Pagina 1 van 1

oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 06 mei 2017, 20:37
door hendrik1973
De druk in het cv systeem loopt sinds deze week zomaar op tot 3 bar zonder dat er gestookt wordt,wie weet wat er aan de hand kan zijn?

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 06 mei 2017, 20:47
door mro
Mogelijk ergens een verbinding tussen leidingwatercircuit en cv-circuit?

In een doorstromer, boiler, vulsysteem cv,...?

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 06 mei 2017, 21:07
door hendrik1973
Nooit geen last van gehad druk was altijd constant,het is zoo de laste week het is niet de vulcombinatie de watertoevoer daarnaartoe heb ik afgesloten,dus wat kan het dan zijn .?

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 06 mei 2017, 22:51
door wbe
grote kans dat de spiraal in de boiler lekt.

opzich is het makkelijk te testen door de hoofd kraan dicht te zetten en dan ergens de warm water kraan te openen als dan de druk zakt is hij lek.

groet watze

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 07 mei 2017, 09:52
door guus
Een drukregelaar ( vulcombinatie) kan als hij wat ouder is door kalk of een gescheurd membraam een hogere druk krijgen.

Er is toch niet pas iets veranderd aan de waterleiding waardoor er een stukje kalk, koper of plastic in de vulcombinatie gekomen is ?
Sommige hebben geen filter en lopen daardoor vast :roll:

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 08 mei 2017, 21:11
door hendrik1973
Oke nieuw expansievat geplaatst maar druk loopt toch langzaam op zie ik net kan het de vul automaat zijn! of een lekke spiraal in de warm water boiler.
Kan ik de hoofdwater kraan dichtdraaien gebeurt er dan niets vreemds?

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 09 mei 2017, 07:37
door JantjeV8
Lees je je reacties niet? 2 reacties hierboven staat je antwoord

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 09 mei 2017, 22:30
door hendrik1973
Oké ga het proberen hoofdkraan dicht enz.
Ps, ik heb geen boiler onder mijn ketel,maar wel een warm watervat van 500 l naast de houtkachel.

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 20 mei 2017, 14:35
door hendrik1973
denk dat ik het heb gevonden de automatische water vulautomaat is volgens mij kaduk,is deze nodig en/of kan ik gewoon ook zonder en de waterleiding dicht zetten.?

Re: oplopende druk cv systeem

Geplaatst: 20 mei 2017, 16:06
door Ruuben
hendrik1973 schreef:denk dat ik het heb gevonden de automatische water vulautomaat is volgens mij kaduk,is deze nodig en/of kan ik gewoon ook zonder en de waterleiding dicht zetten.?
ja natuurlijk dichtzetten.

Misschien als ie ook als koeling dient bij je houtkachel hem tzt weer vervangen. Maar nu dichtzetten en druk lozen.