Maccy schreef:
Hoe hoog schat je in, dat de boiler 'ooit' zal kunnen opgewarmd worden door de kachel?
Was je koperen spiraal in de kachel nu 10m of 20 m ?
Voor 10m denk ik dat het max vermogen 300W is. Dat is dan als hij enkel koud (20°) water voor de kiezen krijgt en de kachelwand optimaal warm is. Dat is dus een momentopname. Als je het over wat langere tijd bekijkt (bv de eerste 4 uren na de stook, dan denk ik dat met 200W rekenen zinniger is).
Als het traject naar de boiler en terug goed geïsoleerd zou zijn zou ik toch nog 10W/m verlies tellen. 40m van deze diameter wordt dan een 40W in mindering. Blijft dus een 150 à 250 W voor de boiler over.
500 liter water 1 graad opwarmen kost 580Wh.
Volgens mij zal je kachelspiraal dus ook bij optimale omstandigheden(koud aanvoerwater) er meer dan 2 uur over doen om de temperatuur 1 graad te doen stijgen in de buffer.
Het zou kunnen dat je aansluitingen niet optimaal zijn en dat dat de reden is dat er te warm water aangevoerd wordt naar de kachel. Het zou ook kunnen dat de aansluiting over de buffer niet via de spiralen verloopt en de pompsnelheid zo hoog is dat er ontmenging in de bufffer optreedt. Kan ik zo allemaal niet beoordelen.
Maar ook bij de juiste aansluiting is het vermogen van de wisselaar eigenlijk uit verhouding met de warmtevraag en is -zoals in 2014 al gesteld- de opzet een beetje buiten verhouding met het gevraagde vermogen.
Kleppen zetten en kranen dichtdraaien moet je inderdaad, zoals Ritsaert opmerkt, goed weten wat je doet. De druk moet ten alle tijde weg kunnen.
passevite schreef:
NB2 Kan je het water ook rechtstreeks naar de radiator sturen ?
Ik kan zorgen dat het warme water van de boiler naar de radiator gaat en vervolgens naar de boiler. De installateur heeft een kogelkraan voorzien (zie foto) hierboven. Volgens hem zou ik met deze kraan traploos kunnen regelen hoeveel procent van het water naar de radiator loopt en hoeveel procent rechtstreeks naar de boiler. Volgens mij kan dit niet en is het 100% of 0% zonder tussenstappen.]Het is een Vasco Flatline van 1400 x 600: https://superia.be/be-nl/radiatoren/vasco-flatline. Het vermogen vind ik niet terug[/i][/color]
Die radiator op zich heeft een hoger vermogen dan je spiraal. Een circulatie rechtstreeks tussen radiator en spiraal zou een zinvollere match zijn tussen de twee verschillende vermogens. Maar dat vraagt een aanpassing naar de beveiliging. Dat wordt dan een apart pompje en overdrukventielen klein expansievaatje in een gesloten circuit tussen radiator en kachel. vind ik nog niet ideaal, maar thermosifon is niet meer mogelijk tenzij de kachel wordt opengebroken. Probleem wordt als de overdrukbeveiliging het laat afweten (verkalkt bijvoorbeeld). Stroom en water die gelijktijdig zouden wegvallen zorgt in het ergste geval voor het droogstoken van de koperleiding, maar dat lijkt me nog niet zo erg
in deze opzet.
Maccy schreef:De installateur, die ik op advies van een forumlid de werken liet uitvoeren
Zo, dat is niet in de draden terug te vinden. Wie adviseerde dat dan achter de schermen ?