Inmiddels werkt onze hout cv kachel weer.
Lekkage verholpen.
Nw ketel geplaatst oude gaf de geest dit jaar.
Ook zonne boiler gekoppeld aan systeem.
In het systeem bevindt zich ook een open verdeler.
Zit vlak na de ketel in het systeem.
Is er voor dat onverhoopt ketel aanspringt en warmte afgeeft in het systeem.
Hiervoor is ook een extra cv pomp geplaatst in de aanvoer vlak na de open verdeler en keerklep.
Op die manier kan cv ketel dan warmte kwijt.
Echter merken we nu dat enkele radiatoren niet warm worden.
Heb daarom als proef de aanleg thermostaat van de extra cv pomp even verplaatst naar aanvoer van cv houtkachel.
Dat helpt
Alle radiatoren worden nu warm.
Nu is de vraag de volgende:
Kun je op een pomp twee aanlegthermostaten aansluiten?
Een op de aanvoer hout cv kachel en een tussen ketel en open verdeler.
In het geval dat hout cv kachel dan brandt en de cv ketel springt aan krijgt de pomp van twee kanten stroom.
Kan dit kwaad en moet je dit op een speciale manier schakelen?
dubbele aanleg thermostaat
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: dubbele aanleg thermostaat
Kan wel, maar moet goed opletten dat blauw en bruin (fase en nul) bij allebei hetzelfde zitten. Anders krijg je een enorme knal, vuur, en uitgebrande pomp of groepenkast. Dus wees voorzichtig!
Dus als je de stekker van de aanlegthermostaat vd cv ketel er andersom in doet! Of de stekker van de aanlegthermostaat vd houtkachelpomp! klopt het al niet meer!
Dus wees gewaarschuwd!
Dus als je de stekker van de aanlegthermostaat vd cv ketel er andersom in doet! Of de stekker van de aanlegthermostaat vd houtkachelpomp! klopt het al niet meer!
Dus wees gewaarschuwd!
-
- Berichten: 14
- Lid geworden op: 04 feb 2018, 21:41
Re: dubbele aanleg thermostaat
Is er een oplossing voor deze valkuilen?
Re: dubbele aanleg thermostaat
een potentiaalvrije thermostaat gebruiken, evt icm een relais
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: dubbele aanleg thermostaat
Denk dat je 2 relais moet hebben, met een overbruggingscontact waarmee je het 2e relais kunt laten afvallen of andersom.