Vandaag de veerbelaste klep vervangen voor een klep met vrije flow 1 1/2".
Daarnaast wat haakse bochten vervangen door een setje 2x45 graden en het T stuk in de aanvoer naar het buffervat en de laddomat veranderd teneinde de flow te verbeteren.
Zojuist de kachel weer gevuld en aangestoken en ik moet zeggen dat het verschil onmiddelijk merbaar is!
Lagere pompsnelheid en hogere opbrengst, pomp staat nu op laagste stand.
Temeratuurverscil in wisselaar en aanvoertemperatuur naar het vat ongeveer 5 graden.
De kachelbeveiliging welke eerder inging bij zo'n 80 graden piept nu later... Het lijkt wel of deze alleen piept als de temperatuur te snel veel oploopt ofzo.... Wel nagekeken maar daar kan ik verder niets over vinden.
temperatuur buffervat
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: temperatuur buffervat
Helemaal geweldig! Leuk dat je even laat weten dat het werkt!
Hoe zit het met je buffertemp?
Hoe zit het met je buffertemp?
Re: temperatuur buffervat
Update;
Paar koude dagen stoken verder met de nieuwe setup en ik ben helemaal blij!
Alles werkt nu volledig naar tevredenheid, buffertemperatuur boven in het vat rond de 75 gaden en onderin 65 graden na een avondje stoken.
'S ochtendends is daar dan een graad of 10 vanaf...
De Alpha 2 pomp tussen de aanvoer uit het vat en de retour naar de ketel stuur ik nu met een aparte kamerthermostaat die 2 graden eerder in gaat dan de thermostaat voor de ketel en
zorgt er voor dat de ketel het warm water makkelijk binnen krijgt net voor dat hij aan wil slaan.
Dus als er vraag is naar warmte gaat de pomp lopen.
Het leukste is nog dat de gasmeter maar amper meer beweegd!
Paar koude dagen stoken verder met de nieuwe setup en ik ben helemaal blij!
Alles werkt nu volledig naar tevredenheid, buffertemperatuur boven in het vat rond de 75 gaden en onderin 65 graden na een avondje stoken.
'S ochtendends is daar dan een graad of 10 vanaf...
De Alpha 2 pomp tussen de aanvoer uit het vat en de retour naar de ketel stuur ik nu met een aparte kamerthermostaat die 2 graden eerder in gaat dan de thermostaat voor de ketel en
zorgt er voor dat de ketel het warm water makkelijk binnen krijgt net voor dat hij aan wil slaan.
Dus als er vraag is naar warmte gaat de pomp lopen.
Het leukste is nog dat de gasmeter maar amper meer beweegd!
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: temperatuur buffervat
Leuk om te horen dat alles goed werkt!
Ik heb weleens van iemand gehoord (misschien ook een idee, ik heb er zelf geen ervaring mee)
die de stroom van cvketelpomp "afgetapt" heeft naar een andere pomp.
Dus als de cv ketelpomp aanslaat, slaat ook de andere pomp tegelijk aan.
1 nadeel, je 2e pomp gaat dan ook aan als er vraag is naar sanitair warm water.
Of gewoon zo laten als het gewoon goed werkt
Ik heb weleens van iemand gehoord (misschien ook een idee, ik heb er zelf geen ervaring mee)
die de stroom van cvketelpomp "afgetapt" heeft naar een andere pomp.
Dus als de cv ketelpomp aanslaat, slaat ook de andere pomp tegelijk aan.
1 nadeel, je 2e pomp gaat dan ook aan als er vraag is naar sanitair warm water.
Of gewoon zo laten als het gewoon goed werkt