Niets.Maar wat is nu volgens jouw ervaring de toegevoegde waarde van die sensor? Als je hem weg zou laten, wat veranderd er dan aan het eindresultaat?
Ik denk dat hij bij Wilfred gewoon weggelaten kan worden. Ik zou dan een andere instelling kiezen, dus geen UR 4, maar UR 0.
@jantje
Die sensor is er voor 2 doeleinden.
Het laden van de buffer, en het leegtrekken van de buffer.
Pomp1 zorgt voor het vullen van de buffer.
Pomp2 zorgt voor het leegtrekken van de buffer. (het verwarmen van de bron)
Ik zal wat issues adhv voorbeelden geven:
Stel, je sensor zit laag in je buffervat:
Pomp2 (de pomp naar je huis!) mag verwarmen bij temp groter of gelijk aan 30.
Dan kun je je huis pas verwarmen als de sensor groter of gelijk aan 30 graden is. Dus als je huis afgekoeld is (te laat met bijvullen) dan moet eerst heel je buffer verwarmd worden (tot tempsensor niveau), voordat je je huis pas kunt gaan verwarmen.
Volgende issue: Stel dat heel je buffervat vol zit met 90 graden. Je huis wordt verwarmd en pompt minder als 30 graden terug je buffer in. Stopt je huis met verwarmen als de tempsensor weer minder als 30 graden meet, terwijl het bovenin nog weleens 80 graden kan zijn.
Stel je sensor zit hoog in je buffervat:
Dan heb je van bovenstaande zaken geen last. Maar als je buffervat 90 graden bovenin is, en je huis wordt verwarmd, en je kachel is nog 85, dan wordt die warmte in je kachel niet meer in je buffervat gestopt. Het zou dus zomaar kunnen, dat je buffervat voor 1/3 aan de onderkant leeg is, je kachel nog op 80 graden, maar hij meet met de sensor 90 graden bovenin het vat. Dus de pomp naar je buffervat gaat niet meer aan.
Je hele kachel (100 liter) wordt dus eigenlijk voor jan met de korte achternaam verwarmd.
Nu denk je misschien: Wat een kolere kachel en sensoren! Geen nood, dan moet je gewoon de simpele variant in je instellingen kiezen.
Maar ik durf te wedden dat jij met de dpx daar ook last van hebt! Jou pomp1 achter de kachel stopt waarschijnlijk met draaien als je rookgas onder de 90 graden komt. (bij de slx is dat instelbaar) Alle warmte die dan nog in de kachel zit, krijg jij er ook niet uit, of je moet pomp2 zo laten pompen dat hij het als eerste uit je kachel trekt.
Kortom, de uitbreidingsopties om de attack meer te kunnen laten doen, werken nog niet helemaal 100%. Ze zouden met 2 externe sensoren moeten werken.
@wilfred heb jij een kachel van rond juni 2018? Het zit namelijk zo: Dan heb jij ook de functie erop, dat als de kachel boven de maximum ingestelde temperatuur komt, hij automatisch pomp2 aangooit. Of bedien jij pomp2 nu anders?