Even een vraagje over een 2000ltr.buffervat met vaste isolatie.
Kan ik deze direct op de koude betonvloer zetten
of (extra) isolatie of luchtruimte er tussen laten?
Plaatsen buffervat
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 250
- Lid geworden op: 28 nov 2009, 22:10
Re: Plaatsen buffervat
Warmte, en dus ook warm water stijgt. het warmste water bevind zich dus boven in de tank. Mijn tank van 2500 liter is, behalve onmiddelijk na een stook, in het onderste gedeelte altijd +/- 25 °. Weinig kans dat een koude vloer een negatieve impact heeft of de tank afkoelt.
Nee dus, je hoeft "onder" de tank niet extra te isoleren.
Nee dus, je hoeft "onder" de tank niet extra te isoleren.
Re: Plaatsen buffervat
De ring waarop hij staat zal warmte afgeven. Er zijn rubber matten om hem op te zetten. Om glijden te voorkomen maar ook geluid overdracht van motor of stromings geluiden. . Ik heb vlak voor plaatsing bij een beetje kantelen een laagje isolatieschuim eronder gespoten. Icm met de lucht lijkt me daarmee aan goede isolatie te zijn voldaan.
Mijn buffer wordt onderin ook gewoon 65 graden hoor.
Mijn buffer wordt onderin ook gewoon 65 graden hoor.
Re: Plaatsen buffervat
Ik heb het buffervat(2000ltr) geplaatst op dubbel ronde trespa (oude sta tafels)
Eindelijk stook ik nu met de attack 55 maar heb maar 1 vat.
Er zijn nog 2 van 1000ltr in bestelling die passen door een deuropening .
Ik ondervond de 55slx heeft gewoon 4000 ltr nodig om zijn warmte goed kwijt te kunnen.
Staat ook in het boekje, wat helaas nog niet in het Nederlands is te krijgen.
Eindelijk stook ik nu met de attack 55 maar heb maar 1 vat.
Er zijn nog 2 van 1000ltr in bestelling die passen door een deuropening .
Ik ondervond de 55slx heeft gewoon 4000 ltr nodig om zijn warmte goed kwijt te kunnen.
Staat ook in het boekje, wat helaas nog niet in het Nederlands is te krijgen.
Re: Plaatsen buffervat
Heb paar houten balken platgelegd op de beton als scheiding met de tank. In de voet van de tank toch ook nog een overschotje isolatie gestoken. Baat het niet schaadt het niet, het koste me niks (en naast convectie is er ook nog zoiets als stralingswarmte).
Re: Plaatsen buffervat
Vuistregel 100 ltr buffervolume/Kw van de ketel en tien procent aan expansie.diamond schreef: ↑04 jan 2019, 18:02 Ik heb het buffervat(2000ltr) geplaatst op dubbel ronde trespa (oude sta tafels)
Eindelijk stook ik nu met de attack 55 maar heb maar 1 vat.
Er zijn nog 2 van 1000ltr in bestelling die passen door een deuropening .
Ik ondervond de 55slx heeft gewoon 4000 ltr nodig om zijn warmte goed kwijt te kunnen.
Staat ook in het boekje, wat helaas nog niet in het Nederlands is te krijgen.
Groet Jos.