Ketel aansturen vanaf buffervat

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Orbiter
Berichten: 205
Lid geworden op: 22 nov 2018, 17:25

Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Orbiter »

Hier staat een peletketel aangesloten op een buffervat.
Ik wil graag dat de ketel pas aanslaat wanneer het buffervat bijna leeg is -> Thermostaat met sensor bovenaan het vat.

Maar nu wil ik ook graag dat de ketel pas opnieuw afslaat wanneer het buffervat helemaal vol is. Hoe los ik dat op?
guus
Berichten: 174
Lid geworden op: 14 okt 2012, 23:25
Locatie: Brabant

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door guus »

Het kan met 2 thermostaten en een dubbelpolig relais.
Ik weet niet hoe goed u bent met electro ?

Als je boven en onder in de buffer een thermostaat plaatst die contact maken als ze te koud worden dan gebruik je de bovenste voor de minimum temperatuur en de onderste voor het maximum.
Hier onder een zeer ruw schetsje.
rel.png
Ik ben niet zo een beste typer, maar best wel eigenwijs. :fff
Orbiter
Berichten: 205
Lid geworden op: 22 nov 2018, 17:25

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Orbiter »

Slimme schakeling is dat :)
Dit is inderdaad wat ik moet hebben.
Dank je wel !
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Ramon »

Weet je zeker dat dit werkt?

Kan je er uitleg bij plaatsen aub?

Ik dacht na een kwartier kijken dat ik hem snapte, maar ik zie nog steeds allemaal problemen...
Ramon
Berichten: 1033
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Ramon »

Ja nu zie ik hem toch :lol:

Top schakeling!