Plaatsen buffervat

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Plaats reactie
diamond
Berichten: 98
Lid geworden op: 27 jun 2018, 00:28

Plaatsen buffervat

Bericht door diamond »

Even een vraagje over een 2000ltr.buffervat met vaste isolatie.
Kan ik deze direct op de koude betonvloer zetten
of (extra) isolatie of luchtruimte er tussen laten?
bertocello
Berichten: 250
Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10

Re: Plaatsen buffervat

Bericht door bertocello »

Warmte, en dus ook warm water stijgt. het warmste water bevind zich dus boven in de tank. Mijn tank van 2500 liter is, behalve onmiddelijk na een stook, in het onderste gedeelte altijd +/- 25 °. Weinig kans dat een koude vloer een negatieve impact heeft of de tank afkoelt.
Nee dus, je hoeft "onder" de tank niet extra te isoleren.
Ruuben
Berichten: 1796
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Plaatsen buffervat

Bericht door Ruuben »

De ring waarop hij staat zal warmte afgeven. Er zijn rubber matten om hem op te zetten. Om glijden te voorkomen maar ook geluid overdracht van motor of stromings geluiden. . Ik heb vlak voor plaatsing bij een beetje kantelen een laagje isolatieschuim eronder gespoten. Icm met de lucht lijkt me daarmee aan goede isolatie te zijn voldaan.
Mijn buffer wordt onderin ook gewoon 65 graden hoor.
diamond
Berichten: 98
Lid geworden op: 27 jun 2018, 00:28

Re: Plaatsen buffervat

Bericht door diamond »

Ik heb het buffervat(2000ltr) geplaatst op dubbel ronde trespa (oude sta tafels)
Eindelijk stook ik nu met de attack 55 maar heb maar 1 vat.
Er zijn nog 2 van 1000ltr in bestelling die passen door een deuropening .
Ik ondervond :roll: de 55slx heeft gewoon 4000 ltr nodig om zijn warmte goed kwijt te kunnen.
Staat ook in het boekje, wat helaas nog niet in het Nederlands is te krijgen.
Orbiter
Berichten: 205
Lid geworden op: 22 nov 2018, 17:25

Re: Plaatsen buffervat

Bericht door Orbiter »

Heb paar houten balken platgelegd op de beton als scheiding met de tank. In de voet van de tank toch ook nog een overschotje isolatie gestoken. Baat het niet schaadt het niet, het koste me niks (en naast convectie is er ook nog zoiets als stralingswarmte).
bonkelaar
Berichten: 291
Lid geworden op: 08 okt 2008, 21:08
Locatie: Omgeving Lochem

Re: Plaatsen buffervat

Bericht door bonkelaar »

diamond schreef: 04 jan 2019, 18:02 Ik heb het buffervat(2000ltr) geplaatst op dubbel ronde trespa (oude sta tafels)
Eindelijk stook ik nu met de attack 55 maar heb maar 1 vat.
Er zijn nog 2 van 1000ltr in bestelling die passen door een deuropening .
Ik ondervond :roll: de 55slx heeft gewoon 4000 ltr nodig om zijn warmte goed kwijt te kunnen.
Staat ook in het boekje, wat helaas nog niet in het Nederlands is te krijgen.
Vuistregel 100 ltr buffervolume/Kw van de ketel en tien procent aan expansie.

Groet Jos.