Situatie:
1000 liter buffervat
Aangesloten op vaste plaats :
-100 heatpipes met resol unit op 35 m spiraal
- Hygiënespiraal 65 m voor sww (naverwarmd door hr ketel)
Over 6 aansluitingen over op diverse hoogtes hierop moet worden aangesloten
-Vloer en wandverwarming circuit (naverwarmd door hr ketel)
- CV houtkachel circuit voorzien van laddomat en thermische overstort beveiliging
Nu vind ik dat verwarming circuit meestal op middelste aansluitingen komt maar voor de CV houtkachel staat op het ene schema de onderste 2 aansluitingen en bij andere weer de aller onderste en aller bovenste.
Ik kan zelf niet beredeneren welke optie de voorkeur heeft dus mijn vraag: op welke aansluitingen op het buffervat zouden jullie de leidingem van de houtkachel aansluiten en waarom?
Welke aansluitingen CV houtkachel op buffervat
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 15
- Lid geworden op: 01 mar 2017, 14:07
-
- Berichten: 692
- Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
- Locatie: Zaventem
Re: Welke aansluitingen CV houtkachel op buffervat
Dag Marina,
als het goed is levert een cv kachel heet water van >65°C dus dit is helemaal bovenin de buffer te laden.
als het goed is levert een cv kachel heet water van >65°C dus dit is helemaal bovenin de buffer te laden.
Re: Welke aansluitingen CV houtkachel op buffervat
Alle warme aansluitingen de buffer in hoog aansluiten. Dus CV in en houtkachel aanvoer in de buffer hoog aansluiten.
En onderuit de buffer koud laten vertrekken als retour naar beiden
En onderuit de buffer koud laten vertrekken als retour naar beiden