Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 9
- Lid geworden op: 09 apr 2019, 09:25
- Locatie: Grubbenvorst
- Contacteer:
Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Hoihoi,
We naderen de voltooiing van onze leem-batchrocket-massakachel-met-warmtewisselaar-cv . Het is een kern van vuur&leem, de mantel en warmtebank bouwde ik zelf.
De installateur is ook vaak over de vloer geweest voor aansluiting van 70 meter warmtewisselaar op 800 liter buffervat en alle pompen, verdeler en elektronica. We kunnen straks met de zoneregeling elke ruimte apart voorzien van de gevraagde temperatuur. De kachel brandt al enkele maanden naar volle tevredenheid, buffervat is goed op temperatuur te houden en warm tapwater is er meestal ook voldoende.
Ik loop nog tegen 1 ding aan. De installateur heeft een circulatiepomp voor de vloerverwarming geïnstalleerd, echter niet helemaal naar mijn zin. Er zit een minder ideale temperatuur regeling op waarbij een thermostaatkraan op de retour zit. Het idee is dat als de retour vloerverwarming temp te hoog is, de circulatie geremd wordt terwijl de pomp door draaid (bypass). Ik heb echter te maken met wisselende buffervat temperaturen bovendien regelmatig 60-70 graden. Deze temperatuur wil ik niet in mijn vloer steken. Bovendien loopt het systeem te jojo-en in de huidige setup, want de temperatuur is altijd te hoog waardoor de retour weer geknepen wordt. Of de circulatie wordt zo geremd dat retour voldoet aan max temp, terwijl sommige plekken in de vloer wel die 60 graden te verwerken krijgen. Oh ja, de verdeler heeft geen eigen pomp of mengvoorziening.
In mijn ogen is het ideaal om de retour en heetwateraanvoer al voor de circulatiepomp te mengen tot de gewenste temperatuur. Nadeel is dat dergelijke circulatiepompen een eigen pompregeling hebben welke kan conflicteren met de reeds geïnstalleerde Honeywell zoneregeling/pompregeling.
Iemand tips/ervaringen?
We naderen de voltooiing van onze leem-batchrocket-massakachel-met-warmtewisselaar-cv . Het is een kern van vuur&leem, de mantel en warmtebank bouwde ik zelf.
De installateur is ook vaak over de vloer geweest voor aansluiting van 70 meter warmtewisselaar op 800 liter buffervat en alle pompen, verdeler en elektronica. We kunnen straks met de zoneregeling elke ruimte apart voorzien van de gevraagde temperatuur. De kachel brandt al enkele maanden naar volle tevredenheid, buffervat is goed op temperatuur te houden en warm tapwater is er meestal ook voldoende.
Ik loop nog tegen 1 ding aan. De installateur heeft een circulatiepomp voor de vloerverwarming geïnstalleerd, echter niet helemaal naar mijn zin. Er zit een minder ideale temperatuur regeling op waarbij een thermostaatkraan op de retour zit. Het idee is dat als de retour vloerverwarming temp te hoog is, de circulatie geremd wordt terwijl de pomp door draaid (bypass). Ik heb echter te maken met wisselende buffervat temperaturen bovendien regelmatig 60-70 graden. Deze temperatuur wil ik niet in mijn vloer steken. Bovendien loopt het systeem te jojo-en in de huidige setup, want de temperatuur is altijd te hoog waardoor de retour weer geknepen wordt. Of de circulatie wordt zo geremd dat retour voldoet aan max temp, terwijl sommige plekken in de vloer wel die 60 graden te verwerken krijgen. Oh ja, de verdeler heeft geen eigen pomp of mengvoorziening.
In mijn ogen is het ideaal om de retour en heetwateraanvoer al voor de circulatiepomp te mengen tot de gewenste temperatuur. Nadeel is dat dergelijke circulatiepompen een eigen pompregeling hebben welke kan conflicteren met de reeds geïnstalleerde Honeywell zoneregeling/pompregeling.
Iemand tips/ervaringen?
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Ik denk dat je echt een vloerverder had moeten neerzetten, met pomp.
Je kunt de aanvoertemp bij de buffer natuurlijk gewoon terugmengen naar 40.
60 graden in je vloer is vragen om problemen, ik zou de situatie zo niet laten bestaan.
Je kunt de aanvoertemp bij de buffer natuurlijk gewoon terugmengen naar 40.
60 graden in je vloer is vragen om problemen, ik zou de situatie zo niet laten bestaan.
-
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
- Locatie: Zaventem
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Je kan het ook mengen met een mengventiel met thermostaatknop, thermomechanisch.
zoiets:
https://www.rakuten.de/produkt/dreiwege ... 1566310081
groet
Wouter
zoiets:
https://www.rakuten.de/produkt/dreiwege ... 1566310081
groet
Wouter
-
- Berichten: 4465
- Lid geworden op: 09 dec 2009, 10:53
- Locatie: kachelbouwer /Portengen
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Je kan het oplossen met een hydraulisch neutraal systeem. Sommige systemen zijn zelfs regelbaar.
Het is ecologisch om te streven naar zo min mogelijk circulatiepompen. Low tech, minder fabricage en minder energie. Maar de huidige pompen zijn veel energiezuiniger en ook wat duurzamer gebouwd. Wat vaak vergeten wordt is dat het precies goed verwarmen van de woning ook veel winst oplevert. Daar gaat het nog wel eens fout.
De winst van het verwarmen per zone is beperkt als die zones geen aparte isolatieschil hebben. Het is ook niet verstandig om delen van je huis te veel te laten afkoelen. Een zoneregeling vereist vaak wel weer veel redelijk kwetsbare techniek.
Het is ecologisch om te streven naar zo min mogelijk circulatiepompen. Low tech, minder fabricage en minder energie. Maar de huidige pompen zijn veel energiezuiniger en ook wat duurzamer gebouwd. Wat vaak vergeten wordt is dat het precies goed verwarmen van de woning ook veel winst oplevert. Daar gaat het nog wel eens fout.
De winst van het verwarmen per zone is beperkt als die zones geen aparte isolatieschil hebben. Het is ook niet verstandig om delen van je huis te veel te laten afkoelen. Een zoneregeling vereist vaak wel weer veel redelijk kwetsbare techniek.
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Hoi schieperke. Kan je wat zeggen over het vermogen van de massakachel naar de cv? Hoe lang duurt het bijvoorbeeld om het buffervat naar een bepaalde temp op te warmen?
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
En hoe heb je je massakachel fundering voorbereid?
-
- Berichten: 9
- Lid geworden op: 09 apr 2019, 09:25
- Locatie: Grubbenvorst
- Contacteer:
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Ja, een andere verdeler is een optie, dat is wel een pomp extra. 1pomp voor laden buffer uit de massakachel, 1pomp voor laden verdeler, 1pomp voor circulatie in de vloerverwarming...
Een thermostatisch mengventiel ken ik natuurlijk, maar hoe sluit je zo’n ding aan als ik alleen de eerste twee pompen heb staan? Volgens mij kan je niet met 1 pomp het circuit
buffervat - verdeler - vloerverwarming - buffervat
Draaien en tegelijkertijd een thermostatische ‘shortcut’ met de retour van de vloerverwarming. Dan krijg je een verstoorde temperatuurregeling omdat de druk van de pomp via twee wegen lopen kan?
De fundering van de kachel ligt gewoon op de oude vloer van de boerderij
Een thermostatisch mengventiel ken ik natuurlijk, maar hoe sluit je zo’n ding aan als ik alleen de eerste twee pompen heb staan? Volgens mij kan je niet met 1 pomp het circuit
buffervat - verdeler - vloerverwarming - buffervat
Draaien en tegelijkertijd een thermostatische ‘shortcut’ met de retour van de vloerverwarming. Dan krijg je een verstoorde temperatuurregeling omdat de druk van de pomp via twee wegen lopen kan?
De fundering van de kachel ligt gewoon op de oude vloer van de boerderij
-
- Berichten: 9
- Lid geworden op: 09 apr 2019, 09:25
- Locatie: Grubbenvorst
- Contacteer:
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Het is een rocketstove met 200 kern, je kan rekenen hoeveel kg hout je in een stookbeurt verbrandt bij welk vochtigheidspercentagd. Ik kom dan op zo’n kleine 50 kW per stookbeurt. Hiervan gaat ongeveer de helft naar het buffervat volgens de kachel leverancier. Het duurt echter zo’n 8 uur om de warmte uit de stenen te trekken, dus gemiddeld 4 kW per uur.
Ik wil dit nog eens narekenen door het hout te wegen en meten, alle warmtevraag uit te zetten en dan de temperatuurstijging op de verschillende thermometers van het buffervat af te lezen.
Ik wil dit nog eens narekenen door het hout te wegen en meten, alle warmtevraag uit te zetten en dan de temperatuurstijging op de verschillende thermometers van het buffervat af te lezen.
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Klinkt realistisch.
Je kan ook liters buffervat * tempverhoging * 0.001163
Dat antwoord delen door de tijd in uur.
Je kan ook liters buffervat * tempverhoging * 0.001163
Dat antwoord delen door de tijd in uur.
-
- Berichten: 9
- Lid geworden op: 09 apr 2019, 09:25
- Locatie: Grubbenvorst
- Contacteer:
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Nog openstaande vraag:
Schieperke schreef: ↑11 apr 2019, 19:59 Een thermostatisch mengventiel ken ik natuurlijk, maar hoe sluit je zo’n ding aan als ik alleen de eerste twee pompen heb staan? Volgens mij kan je niet met 1 pomp het circuit
buffervat - verdeler - vloerverwarming - buffervat
Draaien en tegelijkertijd een thermostatische ‘shortcut’ met de retour van de vloerverwarming. Dan krijg je een verstoorde temperatuurregeling omdat de druk van de pomp via twee wegen lopen kan?
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Ik denk dat het tijd wordt voor een hydraulisch schema om er iets zinnigs over te kunnen zeggen
-
- Berichten: 9
- Lid geworden op: 09 apr 2019, 09:25
- Locatie: Grubbenvorst
- Contacteer:
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Huidige situatie
T is thermoventiel op retour
D is drukweerstand die overwonnen wordt wanneer t gaat knijpen ( te hoge temperatuur van retourwater vloerverwarming)
T is thermoventiel op retour
D is drukweerstand die overwonnen wordt wanneer t gaat knijpen ( te hoge temperatuur van retourwater vloerverwarming)
-
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 16 apr 2019, 19:41
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Hoi,
Zet de thermostastkraan in de persleiding, 60-70 graden in de vloer is teveel, als de vloer tussen 30-33 graden is, is ruim voldoende , maar laat de circulatiepomp in de retour zetten, zodat de pomp niet de volle mep op zijn kop krijgt. Dat scheelt reparatie.
En als de pomp op max 7 watt loopt is ook genoeg !
Dat hebben wij bij onze NBE-rtb 30 kw Pelletcvketel ook.
Succes
Groet Gait
Zet de thermostastkraan in de persleiding, 60-70 graden in de vloer is teveel, als de vloer tussen 30-33 graden is, is ruim voldoende , maar laat de circulatiepomp in de retour zetten, zodat de pomp niet de volle mep op zijn kop krijgt. Dat scheelt reparatie.
En als de pomp op max 7 watt loopt is ook genoeg !
Dat hebben wij bij onze NBE-rtb 30 kw Pelletcvketel ook.
Succes
Groet Gait
-
- Berichten: 9
- Lid geworden op: 09 apr 2019, 09:25
- Locatie: Grubbenvorst
- Contacteer:
Re: Buffervat massakachel aansluiten op vloerverwarming; regeling op retour?
Hee Gait,
Bedankt voor je reactie. Afgezien van de pomp sparen doet jouw voorstel eigenlijk niets anders. Hoe wordt er in jouw installatie koud water bij gemengd? Thermostaatkraan in de aanvoerleiding geeft al helemaal het probleem dat er geknepen wordt, het water heeft nog nauwelijks kunnen afkoelen.
Bedankt voor je reactie. Afgezien van de pomp sparen doet jouw voorstel eigenlijk niets anders. Hoe wordt er in jouw installatie koud water bij gemengd? Thermostaatkraan in de aanvoerleiding geeft al helemaal het probleem dat er geknepen wordt, het water heeft nog nauwelijks kunnen afkoelen.