buffer of boiler

Bericht door jwardenier »

Graag zou ik een boiler/buffer willen maken uit gebruikt materialen ,maar omdat ik te weinig inzicht in deze heb graag uw input .
De boiler zal verwarmt worden door zon en houtkachel,op natuurlijke stroming ,ik zou graag een stukje vloer mee verwarmen Max 5 m2
Het vat wat ik het makkelijkst kan maken is een vat in vat oplossing ,buiten vat drukloos als w w met vorst bescherming ,binnen vat uit rvs onder druk .
Onderin het buitenste vat denk in een w w te leggen voor het stukje vloerverwarming .
Wat kan ik verbeteren ,waar moet ik op letten .
Albert van WdJ
Berichten: 1534
Lid geworden op: 05 jan 2009, 12:09
Locatie: regio Dordrecht

Re: buffer of boiler

Bericht door Albert van WdJ »

Misschien moet je eerst even een schetsje maken met wat je nu eigenlijk wilt.
Met inhoud van de diverse vaten en hoe je de aansluitingen in gedachte hebt.
Change, before you have to.
jwardenier
Berichten: 1500
Lid geworden op: 01 feb 2012, 09:59

Re: buffer of boiler

Bericht door jwardenier »

Heb inmiddels een tekeningetje gevonden vat in vat op thermosyphon ,deze is mij duidelijk ,rest me nog de vraag hoe een stukje vloerverwarming aan te sluiten ,warmte wisselaar onder in het buitenste vat ,met pompje en expansie vaatje met thermostaatkraan om de vloer niet te warm te laten worden .
Of zou een c v paneel een betere oplossing zijn ,of gekoppeld aan de w w van de massa kachel .
Een andere oplossing zou zijn een 80 l boiler met koppeling aan massa kachel en zone collector ,omdat de verwarming in thermosyphon via de massa kachel onder het water kook punt blijft zal wanneer de w w grote in overeenstemming met de boiler is , naar mijn idee de boiler niet boven de 80 gr laten uitstijgen ,en zal via een retourleiding de bad ruimte mee verwarmt kunnen worden .
Ik heb hier nog geen ervaring mee ,wat zou werken .
We hebben nu ook 80 l warm water ,kunnen ons hiermee prima redden ,al zou het voor het kaasmaken enz. wel makkelijker zijn om wat extra warm water te hebben .
Buitenste vat 300 l staal ,binnen vat 200 l rvs
Wouter Gillis
Berichten: 692
Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
Locatie: Zaventem

Re: buffer of boiler

Bericht door Wouter Gillis »

Dag John,

Ben geen specialist maar met een open vat in staal (zuurstofrijk) en de combinatie met rvs, vrees ik wel voor galvanische corrosie...
Hier thuis heb ik rond de buitenkant van het stalen buffervat van 1000 lt een koperen leiding gewikkeld en dan het geheel geïsoleerd. Ik heb dit gedaan om zowel regenwater als drinkwater te kunnen warm maken. Ik ben nog niet aan aansluiten toegekomen maar bij jou zou dit volgens mij kunnen werken als je daar de vloerverwarming op aansluit.

groet
Wouter
jwardenier
Berichten: 1500
Lid geworden op: 01 feb 2012, 09:59

Re: buffer of boiler

Bericht door jwardenier »

Wouter bedankt ,daar had ik niet aan gedacht ,ging er van uit dat staal en rvs elkaar niet zouden bijten .
Koper tap spiraal had ik ook als mogelijkheid, kwam al gouw tot de ontdekking dat er dan 50 m nodig was in ribbenbuis .
Was niet op het idee gekomen om deze tegen de buitenkant van de buffer te plaatsen ,laat je t z t weten hoe het werkt .
LeaD
Berichten: 1169
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: buffer of boiler

Bericht door LeaD »

IJzer en inox gaan wel degelijk samen, ACV gebruikt al jaren een inox kuip en ijzeren mantel. De twee delen worden boven en onder met elkaar vastgelast. Het gebruikte inox is duplex (chroomstaal) , een goedkope variant van inox, maar met betere warmtegeleidingsspecs. Te herkennen door dat het magnetiseerbaar is.
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Wouter Gillis
Berichten: 692
Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
Locatie: Zaventem

Re: buffer of boiler

Bericht door Wouter Gillis »

Dag Lea, ik weet dat het wordt toegepast (drinkwater spiraal onder andere ook) maar dan is er zuurstof arm water in het vat. Ik ben niet zeker of dat ook lukt met zuurstofrijk water. Enfin nogmaals, ik ben daarvan geen specialist.

Groet Wouter
jwardenier
Berichten: 1500
Lid geworden op: 01 feb 2012, 09:59

Re: buffer of boiler

Bericht door jwardenier »

Mooi te lezen dat het toch kan ,moet er nog iets van een anode geplaatst worden?
en dan kom ik bij mijn volgende vraag ,hoe koppel je zoiets aan een vloerverwarming , kan het aan de retoer buis van de massa kachel zodat deze mee werkt op de thermotipfon werking
LeaD
Berichten: 1169
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: buffer of boiler

Bericht door LeaD »

Anode wordt toegepast in een geëmailleerde boiler om zwerfstromen die ontstaan door wrijving van het water op te heffen . De anode wordt dan opgeofferd. Meestal magnesium . Elektrolyse door contact tussen twee verschillende metalen in een vochtige omgeving ga je met een anode niet opheffen, deze blijven contact maken.

Vloerverwarming die je met thermosyphon wenst te laten werken zal minsten boven het boilervat moeten gelegen zijn, anders ga je met je vloer de boiler opwarmen .
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
jwardenier
Berichten: 1500
Lid geworden op: 01 feb 2012, 09:59

Re: buffer of boiler

Bericht door jwardenier »

Oke bedankt .