Bericht door Orbiter » 28 jul 2019, 15:41

Hier staat een peletketel aangesloten op een buffervat.
Ik wil graag dat de ketel pas aanslaat wanneer het buffervat bijna leeg is -> Thermostaat met sensor bovenaan het vat.

Maar nu wil ik ook graag dat de ketel pas opnieuw afslaat wanneer het buffervat helemaal vol is. Hoe los ik dat op?

guus
Berichten: 167
Lid geworden op: 14 okt 2012, 23:25
Locatie: Brabant

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door guus » 28 jul 2019, 17:51

Het kan met 2 thermostaten en een dubbelpolig relais.
Ik weet niet hoe goed u bent met electro ?

Als je boven en onder in de buffer een thermostaat plaatst die contact maken als ze te koud worden dan gebruik je de bovenste voor de minimum temperatuur en de onderste voor het maximum.
Hier onder een zeer ruw schetsje.
rel.png
Ik ben niet zo een beste typer, maar best wel eigenwijs. :fff

Orbiter
Berichten: 62
Lid geworden op: 22 nov 2018, 17:25

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Orbiter » 29 jul 2019, 21:51

Slimme schakeling is dat :)
Dit is inderdaad wat ik moet hebben.
Dank je wel !

Ramon
Berichten: 88
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Ramon » 30 jul 2019, 22:45

Weet je zeker dat dit werkt?

Kan je er uitleg bij plaatsen aub?

Ik dacht na een kwartier kijken dat ik hem snapte, maar ik zie nog steeds allemaal problemen...

Ramon
Berichten: 88
Lid geworden op: 29 nov 2018, 09:50

Re: Ketel aansturen vanaf buffervat

Bericht door Ramon » 30 jul 2019, 23:10

Ja nu zie ik hem toch :lol:

Top schakeling!