelding van het systeem vind je hier:
Afbeelding

Paide
Berichten: 243
Lid geworden op: 29 dec 2009, 15:12

Re: hybride warmtepomp en atag q-solar

Bericht door Paide » 21 okt 2019, 15:45

Zo op het eerste gezicht zou ik de warmtepomp aansluiten via dezelfde spiraal als de zonneboiler.
Alle regelingen zo laten als ze zijn en de warmtepomp het vat laten opwarmen naar een vaste temperatuur op het moment dat de zonneboiler te weinig op gaat leveren. Hiermee kun je dan de verwarming voeden en de gasketel kan het bovenste deel van het water naverwarmen voor het sanitair warm water.

Sprokkie
Berichten: 2
Lid geworden op: 19 okt 2019, 10:19

Re: hybride warmtepomp en atag q-solar

Bericht door Sprokkie » 24 okt 2019, 00:39

Dat idee had ik zelf ook.
Ik heb dit ook doorgesproken met een warmtepomp leverancier, die vertelde dat de warmtepomp dat niet aan kan.
Die dingen vallen in storing als de water temperatuur te hoog wordt.
Op een zonnige dag als er al 50 graden water in de boiler zit kan de temp van de collector leiding makkelijk naar 70 graden gaan.
Warmte pompen schijnen dat niet fijn te vinden.

Paide
Berichten: 243
Lid geworden op: 29 dec 2009, 15:12

Re: hybride warmtepomp en atag q-solar

Bericht door Paide » 24 okt 2019, 13:08

Dat wil ik geloven. Je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wilt, maar ik zou er twee t-stukjes op zetten en twee kleppen en dan manueel kiezen voor of de zonnecollector of de warmtepomp.

Arjan O
Berichten: 3
Lid geworden op: 14 jul 2019, 13:33

Re: hybride warmtepomp en atag q-solar

Bericht door Arjan O » 29 okt 2019, 21:50

Beste manier voor zo'n systeem zal waarschijnlijk een hygiëneboiler nemen

Onderste spiraal van de boiler is voor de collector met bestaande besturing
Spiraal door de boiler heen is voor je warm water
Boiler zelf wordt als buffer voor je warmtepomp/cv system gebruikt
Simpel aan te sturen en op die manier heb ik al meerdere systemen aangesloten zonder problemen