Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

RTFM zie ik als een vermaning die ik onterecht vindt.
In een handleiding wordt bijv. niet gevraagd hoeveel radiatoren er open staan en zo zijn er veel vragen die ik als leek heb.
Dat ik handleidingen niet altijd begrijpelijk vindt moge duidelijk zijn
De één is daar nu eenmaal beter in als de ander.
Hiervan uitgaande dacht ik op dit forum met mensen te treffen die hier meer van af weten zeker over de info die ik niet vindt in een handleiding.
Uiteraard stel ik het op prijs door andere geholpen te worden.
Dan terug naar de vraag of ik nachtverlaging toepast.
Ja dat klopt.
Temperatuur voor de nacht staat op 17 graden.
martijn1984
Berichten: 231
Lid geworden op: 22 dec 2014, 21:02
Locatie: Veluwe

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door martijn1984 »

Dat heeft betrekking op de vraag hoe de aanvoer temperatuur te verlagen , dit soort zaken staan allemaal in een handleiding.

In hoeverre is het huis geisoleerd?
Is het s morgens ook 17 , of pas bij echte vorst bijvoorbeeld.

Er kan hier heel veel uitgelegd worden maar eea is bij elk huis anders.
Momenteel verwarmen wij ook met een massakachel , maar daarvoor volledig op cv.
Ons huis is redelijk geisoleerd , gebruikte geen radiatoren en paste geen nachtverlaging toe.
De thermostaat stond dag en nacht op 19 graden , de aanvoertemperatuur rond de 40 graden.
Hartje winter een keer 50 graden.

Op deze manier is niet alleen de lucht warm maar ook je massa , muren meubels enz.

Kortom proberen.
75 graden is echt overbodig.
vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

Nu de pomp op stand II staat merk ik dat het langer duurt voordat de vloer warm wordt.
Het huis is uit 1980 heeft geen vloerisolatie en de muren zijn geïsoleerd zoals in 1980 gebruikelijk was.
Wel is alles voorzien van dubbelglas en kunststof kozijnen.
Verder heb ik gezien dat de CV stond ingesteld op:
Max. Aanwarmtijd 60 min.
min. CV temp. 6 °C
max. CV temp 65°C
Afkoelsnelheid stond op normaal.
S`nachts stelde ik de temp. in op 15 graden maar meestal werd het niet kouder dan 17 graden.
Ik heb nu de dag en nachttemp. ingesteld op 21 graden en de max.CV temp. op 60°C ipv.65°C.
martijn1984
Berichten: 231
Lid geworden op: 22 dec 2014, 21:02
Locatie: Veluwe

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door martijn1984 »

Wat is je termijnbedrag per maand aan gas?
Je zult je ook af kunnen vragen of in een dergelijk geisoleerd huis een constante temperatuur wel betaalbaar is.
Al eens gedacht aan vloerisolatie? Je kruipruimte zal lekker warm zijn?

Aanwarmtijd is de tijd in minuten waarop de ketel begint te verwarmen om de door jouw ingestelde temperatuur te halen op dat tijdstip.
Dus 1800 uur , 21 graden. Aanwarmtijd 60min.
Begint hij om 1700 uur met verwarmen.
En bij een lagere cv aanvoer temperatuur zul je die tijd dus moeten verlengen.
Niet relevant bij een constante temperatuur.

Als je een continu temperatuur wil blijven handhaven is 19,5 of 20 niet behaaglijk?

Ps vergeet niet dat je nu gaat experimenteren met momenteel koude nachten
vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

Dank voor je uitleg.
Het is idd niet de beste periode om te gaan experimenteren.
Er lig op de vloer wel een dunne laag isolatie en daar over heen de VV buizen.
Maar het is in de kruipkelder best wel warm.
Op de zandlaag heb ik destijds een folie gelegd.
Een dikke folie van een materiaal waar vroeger röntgenfoto's van werden gemaakt.
Ik dacht dat dit melanine was.
De laatste afrekening van het gas betrof:
1199 m³ €685,00 p/jaar = 685:12=€57,00 p/maand.
De vraag is dus nu of een constante temp. eigenlijk wel de beste keus is of toch weer terug naar overdag 21 graden en s`nachts weer 15 graden.
Wouter Gillis
Berichten: 692
Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
Locatie: Zaventem

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door Wouter Gillis »

Vanop afstand te oordelen: Zet de thermostaat op 19,5 dag en nacht. Zoals eerder aangegeven geef je dan muren en meubels ruim de tijd om warmte op te nemen. Eens dat is gebeurd, voelt 19,5 waarschijnlijk net zo comfortabel aan als 21 overdag en 15 's nachts. Ik zou zeker ook uittesten om nog lager te gaan qua watertemperatuur. 60°C voor vloerverwarming blijft erg veel. Zoals Hans en anderen reeds aangaven kom je 40° dikwijls al toe. Bij mij thuis is 34° genoeg. Die hogere temperatuur van 60°C is vooral nodig wanneer je na de nacht terug naar een aangename temperatuur wil werken. Als de vloer quasi constant wordt aangewarmd, is dit niet nodig. Jouw cv-ketel gaat ook beter condenseren des te lager de temperatuur is ingesteld (als het een condenserend type is welteverstaan).

groet
Wouter
martijn1984
Berichten: 231
Lid geworden op: 22 dec 2014, 21:02
Locatie: Veluwe

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door martijn1984 »

Wouter Gillis schreef: 06 feb 2018, 13:57 Ik zou zeker ook uittesten om nog lager te gaan qua watertemperatuur. 60°C voor vloerverwarming blijft erg veel. Zoals Hans en anderen reeds aangaven kom je 40° dikwijls al toe. Bij mij thuis is 34° genoeg.

groet
Wouter
Ts heeft ook nog radiatoren , daar kom je dan mee te zitten.
Wouter Gillis
Berichten: 692
Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
Locatie: Zaventem

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door Wouter Gillis »

Dag Matthias

Daar had ik over gelezen maar dan nog, als je zonder nachtverlaging werkt is die 60°C misschien niet nodig, ook met radiatoren. Bijvoorbeeld 50°C kan voldoende zijn en dat is winst.
De 34°C houdt bij mij via een radiator de badkamer warm, daarom mijn suggestie om zeker verder te gaan verlagen in combinatie met continu verwarmen.

@ Topic Starter, op hoeveel °C staat de vloerverwarming eigenlijk ingesteld?

Groet
Wouter
vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

Hallo Wouter,

De thermostaat van de VV staat op 40°C ingesteld.
Ik las ook ergens dat de retourtemp. 20 graden lager moet zijn als de aanvoertemp.
Ik vindt helaas in de instellingen van de isense geen retour temp.
Of is de afkoelsnelheid het zelfde?
Die staat op normaal.
Wouter Gillis
Berichten: 692
Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
Locatie: Zaventem

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door Wouter Gillis »

Hallo,

Bij vloerverwarming heb je een afkoeling van ongeveer 5°C (als ik me niet vergis). De 20°C die je aanhaalt gaat over radiatoren.

Maar met welke vraag zit je nog precies want dat is niet meer helder voor mij.

Als het gaat over nachtverlaging ja of nee: zoals aangegeven zou ik dat gewoon uittesten (geen nachtverlaging) én de aanvoertemperatuur nog wat proberen te verlagen om te bekijken of dat voor jouw huis werkt.

Als het gaat over de instellingen van de pomp, weet ik het niet, daar ben ik te weinig in thuis.

groet
Wouter
vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

Dank voor je reactie.
Ik zag dat de door mij ingestelde max.CVtemp. (65°C) NIET de max. temp.van de ketel is.(zie onderste 6 regels).
Maar goed, ik ga een paar weken uit proberen wat ik kan bereiken met het verlagen van die max.CV temp.
want de instellingen op de ketel is meer voor een monteur begrijp ik.
De komende 2 weken zijn de weersverwachtingen ongeveer elke dag dezelfde temp.
Ik wil de stand van de gasmeter opschrijven en de oude instellingen van de CV een week zo houden.
De tweede week doe ik dit met de instellingen zoals ze nu staan.
We gebruiken de ketel alleen voor douchen en verwarmen, want koken is inductie en heet en warm water in de keuken via een cooker.
Maar iig bedankt.




U kunt een aanstal specifieke cv-instellingen doen via Menu >
Instellingen > Systeem > CV installatie:
• Pompsturing: als deze optie aanstaat, wordt de pomp
uitgezet wanneer er geen warmtevraag is. Hierdoor maakt
de pomp minder uren (besparing elektriciteit). Doordat de
pomp stilstaat wanneer de ketel niet brandt, kan het enkele
minuten duren voor dat een radiator die u opendraait ook
daadwerkelijk warm water krijgt.
• Opwarm snelheid: hiermee bepaalt u hoe snel of hoe
langzaam de regelaar moet opregelen.
Deze parameter heeft invloed op het aanwarmgedrag en
op het regelgedrag.
i Zet deze instelling op Langzaamst bij vloerverwarming.
• Afkoel snelheid: Hiermee geeft u aan hoe snel de woning
afkoelt of hoe goed uw woning is geïsoleerd. Hoe beter
de isolatie, hoe langzamer de afkoeling van de woning.
Deze parameter heeft invloed op de regelstrategie ‘RTC’ en
‘OTC+comfort’ en op de uit-periodes tussen branderstarts.
‘Afkoelsnelheid langzaamst’ geeft lange uit-periodes tussen
branderstarts. Bij ‘Afkoelsnelheid snelst’ zijn de uit-periodes
kort.
• Max. aanwarmtijd: de maximale tijd (in minuten) dat voor
een schakelpunt mag worden begonnen met aanwarmen.
• Minimaal CV temp: minimaal gewenste temperatuur van
het cv-water. Deze instelling is onder andere zinvol bij
convectoren.
• Maximaal CV temp: maximale temperatuur van de regeling
voor het cv-water. Dit is niet de maximale temperatuur van
de ketel.
Let op: wanneer het om een veiligheidsfunctie gaat moet dit
op de ketel worden ingesteld.
De installateur van de iSense kan een aantal specifieke
instellingen doen.
Wouter Gillis
Berichten: 692
Lid geworden op: 22 dec 2008, 14:54
Locatie: Zaventem

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door Wouter Gillis »

Ok, veel succes, ben benieuwd. Laat hier zeker de bevindingen weten.

groet
Wouter
vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

Dankjewel.
Zal ik doen.
vand.m
Berichten: 13
Lid geworden op: 23 jan 2018, 09:45

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door vand.m »

Nu 2 weken later de resultaten.
De eerste week had ik een constante temp. ingesteld van 21 graden.
Dat was erg comfortabel want alles is dag en nacht warm.

De tweede week had ik ingesteld 21 graden 09.00-21.00 uur en vanaf 21.00 naar 15 graden.
Het gaat dus om een hoekhuis uit 1980 keuken op noord woonkamer op zuid.
De eerst week was het verbruik 62m³.
De tweede week 56m³.
Een verschil van 6m³.
martijn1984
Berichten: 231
Lid geworden op: 22 dec 2014, 21:02
Locatie: Veluwe

Re: Grundfos Alpha2 instellen voor vloerverwarming.

Bericht door martijn1984 »

Heb je de buitentemperatuur en wind ook meegenomen?
Een paar douchebeurten meer of wat langer douchen?
Wat was je temp instelling van de ketel?

Waarschijnlijk heb je zelf ook gemerkt dat 21 royaal is , echter zou er wat afwijking in je thermostaat kunnen zitten , of de plek kan beinvloedt worden door zon of tocht.
Als je af kunt met een continu temperatuur van 19,5 of 20 denk ik dat je verbruik minder is , en je comfort hetzelfde.